Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Не знам дали разбираш, ама TOL во превод е најниската температура за која производителот ти гарантира дека неговиот уред ќе функционира како што треба.

А тие сајтови на српски/бугарски дистрибутери не значат ништо, како што си осетил и самиот кога паднала температурата под -10 :)
 
Сакам веке конечно да ја сменам Теслата и да го земам оваа клима https://klimi.mk/product.php?id=142 кажете нешто поопширно за Даикинот.

od dodatna oprema ima "рамен преден стилски панел, инфрацрвен далечински управувач" :lolzz:
sala na strana, brend si e brend ama za tie pari mislam samo brend ce dobies a ne e eftina, @zelenko mislam ja ima i bese prezadovolen, go cenam toa ama nekako moj izbor ne bi bil
Aj vaka ja sto planiram da zemam, vo vtorata spalna 16m2 najverojatno ce odam na vivax 9ka aeri ili ako sakam da ima povece promaja mozebi i gree lomo lclh i vo dnevnata soba 25m2 najverojatno na gree hansol mnogu stage compresor
 
@PinkyTheGreat
Jas razbiram ama po se izgleda deka ne me razbiras zatoa ti naglasiv deka za Average zona proizvoditelot nema potreba da dava podatoci a eurovent ne bara.
Ako imas videno nekoj test report za nekoja klima ke vidis kako se menuvaat Tbiv I TOL kaj worm, average I colder zona

Eve ti oficijanen podatok na 12 strana I 69 strana ( kolku dava na razlcna temperatura) ;)


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lg.wienkra.pl/files//BASIC/Dokumentacja%20techniczna.pdf&ved=0ahUKEwjBu9_YprXRAhUKvBQKHZg6BBgQFggXMAA&usg=AFQjCNG1s9VJw9EsFYPOkzZjw19IOkdCzA

Kaj tebe na micubisito fh35ve ne se oseka razlika vo isporacanata toplina pomegu -10 i -15 stepeni
 
Цел ден чекам снимка од Golden Globes, од 10 места веќе бев спојлерисан, и вадат
The 74th Annual Golden Globe Awards 2017 EF 1080i 30mbps HDTV MPA2 0 MPEG2-DRACULA ts
од 30 гига бе.
Единствена снимка.
 
@macci @dastan релативна густина на воздухот е тоа 0.34 ;)
Во фонко бев контрола на монтажа но не и монтажер.

А она 25?

Многу ја отупевме со климиве :)
Пак ќе кажам,освен компресор и изменувач се друго е скоро исто.
Се знае одреден фреон колку може да дигне темп.
Се друго се нијанси.
Влажноста во воздухот највеќе ја кочи било која клима.
Еве на вакво време со големи минуси,многу мала влажност,сведоци сме дека и обична и инвертер клима работи без проблем и без чести ДФ.
А она муабетиве со грејачите на мотор и на тацна не ја прават климата појака или не ја прават да не влага во ДФ.
Ладен старт е маркетиншки збор.
Прогуглајте колку е температурата на фреонот ќе видете дека е бајаги минус :)
Така да компресорите и уљето се предвидени за такви температурни разлики.
Впрочем ДФ е најголем температурен шок за климите.
Од топла внатешна и ладна надворешна за 5-10 мин прави обратна ситуација.
Ладна внатрешна и топла надворешна.
 
Последно уредено:
https://www.youtube.com/watch?v=LhN-WajvXJA&feature=youtu.beupload_2017-1-10_0-29-25.jpeg upload_2017-1-10_0-29-56.jpeg
Eve edno video od sinoka -15c moze i poveke da bese oti na site ne kazuva isto,snimano posle 22:00 klimata raboti epten tivko na ovie temperaturi,defrost mnogu retko pravi a nonstop sum doma 2,3 defrosta dali napravi,koga bese -5 bese po bucna,defrost nekogas pravese i ako nakacam temp,sega koga nakacuvam temp ne pravi,nadvoresnata nema ni malku znaci od mraz ili slicno,namestena na 26c upload_2017-1-10_0-29-25.jpegna autofan i ifeel,raboti 3 dena bez prestan i odrzuva temp od 22c,raboti naizmenicno i so 1 i so 2 brzina barem po bucnosta,na izduv merev ama stasa do 40c i mi padna termometarot i se skrsi dodeka go snimav videoto(ke go stavam i toa ako pobara nekoj :) vlaznosta e 29% i 22cupload_2017-1-10_0-29-56.jpeg...Od tri strani nema sobi,na otvoreno e i na visoko,se gleda na videoto...Saatot na meracot ne e napraven,samo e uklucen vo struja i tolku...Ako nekoj ima nekakvi zamerki za objavenoto,slobodno neka poveli da se uveri
 
Последно уредено:
@macci @dastan релативна густина на воздухот е тоа 0.34 ;)
Nema vrska
25 e razlikata vo T izduv/usis T2-T1=53-28
m * c * (T2-T1)
c =const~=1
m ne e const tuka vleguva izduvot(V) i gustina na vozduh(ro)
masata na vozduhot e promenliva kako od nadmorska visina taka i od vlaznosta i T pa ovakva presmetka ne dava idealno tocen rezultat i treba pokompleksna matematika...kolku za orientaciona presmetka moze da posluzi ama ne e tocna
не барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
Strelec sto aparatce ti e toa za merenje na uzduv
Izduvot ne go meram, go citam/znam od podatoci dadeni po servisni kade za sekoja brzina na Fan se znae kolkav e izduvot...iako moram da napomenam Gree dava samo eden podatok za brzina na izduv za koj ne se znae dali vazi pri ladenje ili greenje a za greenje se sekogas pojaki izduvite kaj site klimi. A za tocno merenje izduv tocno deka ima meraci, aparatceto se vika anemometar...nesto eftino no somnitelno i kolku e precizno vakvo na ali
 
Последно уредено:
после многу читање гледање предомислување и уше шо се не, а нарочито тепм. последниве неколку дена ке кажам ти ибам и инвертор и се. дефинитивно се решив за парно на пелети. еве за ова се решив поточно https://thermoflux.ba/bs/kamini-na-pelet/interio па додека уше не сум склопи дил. некој нешо да каже pro/cons и сл.

п.с. поточно интерио-20
фала
Доколку не ти пречи да чистиш секојдневно пепел, да полниш и складираш пелети, цената на чинење која не е баш ефтина, во тој случај пелетите се добар избор и биди сигурен дека ќе се згрееш добро и квалитетно.
Е сега околу изборот.Според мене треба да обрнеш внимание на начинот на регулирање на температурата.Најчесто се задава Т на вода и Т на просторијата која се загрева(кога се работи за повеќе се зема обично таа каде што се престојува најголем дел од времето читај дневна).Кај водата се задава одредена Т и додека не се постигне работи со макс. јачина.Како се приближува до зададаената вредност јачината опаѓа соодветно и потрошувачката.Така работи регулацијата на вода.Кај регулацијата на амбиенталниот воздух имам сретнато два типа на регулации, а може и да не е регулиран туку со промена на Т на вода да се регулира.Првата е кога има темп. сензор кој се поставува во собата и на печката се задава саканата Т па она како во случајот со водата си ја брка Т со зголемување и намалување на потрошувачката на пелети.(оваа регулација според мене е најдобра).Вториот тип е кога во собата има поставено термостат сличен како на термо печка кој го подесуваш на одредена Т.Кога ке ја постигне зададената Т се гаси и печката и нема да се запали се додека не падне Т во просторијата (обично се работи за пад од 2ц што не е баш малку).Оваа регулација според мене не е добра зашто се јавуваат големи варијации во Т кои не се баш пријатни.А тоа што грејачот ќе се уклучува повеќе пати во денот а со тоа и ќе му се смали драстично векот тоа е друго прашање.
Сето ова ти го изнапишав за да се распрашаш каква е регулацијата пред да се одлучиш, бидејќи другар мој има земено котел Термофлукс 25кв мислам дека е, и регулацијата е како втората.
 
Сакам веке конечно да ја сменам Теслата и да го земам оваа клима https://klimi.mk/product.php?id=142 кажете нешто поопширно за Даикинот.
Za taa cena eve ti nesto mnogu poekonomicno
https://klimi.mk/product.php?id=201[DOUBLEPOST=1484007732][/DOUBLEPOST]
https://www.youtube.com/watch?v=LhN-WajvXJA&feature=youtu.beПрегледај го приврзокот 163199 Прегледај го приврзокот 163200
Eve edno video od sinoka -15c moze i poveke da bese oti na site ne kazuva isto,snimano posle 22:00 klimata raboti epten tivko na ovie temperaturi,defrost mnogu retko pravi a nonstop sum doma 2,3 defrosta dali napravi,koga bese -5 bese po bucna,defrost nekogas pravese i ako nakacam temp,sega koga nakacuvam temp ne pravi,nadvoresnata nema ni malku znaci od mraz ili slicno,namestena na 26c Прегледај го приврзокот 163199na autofan i ifeel,raboti 3 dena bez prestan i odrzuva temp od 22c,raboti naizmenicno i so 1 i so 2 brzina barem po bucnosta,na izduv merev ama stasa do 40c i mi padna termometarot i se skrsi dodeka go snimav videoto(ke go stavam i toa ako pobara nekoj :) vlaznosta e 29% i 22cПрегледај го приврзокот 163200...Od tri strani nema sobi,na otvoreno e i na visoko,se gleda na videoto...Saatot na meracot ne e napraven,samo e uklucen vo struja i tolku...Ako nekoj ima nekakvi zamerki za objavenoto,slobodno neka poveli da se uveri
Za vo 26kvadrati dobro izoliran prostor kako sto imase pisano mozebi dovolno e da drzi 22 stepeni ama ova sto go citaat I gledaat drugi I sto sakaat da ja kupat ovaa Beko ( Midea) za vo slicen prostor ama pomalku izoliran prostor da razmislat dobro.
A da razmislat dobro zosto klimata e podesena na 26 stepeni a vo sobata e samo 22 stepeni toa ja pokazuva jacina na samata klima.
A kolku trosese?
 
Последно уредено:
Za taa cena eve ti nesto mnogu poekonomicno
https://klimi.mk/product.php?id=201[DOUBLEPOST=1484007732][/DOUBLEPOST]
Za vo 26kvadrati dobro izoliran prostor kako sto imase pisano mozebi dovolno e da drzi 22 stepeni ama ova sto go citaat I gledaat drugi I sto sakaat da ja kupat ovaa Beko ( Midea) za vo slicen prostor ama pomalku izoliran prostor da razmislat dobro.
A da razmislat dobro zosto klimata e podesena na 26 stepeni a vo sobata e samo 22 stepeni toa ja pokazuva jacina na samata klima.
A kolku trosese?
Neznam,go izvadiv meracot pred nekoj den,se mislam pak da go stavam da vidam kolku e potrosuvackata...Do nekna mi bese podesena na 25c a vnatre bese 21c so ifeel,procitav nekoj pisa nekna mislam deka so ifeel imalo razlika vo temp na pr za vnatre 25c da bide trebalo da se namesti na 28,29c i probav ja kaciv eden stepen i kaci 1c plus,inaku celo vreme do sega mi bese namestena na 25c so ifeel,vo potoplite denovi bese temp vo sobata i 25c so isklucuvanje na nadvoresnata...Samo iznenaduva bucavata mnogu i defrostite,dali koga raboti so pomala snaga poveke go trese zidot li neznam sto e rabotava,ima edno kopce mute i koga ke go stisnam i nadvoresnata i vnatresnata rabotat na minimum i togas poveke kako da buci nadvoresnata,a vnatresnata ne se slusa sekako...
 
Neznam,go izvadiv meracot pred nekoj den,se mislam pak da go stavam da vidam kolku e potrosuvackata...Do nekna mi bese podesena na 25c a vnatre bese 21c so ifeel,procitav nekoj pisa nekna mislam deka so ifeel imalo razlika vo temp na pr za vnatre 25c da bide trebalo da se namesti na 28,29c i probav ja kaciv eden stepen i kaci 1c plus,inaku celo vreme do sega mi bese namestena na 25c so ifeel,vo potoplite denovi bese temp vo sobata i 25c so isklucuvanje na nadvoresnata...Samo iznenaduva bucavata mnogu i defrostite,dali koga raboti so pomala snaga poveke go trese zidot li neznam sto e rabotava,ima edno kopce mute i koga ke go stisnam i nadvoresnata i vnatresnata rabotat na minimum i togas poveke kako da buci nadvoresnata,a vnatresnata ne se slusa sekako...
I ja go izvadiv meracot pred nekoj den AMA za da izmeram , ti si go izvadil za da NE izmeris...jaka ti fora (a i videoto ti e dosta panoramsko... jako ) ;)
realnosta tvoja e deka za da dobies 21~22C vnatre treba da zadades 25C(utre i 30C)....toa ti e isto kako da meris T na izduv pa na 21zadadena nedava 35C tuku 25C i moras da zgolemis zadadena T na 25 za da dade 35C na izduv....ili u prevod klimava ne gree kako sto treba da gree (i bajagi trosi...stavam akcent na momentot so meracot iskkjucen ;) )....koga ke dojdes vo situacija da zadavas 30C za da dobies 35C na izduv vnatre ke ti bide i pomalku od 18C.
Slikata so termpometarot ti e so 22C verovatno zenitot na toplina sto mozes da ja postignes vo sobata so bekovo koe samo kako za Kavadarci da e pogodeno :D (uz nekoe kjumbe u pripomos)
Vaka i @Kandilce pravi....si kjuti ne meri tuk ke se pojavi ko nekoja svekrva so "pametni" postovi kako mu trosi nad 1KW i mu mrzne i buci nadvoresnata...ti bar imas Beko on e na Fujitsu troduplo poskapo plateno :D
 
Последно уредено:
Eve me povtorno, da pisam iskustvo na minusive.
Sega vidov deka mestoto na montaza na nadvoresnata edinica i te kako ima vrska.
Kaj mene vo kancelarija Haier-ot mi e montiran pod golema nastresnica i ne dopira voopsto sneg do nego. Defrost nemam primeteno da napravi iako temperaturata e postojano vo jak minus i dosta solidno ja odrzuva temperaturata vo kancelarija. Toa go racunam kako intelegenten defrost (za razlika od Gree koi nema intelegenten defrost). Vo drugite kancelarii okolu mene potpolno istite klimi se montirani na otvoreno na krov, mnogu poloso great i defrosti si pravat (nemozam da kazam na kolku vreme posto ne gi gledam).

Za Hansolot kaj mene doma, si odrzuva temperatura vo cel stan-53m2. Nova zgrada so ok izolacija. Povtorno primetiv na -10 -15 nadvoresna temperatura duva najvruko, ne toplo-vrukjo. Kako da ubacuva vo brzina plus na takvi minusi.
Edinstvena rabota kaj nego sto malku ne mi se svigja se defrostite koi gi pravi na tocno 3 saati koga nema vlaznost i temperaturata e vo minus. Gledam nekoj pisal deka toa sega go imam primeteno koga sum otvoril i drugata soba da ja gream, no bas toj/tie najupatenite i najGree osoba/i znae kako da proveri history search i da vidi deka i lani i preklani imam pisano deka Hansolot pravi defrosti na tocno 3 saati-ni minuta plus ili minus. Po nekoja slucajnost uste eden Gree imam vo najtesna familija-Lomo LCLH, istata situacija.
Gree nema intelegenten defrost.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom