Pocituvani,
Deneska dobivme informacija deka se raboti za tehnicka greska vo servis manuelot za modelot Change 9000Btu:
"1-1.4 and 2-1.4 "
The 1st number is the numbers of coil.
The 2nd number is distance of fin.
9K Change is single coil,so the correct parameter should be "1-1.4"
Se izvinuvame za nenamernata greska.
Informacijata za dimenziite na izmenuvacot se tocni " condenser coil length ", od kade se gleda deka modelot e so ednoreden izmenuvac i istata ne korespondirse so informcijata za " condenser rows-fin gap".
Condenser Rows-fin Gap mm 1-1.4
Condenser Rows-fin Gap inch 1-1/18
Condenser Coil Length (L×D×W) mm 710×19.05×508
Condenser Coil Length (L×D×W) inch 28×3/4×20
So pocit,
Greemak Group
[DOUBLEPOST=1464071165][/DOUBLEPOST]
Deneska dobivme informacija deka se raboti za tehnicka greska vo servis manuelot za modelot Change 9000Btu:
"1-1.4 and 2-1.4 "
The 1st number is the numbers of coil.
The 2nd number is distance of fin.
9K Change is single coil,so the correct parameter should be "1-1.4"
Se izvinuvame za nenamernata greska.
Informacijata za dimenziite na izmenuvacot se tocni " condenser coil length ", od kade se gleda deka modelot e so ednoreden izmenuvac i istata ne korespondirse so informcijata za " condenser rows-fin gap".
Condenser Rows-fin Gap mm 1-1.4
Condenser Rows-fin Gap inch 1-1/18
Condenser Coil Length (L×D×W) mm 710×19.05×508
Condenser Coil Length (L×D×W) inch 28×3/4×20
So pocit,
Greemak Group
[DOUBLEPOST=1464071165][/DOUBLEPOST]
Ако ги имаш податоците за различните топлотни карактериски за Hansol на различни температури баш би сакал да ги видам, па ако е можно сподели ги овдека.
Инаку со овие карактериски воопшто и не треба да се размислува за U-Crown.
U-Crown, надворешна единица од 44.5кг и фреон од 1.3кг, дава максимум 5.4 KW - 70.000
Hansol, надворешна единица од 43кг и фреон од 1.3кг, дава максимум 5 KW - 46.000

Последно уредено: