@Marjan83
Za koj "papir" zboris? Pa zar ne citas sto pisuvav za kompresorot i ona sto na "papir" ti go nudat GREE, toa e vo najmala raka skandalozno, nemaat ni dva isti papira za ista klima, sto e sramota na kraju kraeva.
@macci
Nitu On/Off klimite nemaat fiksna potrosuvacka na kompresorite. Pri ladniot start e epten niska i kako sto nabija pritisok gasot taka raste visinata na snagata, za 3-5 minuti vleguva vo zonata na max. snaga deklarirana od proizvoditelot. No ova e samo vo slucaj na T okolu 0 i nad 0, sto e poniska T tolku poniska snaga ima na startot i mu treba mnogu povece vreme na kompresorot da dojde do nominalnata ( na -5 ili -7 nema ni da stigne do nea i za nekolku casa nema da moze da digne dovolno pritisok). Kga se T +7 i nagore toa mnogu polesno i pobrzo go prvi. Posle prviot start pak trgnuva so poniska snaga, no sega pobrgu stiga do nominalnata no nikogas ne VEDNAS)
INVERTORITE pak imaat kontroliran broj na vrtezi za povece nadv/vnatresni kombinacii na temperaturi ( zatoa i imaat povece davaci na temperaturi na nadvoresnata edinica) . Ova im ovozmozuva povece kontrolirani rezimi na rabota ako imaat EEV (elektricen ekspanzionen ventil) ili povece kapilari ( ima dosta modeli so 2,3 pa 4 kapilari kombinirani so ednosmerno propusni ventili) so sto ja kontroliraat kolicinata na freon za sekoja vremenska situacija....