Ako nema turbo mode togas podesija na maksimalna temperatura i fan.Dechki, me interesira ushte kako mozham da ja vklucham klimata vo maksimalen rezhim na rabota t.e. da isporacha maksimum toplina shto mozhe ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Ako nema turbo mode togas podesija na maksimalna temperatura i fan.Dechki, me interesira ushte kako mozham da ja vklucham klimata vo maksimalen rezhim na rabota t.e. da isporacha maksimum toplina shto mozhe ?
Ako nema turbo mode togas podesija na maksimalna temperatura i fan.
I koga bese dosta poladno isto trosese 1.3 kw na power mode.?Toa turbo valjda doagja isto kako opcijata "Powerfull" shto ja ima DAIKIN, spored upatstvoto togash fanot odi na max i temperaturniot set point na 31 C.
Megjutoa potroshuvachkata na struja na klimava ne se menuva .... mnogu mi e chudno ne mrda od 1.3kWh
vakvo nesto?Taa nadvoresnata sto bese zamrznata,so prviot difrost ke odmrzne se.nisto ne i e.
Inaku imam pisano lani mislam deka eden serviser od agrotehna montiral grejaci,cenata bese 2400.
Inaki ako nekoj najde silikonski grejaci neka kaze,sakam da kupam pa ke montiram kaj mene.
Valvoline i jas sum za monoblok toplotna pimpa.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Ако 25-30м2 со солидна клима неможе да се стоплиш не е проблем во климата, проблем е во изолацијата на просторијата.
Едно е математика/теорија а сосема друго е во пракса.25-30m2 е веќе на граница на 3,5kw клими, но ако 20м2 нормална градба, не можеш на згрееш со солидна клима тогаш проблемот е во климата а не во изолацијата, бидејќи нормална градба без никавики изолации има помала топлотна загуба од онаа што би требало да ја испорача климата.
Пример, нормална градба со 25цм гитер блок измалтарен од надвор и од внатре има U=1,5 W/m2K.
Нормална столарија, 6коморна PVC, со 4+16+4 стаклопакет, има повторно U=1,5 W/m2K.
Во ваков случај стандардна соба 4*5м и висина од 2,7м би имала топлотни загуби на -7 надворешна температура и +23 внатрешна температура од:
2.7m*4m*1.5*30*2=972W за 2 ѕида
2,7*5*1,5*30*2=1215W за 2та
20*1.5*30=900W за таван (доколку е граден со монти од 25цм гитер блок)
Односно 3087W односно 3KW. И ова е во случак кога во просторијата од сите 4 страни + таванот би била температурата -7. Ова е многу редок случај, најчесто само два зида се надворешни, а температурата без греење, во соседните простории е најчесто над 3-4 степени, а доколку живееш со стан и над тебе станот се грее пактично и немаш загуби од таванот. Е сега некој ќе забележи и дека немам пресметано и загуби преку подот. Загубите преку подот се и најмали до 10% а за сметка на тоа не ги зедов во предвид и добитоците на топлина од луѓето во просторијата 100W/h по човек, соларните добитоци од сонцето и сл.
Скоро сите клими над 40000 би требало да ја испорачуваат оваа топлина.

dada,fala,