Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
@Strelec
Јас кој сум исклучен, кој не се греам ни денски па ни навечер, кој протестирам против Владата, кој сум најлош од сите лоши, ти благодарам што ме “ потсети на deltaT и како иде топлото од комшијата кон собите што ти и тие исклучените не ги греат ни денски не па навечер “
Ти благодарам што со помош на ју-туб ми покажа формули за да ги знам во иднина.
@Sass
И јас не знам што е тука нејасно
Јас сум исклучен од Топлификација
Се греам на струја, со клима и температурата во станот е 26 степени
Топлификација ги затоплува проклучените на 20 степени
Но пратениците од власта тврдат дека јас сум добивал топлина од Топлификација
@Lurtz
Ти велиш дека за тебе „ Формулите немаат некое значење за мене “
Јас не напишав ниту една формула
Јас ти објаснив со зборови во што е проблемот
Ти ми прати еден текст, кој е преполн со формули и кој вопшто не се однесува на исклучување туку се анализира што ќе се постигне ако наместо плаќање по м2 се воведат распределители
Тој текст завршува се резиме дека некој ќе може да штеди и да ги намали сметките од 5 до 15%
Тоа никаква врска нема со муабетов
Ние зборуваме за криминалот со парното во Скопје
Јас сум исклучен и мојот стан е затоплен на температура повисока одколку што се затоплени становите кои ги грее Топлификација
И од тие станови, не може никако да прејде топлина на мојот стан
Никогаш топлина не поминува од пониска на повисока температура
А тоа што ова го тврдат пратениците од власта - тоа е нивни проблем. Секој може да мисли што сака. А знаеме зошто мислат така
 
Последно уредено:
@Strelec
Јас кој сум исклучен, кој не се греам ни денски па ни навечер, кој протестирам против Владата, кој сум најлош од сите лоши, ти благодарам што ме “ потсети на deltaT и како иде топлото од комшијата кон собите што ти и тие исклучените не ги греат ни денски не па навечер “
Ти благодарам што со помош на ју-туб ми покажа формули за да ги знам во иднина.
@Sass
И јас не знам што е тука нејасно
Јас сум исклучен од Топлификација
Се греам на струја, со клима и температурата во станот е 26 степени
Топлификација ги затоплува проклучените на 20 степени
Но пратениците од власта тврдат дека јас сум добивал топлина од Топлификација
@Lurtz
Ти велиш дека за тебе „ Формулите немаат некое значење за мене “
Јас не напишав ниту една формула
Јас ти објаснив со зборови во што е проблемот
Ти ми прати еден текст, кој е преполн со формули и кој вопшто не се однесува на исклучување туку се анализира што ќе се постигне ако наместо плаќање по м2 се воведат распределители
Тој текст завршува се резиме дека некој ќе може да штеди и да ги намали сметките од 5 до 15%
Тоа никаква врска нема со муабетов
Ние зборуваме за криминалот со парното во Скопје
Јас сум исклучен и мојот стан е затоплен на температура повисока одколку што се затоплени становите кои ги грее Топлификација
И од тие станови, не може никако да прејде топлина на мојот стан
Никогаш топлина не поминува од пониска на повисока температура
А тоа што ова го тврдат пратениците од власта - тоа е нивни проблем. Секој може да мисли што сака. А знаеме зошто мислат така

Зашто мешаш политика во греењето? Јас живеам во Бутел, во изолирана куќа со ПВЦ прозори. Ајде да ја мериме температурата во соба во која нема греење кај мене и кај тебе(ама да има цевки вертикала)! Абе да ти пукне курот од вакви, грујо е крив што има зимо, а зајо е крив што има лето!

Друго десет е дали ти имаш право да бараш кирија од нив затоа што цевките ти поминуваат низ соба.
 
Последно уредено:
Зашто мешаш политика во греењето? Јас живеам во Бутел, во изолирана куќа со ПВЦ прозори. Ајде да ја мериме температурата во соба во која нема греење кај мене и кај тебе(ама да има цевки вертикала)! Абе да ти пукне курот од вакви, грујо е крив што има зимо, а зајо е крив што има лето!

Друго десет е дали ти имаш право да бараш кирија од нив затоа што цевките ти поминуваат низ соба.
Jaс не мешам политика - туку политиката, конкретно Владата се вмеша во ова. Никој не ја тераше Владата да се меша во парното. Таа нема ниту надлежност над парното, но се меша. Владата и врвот на владеачката партија е на страната на БЕГ - Топлификација
Парно има и во Железара. Во Железара исклучените од парно не плаќаат ништо. Ова власта го донесоа само за БЕГ-Топлификација
Повели дојди кога сакаш. Ќе ми бидеш драг гостин
Но едно е сосема сигурно. Топлината никогаш не поминува од студено на топло тело
Власта нека вика колку сака и што сака но никогаш од стан кој е загреан на 19 степени, нема да премине топлина на мојот стан загреан на 26 степени. Никогаш Никогаш и Никогаш
А власта нека вика дека тие многу ја сакале Македонија и дека биле патриоти. Топлина никогаш не поминува од постудено на потопло
Повели дојди во сабота на протест да викаме долу Влада!
 
Последно уредено:
До оние поупатените за GREE, имам една нејаснотија. Заинтересиран сум за Ломото, бев во Греемак (позади Буњаковец) и ми дадоа еден лист со основните спецификации. За моделот GWH12QC-K3DNB4G (3.5kw) капацитет на ладење е наведен 3.500W (600-3960), а капацитет на греење 3.400W (600-3800). Зашто ова е единствениот модел каде капацитетот на греење е помал од оној на ладење.

Од друга страна, на еден service manual од британска веб страна на Gree, за истиот модел, наведени се истите вредности како и во спецификациите од листот од нашиве, само кај heating capacity е наведено 3670W (600-5130).

Дали може да се работи за печатна грешка кај нашиве бидејќи таквите вредности за капацитет за греење да се помали од оние за ладење до сега не сум сретнал. А ова кај британсково имаат логика.
 
Добро, барем од моја страна доволно замарање со Бег Мег во темава. Ја следев затоа што сакав да земам инвертер (а поим немам од инвертери) па ме интересираше прво дали навистина се така економични во однос на другите грејни тела на струја и второ кои марки отприлика. Излегува дека се многу поекономични од било кој друг начин на греење на струја досега.
Таа дилема е решена. Уште да најдам на темава, може негде е пишувано, дали е исплатливо и греење и цена на уред на 2 мали простории од по 9 м2 и висина 2.8 со мултисплит систем или со по една помала панелка.
 
Најдобро ти е да земеш 2 панелки од по 1 kw или 1,5 kw во зависност од изолацијата, на која страна гледаат, куќа или стан, спрат итн.
Инвертер посебно мулти сплит не ти се исплати ( голема инвестиција, а горе доле тука ќе биде со потрошувачката ) панелките од 24 часа нека работат 12....тоа е како да трошат по 500 w односно 750 w на час....климата треба повеќе часа да работи а и она ќе троши во просек од 400 до 800 w.

Sent from my SM-A310F using Tapatalk
 
Добро, барем од моја страна доволно замарање со Бег Мег во темава. Ја следев затоа што сакав да земам инвертер (а поим немам од инвертери) па ме интересираше прво дали навистина се така економични во однос на другите грејни тела на струја и второ кои марки отприлика. Излегува дека се многу поекономични од било кој друг начин на греење на струја досега.
Таа дилема е решена. Уште да најдам на темава, може негде е пишувано, дали е исплатливо и греење и цена на уред на 2 мали простории од по 9 м2 и висина 2.8 со мултисплит систем или со по една помала панелка.
Користење на клима за затоплување е три пати поекономично од било кој друг уред. Моја препорака е да земеш за двете простори по една најмала клима од 2,5 киловати. Не мора да биде инвертер, може да биде и сосема обична клима. Јас повеќе пати сум пишувал дека обичните клими и ефтините клими ќе ви свршат исто работа како и скапите инвертери.
Мој предлог е две обични клими од 2,5 киловати, на пример ваква
http://www.technomarket.com.mk/products/09151111/tesla-tc32h3-12410b
Една ваква клима чини 14 000 денари
Но прошетај по дуќаниве верувам ќе најдеш и поефтино.
Прашај колку пари ќе чини монтажата и колку даваат гаранција
 
И ако фати -10 C° што правиме со обичните клими?


Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Обичните клими работат исто како и инверторите
Јас имам три обични клими и на најниска температура на која работеа досега беше минус 22. Работеа без проблеми. Тоа е опишано и на овој форум, да не барам страна
Разликта помеѓу клима со инвертер и без инвертер (обична ) нема врска со надворешната температура
 
До оние поупатените за GREE, имам една нејаснотија. Заинтересиран сум за Ломото, бев во Греемак (позади Буњаковец) и ми дадоа еден лист со основните спецификации. За моделот GWH12QC-K3DNB4G (3.5kw) капацитет на ладење е наведен 3.500W (600-3960), а капацитет на греење 3.400W (600-3800). Зашто ова е единствениот модел каде капацитетот на греење е помал од оној на ладење.

Од друга страна, на еден service manual од британска веб страна на Gree, за истиот модел, наведени се истите вредности како и во спецификациите од листот од нашиве, само кај heating capacity е наведено 3670W (600-5130).

Дали може да се работи за печатна грешка кај нашиве бидејќи таквите вредности за капацитет за греење да се помали од оние за ладење до сега не сум сретнал. А ова кај британсково имаат логика.
Eve ja specifikacijata sto e tuka postirana od Gree.mk za LOMO LCLH so oznaki GWH12QC-K3DNA1G<LCLH> (nadvoresna) i (vnatresna) GWH12QC-K3DNB4G/I...stojat istite vrednosti sto gi sporeduvas so Britanskata odnosno greenje 3670(600-5130).
3400(600-3800) na greenje e za drug model, Lomo ECONOMIC GWH12QB-K3DNxxx koj e dosta poeftin model.
Na edno mesto ako gi sakas tuka ima dokumentacija za dvata modela Luxury(LCLH) i ECOnomic
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Претпоставував дека е така, но сепак да си потврдам. Фала на одговор, Стрелец. Иначе у ова флаеров или брошурчево, грешно им е испечатено така да ако заборавам јас, нека им сугерира некој ако има контакт...
 
Мис
Обичните клими работат исто како и инверторите
Јас имам три обични клими и на најниска температура на која работеа досега беше минус 22. Работеа без проблеми. Тоа е опишано и на овој форум, да не барам страна
Разликта помеѓу клима со инвертер и без инвертер (обична ) нема врска со надворешната температура
Другар,не си во право. Инвертерот клими се фреквентно регулирани. Фреквентни регулатори се уреди кои се користат се почесто кај што има ел.мотори. Многу се корисни кај големи потрошувачи,го нема почетниот удар и пофино го вози ел.моторот,се продолжува животниот век и помала е потрошувачката. Прост пример,колите да немаат гас,туку да работат на on/off принцип,колку би трошеле и колку би траеле?
 