Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Vo koja klimatska zona spagja Skopje?
Vikendov malku cepkav po wunderground za Noemvri-Fevruari izminative godini vo Strazbourg.
Mi deluva poblagi zimi deka imaat vo sporedba so Skopje.
Od grafikot na moongoses se zabelezuva deka nie imame daleku pomalku saati vo raspon od 0-10 stepeni. Samoto toa i me navede odma koga go poglednav prvpat grafikot da pomislam deka ima polos SCOP Skopje od Strazbourg. Na wunderground retko da se najde min. za Strazbourg pod -3. Vo Skopje se redovni minimumi od -5 do -8. I da, najcesti temperaturi vo Strazbourg se 3-10 stepeni, koga i klimite rabotat so najgolem COP.
http://www.wunderground.com/history...statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Eve link, koj saka neka prolista po meseci i godini nanazad. Pa da vidime dali i drug ke go spodeli istoto mislenje so mene, deka ne treba da go racuname bas vo ista zona i Skopje. A i na mapata na energy label etiketite, koja e mnogu losa, se gleda deka nie sme pomegju sredna i ladna zona.
Скопје е во умерена климатска зона. Вредностите за Стразбур се оние кои што се користат при пресметката на ЅСОР, а за Скопје се од мерната станица во Петровец. Какво е или било времето во Стразбур воопшто не е битно, битни се вредностите кои се користат за пресметка. Јасно се гледа дека има помалку часови во зона 0-10 степени, но па затоа има многу повеќе од 10-15. Разликата во часови во овие две зони е речиси иста, но со оглед на тоа дека на поголеми температури климите се поефикасни, соодветно и вкупниот коефициент ќе е повисок. Така да Петровец се наоѓа малку над умерената климатска зона (кон топла). Со оглед дека температурите во Скопје (повторно зависи кој дел од Скопје) се степен до два повисоки од Петровец, а во утринските часови и повеќе, Скопје е уште повисоко во умерената климатска зона од вредностите според кои се пресметува.
 
Па не сакам ама ако е подобра оваа Кози би одел со неа, мада Хајерот што го наведов и Виваксот се далеку подобри НА ПАПИР е сега незнам како би се покажале у функција ама во тој ранг на цена незнам што да одберам.
@Marjan83
Za koj "papir" zboris? Pa zar ne citas sto pisuvav za kompresorot i ona sto na "papir" ti go nudat GREE, toa e vo najmala raka skandalozno, nemaat ni dva isti papira za ista klima, sto e sramota na kraju kraeva.
"Papir"-ite na Haier ne se nisto podobri od tie na Gree, naprotiv i polosi.
Sega brgu bese koga nekoj stavi dva linka za ist model Haier, vo dvata potpolno ista oznaka na model no totalno razlicni specifikacii.
Najsigurno e iskustvo od prva raka kaj Gree, Haier, Vivax, Midea. Kaj site ovie kineski klimi mislam deka nemoze podobro da se pomine so informaciite. Zatoa i mora da bidat so poniska cena od pojakite brend-ovi.
Ili mozebi e podobro da se vidat specifikacii na nekoi od osnovnite Daikin, Toshiba... pa otprilika moze da se zeme deka bi bile slicni i ovie klimi.
 
Па не сакам ама ако е подобра оваа Кози би одел со неа, мада Хајерот што го наведов и Виваксот се далеку подобри НА ПАПИР...
Ова што си го потцртал e целата работа. Едно се спецификации, друго се кориснички искуства - на рекламните брошури СИТЕ ЛАЖАТ. Или поточно, објавуваат спецификации мерени во некои идеални лабораториски услови.

Заради тоа ти реков препрочитај ја внимателно целата тема, утепај ден-два на тоа. Заради тоа реков, не ми се препишуваат истите работи. Јас тие другиве клими што ги гледаш, не би ги погледал за исти/слични пари како Gree. А различни луѓе овде ќе ти препорачаат различни работи, тоа е нормално. Твое да си одлучиш и пресечеш.

Имаш и други форуми каде се водат прилично добри дискусии за клими:
http://www.elitemadzone.org/t22368
http://www.forum.hr/showthread.php?t=875468
http://fanzo.org/forum/viewforum.php?f=117
Види колку таму ги фалат таквите како Нео, Мидеа, Хајер, Вивакс (ремаркирани Мидеа, ако се постари модели тогаш се Gree), итн.
 
Da se pofalam deka vcera majstor Zoki mi ja montira Gree 18-ka,prezadovolen sum od covekot u sekoj smisol,malku me razocara klimata u start,posto ja bev naucen na obicnata LG.ja palis,saceka edno 30 sek. i posle koga ke duvne stvarno e duvnato...Voedno da kazam deka LG-to go prodavam za smesna cena (po faktura e 60000den) ako na nekoj mu treba za dogrevanje,a za ladenje ke mu potpisam so dve race deka 90% ke gi oduva ovie novite klimi :)
Pozdrav
 
Епа тоа е корејски ЛГ од времето, денес во Турска ги прават тие ЛГ овде што се продаваат... :)[DOUBLEPOST=1446465403][/DOUBLEPOST]Ти наплати Зоки 60евра за да дојде во Куманово? ;)
 
Ja zemav ovaa na promocija e 45.990 vo ponedelnik ke mi ja montiraat, valjda dobar izbor napraviv @Vanlok ?
Уффф, тоа е сериозен попуст. Многу подобро одошто овлажнувач, и такви некои некои поклони. Сега ми е криво што немаше ваква понуда кога купував клима за стариве... Не дека 12ка не им е доволно, ама разликата во пари е доволна мала за да ме замисли, да се оди на предимензионирање.

Не памтам каде си пишувал за просторијата, топлотните загуби, итн. Тоа е за јачината, ваљда си одредил правилно колку киловати топлина ти требаат...
Иначе за парите, солидна 18ка инвертор клима - повеќе од добар пазар си направил. Да, дефинитивно има и подобри клими и подобри брендови, ама на таквите цената ќе им иде попролично над 1000че (европско).
 
Еве еден модел на LG invertor. Отидов на сервис и констатирав дека климата е дупната. Ја демонтирав и ја однесов во работилница да ја средам. Кога ја расклопив... ШОК.. Изменувачот на надворешната единица ( двореден) е од АЛУМИНИУМ.. така да наздравје.Ете Lg е во прашање ќе речеш бренд кога тоа гом.о
 

Attachments

  • image.jpeg
    image.jpeg
    770,1 KB · Прегледи: 66
  • image.jpeg
    image.jpeg
    905,9 KB · Прегледи: 64
  • image.jpeg
    image.jpeg
    841,8 KB · Прегледи: 63
Hmmm. Stvarno nezgodna situacija za serviserite, moze samo da go gleda, da go zavari (pod uslov da gi pronajde mestata kade pusta gas, a toa se najcesto bas varovite i holenderite) ce mu treba TIG aparat od 2-3000 evra, ne moze na plin i malce bakar i pasta za lemenje. Ovde se raboti za tenkozidni cevki od kvalitetni leguri na Al i pritisoci od 45Bara.
Ova me potsetuva na starite avtomehanicari naviknati na platini i sega koga gledaat brizgalki i nepoznati raboti za niv, begaat kako djavol od krst.... Tehnikata odi napred. Jas sum siguren deka toj dvoreden izmenuvac si ja vrsi istata funkcija kako ednoreden od bakar samo sto e 3 pati polesen i 5 pati poeftin.
Ne e cudo na site ovie klimi na renomiranite proizvoditeli nadvoresnte edinici sto se so pomali tezini od 27-35 kg ( za 12-ki zboram), a se deklariraat deka se dobri, imaat bas vakvi izmenuvaci od Al leguri, pa zatoa se i lesni.
 
Последно уредено:
Hmmm. Stvarno nezgodna situacija za serviserite, moze samo da go gleda, da go zavari (pod uslov da gi pronajde mestata kade pusta gas, a toa se najcesto bas varovite i holenderite) ce mu treba TIG aparat od 2-3000 evra, ne moze na plin i malce bakar i pasta za lemenje. Ovde se raboti za tenkozidni cevki od kvalitetni leguri na Al i pritisoci od 45Bara.
Ova me potsetuva na starite avtomehanicari naviknati na platini i sega koga gledaat brizgalki i nepoznati raboti za niv, begaat kako djavol od krst.... Tehnikata odi napred. Jas sum siguren deka toj dvoreden izmenuvac si ja vrsi istata funkcija kako ednoreden od bakar samo sto e 3 pati polesen i 5 pati poeftin.
Ne e cudo na site ovie klimi na renomiranite proizvoditeli nadvoresnte edinici sto se so pomali tezini od 27-35 kg ( za 12-ki zboram), a se deklariraat deka se dobri, imaat bas vakvi izmenuvaci od Al leguri, pa zatoa se i lesni.
Најдов каде диши..ја ставив под притисок и најдов..(на најдолнит ред на коленото на здраво)..меѓутоа проблем е со што да ја заварам за да држи 30 и кусур бари притисок
Инаку климата си ја брка/ла работата без разлика што е изменувачот од алуминиум (затоа е лесна единицата)
 
@kodus
Treba da drzi 45 bari ne 30, so gasot R410, so R22 i R407 odi do 28 bari.
Ti kazav kako SAMO so TIG ured za zavaruvanje, proguglaj ..... Toa e ured so netopiva volframova elektroda i frekfrencii 40-50000 Hz vo zastitna atmosfera na inerten gas. Materijalot se dodava racno, a inace moze potpolno da se avtomatizira. Ovie visokofrefrentni uredi se skapi, zatoa sto ne e detska igra da se zavaruva Al. Toj kolku da go cistis VEDNAS korodira i zafaca eden sloj od aluminium oksid na povrsinata, koj ne dozvoluva dobar i nepropusten spoj. Zatoae gasot i visokofrekfrentnite strui za razbivanje na oksidot itn.... Po Makedonija ima dosta od ovie uredi, ima i portabl, malecki za pomali reparacii, ama majstori za zavaruvanje ima EPTEN malku so ovaa tehnologija.
 
@kodus
Treba da drzi 45 bari ne 30, so gasot R410, so R22 i R407 odi do 28 bari.
Ti kazav kako SAMO so TIG ured za zavaruvanje, proguglaj ..... Toa e ured so netopiva volframova elektroda i frekfrencii 40-50000 Hz vo zastitna atmosfera na inerten gas. Materijalot se dodava racno, a inace moze potpolno da se avtomatizira. Ovie visokofrefrentni uredi se skapi, zatoa sto ne e detska igra da se zavaruva Al. Toj kolku da go cistis VEDNAS korodira i zafaca eden sloj od aluminium oksid na povrsinata, koj ne dozvoluva dobar i nepropusten spoj. Zatoae gasot i visokofrekfrentnite strui za razbivanje na oksidot itn.... Po Makedonija ima dosta od ovie uredi, ima i portabl, malecki za pomali reparacii, ama majstori za zavaruvanje ima EPTEN malku so ovaa tehnologija.
-fala za odgovorot ....inaku znam kolku pritisok kreva ..onaka samo nafrliv 30 i kusur radi vizija za goleminata na pritisokot
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom