Obicno vlaga (kondenzacija) a podocna i muvla se javuva kako proizvod na tempearaturata i vlaznosta na vozduhot vo samata prostorija. Pr. eden covek vo 24h proizveduva okolu 2.5l voda.
Dokolku prostoriite (sobite) ti se konstantno zagreani, nema da imas problem so vlaga ili kondenzat, odnosno dokolku tempearturata ja drzis iznad temperaturata na tocka na rosa.

Tocka na rosa e korelacija na dva parametri i toa tempeartura i vlaznost na samiot vozduh pri koi parametri vodata od gasna agregatna sostojba preminuva vo tecna.
Hipoteticki ako ja znaeme vlaznosta vo samata prostorija kako i temperaturata na povrsinata (betoski gredi, kako najkriticni tocki), bi mozele da go odredime i rizikot od pojava na kondenzacija na tie tocki.

E sega, dokolku imame nadvoresna izolacija, samata temperatura na povrsinata na tie tocki e poviska, a so toa i moznosta pomala za pojava na kondenzacija.

Taka da edno care e nadv. izolacija makar na samite betoski gredi, ili konstantno zagrevanje, kade imame potopol vozduh vo samata prostorija, a po zakon na fizika kolku vozduhot e potopol (ima povisoka temp.) ima moznost za pogolema atpsorpcija na vlaga.

I provetruvanjeto ne e funkcionalno dokolku imame golema vlaznost nadvor.

Nakratko i uprosteno e tolku, ako nesto ne ti e jasno slobodno prasaj.
 
Sass blagodaram na odgovorot.
Jas posledniov mesec premnogu luge slusnav kako se zalat od pojava na vlaga posle zamena na prozori. Iskreno toa me zagrizi. Cekor eden, veke imam kazano prethodno ke bide nabavka na klima (suzumu ili od gree neshto). Cekor dva ke bide 15cm tervol nad plocata nad mene (stanot mi e masandra na 10 sprat). Cekor tri borba so dograma. Za tret cekor ke ja ispitam moznosta za postavuvanje na nisko ili visoko emisiono staklo, kako Ida se vikashe. Ova so cel pprostorijata sepak da dishe. Sepak ne e isklucena moznosta I sosema da smenam I stavam..pvc. od toa me odvraka samo kondenzacijata. Inace zgradata ima od nadvor 5cm stiropor
 
5cm stiropor e sosema dovolno a isto taka bidejki ke se grees na klima, pretpostavuvam ke ti bide vklucena non-stop taka da ke imas zagrevanje kontinuirano i nema da ima moznost za kondenzacija.
Problemot na pvc prozorite (ili nekoi drugi) kade nemame razmena na energija pomegu dve sredini (vnatre i nadvor), ne e poradi toa sto se pvc tuku poradi toa sto samiot prozor mnogu dobro dihtuva.
Dokolku se stavat drveni namesto pvc koi (drveni) se parapropusni, toa e mnogi mala povrsina za transport na energija i ne vlijae (citaj, zanemarlivo malku) na samata mikroklima vo prostorijata.

A kako sto pogore napisav, sto ako nadvor imame golema vlaznost???

Jas kade ziveam vo kuka gi izolirav nadvoresno so stiropor (3-5cmm) samo betoskite gredi, i poveke na tie mesta (po kosevite) ne mi se pojavi kondenzacija.

Za sporedba, toplinskata provodlivost na betonot e okolu 2 W/mK, cigla okolu 0.6-0.7 W/mK, stiropor okolu 0.04 W/mK,
sto znaci 1cm stiropor e ekvivalentno na 20cm cigla ili 55-60cm beton, a za 5 cm racunaj beton 2.5m z 5cm stiropor.

Zatoa e i pricinata sto se pojavuva kondenzacija po samite kosevi, odnosno onamu kade e najstudeno (betoskite gredi)[DOUBLEPOST=1398665077][/DOUBLEPOST]Dopuna:

Ako vo samata prostorija e mnogu ladno i e vlazno i pokraj toa sto imas i 30cm stiropor, taa vodena parea ke se izkondezira nekade , primarno na najladnite povrsini.

Slikovito: kako vo kola koga nadvor mnogu vrne (vlazno) a vnatre vleguvaat poveke luge koi disat i proizveduvaat mnogu vodena parea, a greenjeto uste ne pocnalo da duva toplo, i rezultat e sto se kondenzira pareata na samite pozorci koi se najstudeni, se dodeka ne se zagree vozduhot vo kolata koj kako takov moze da primi (atsorbira pogolemo kolicestvo na vodena parea), ili laicki go susi vozduhot. Samo sto vo kolata na samite prozorci kondenzacijata e vidliva, a po kosevite vo stanot ne bidejki e upiena vo samiot zid.

Mislam deka bev dovolno jasen
 
Последно уредено:
Tocka na rosa e korelacija na dva parametri i toa tempeartura i vlaznost na samiot vozduh pri koi parametri vodata od gasna agregatna sostojba preminuva vo tecna.
Hipoteticki ako ja znaeme vlaznosta vo samata prostorija kako i temperaturata na povrsinata (betoski gredi, kako najkriticni tocki), bi mozele da go odredime i rizikot od pojava na kondenzacija na tie tocki.
По која формула се пресметува точката на роса?
 
Apsolutno. Fala mnogu. Ke kazam shto sum napravil.
 
По која формула се пресметува точката на роса?

Da ne listam po literatura mora da ima na net gotovi tabeli i online presmetki
 
По која формула се пресметува точката на роса?

Da ne listam po literatura mora da ima na net gotovi tabeli i online presmetki
Полесно е со дијаграм - повели:
Dewpoint.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
 
Jas imam samo vo spalnata sega za sega pvc prozor i mozam da kazam deka od koga go stavivme jas vo zima gledam nonstop mokri prozori od vnatresnata strana, duri se pojavi i muvla na zidot levo od prozorot i toa ne blizu nego. Na I sprat sum , stara zgrada so polni cigli i debelina od 40cm na zidot. E sega i ova sto go tvrdi sass kaj mene ne vazi, bidejci i vo najstudeno vo zima vo taa soba e konstantno 23°-25° so 3.5kw termo, ednostavno ne mozam da spiam vo ladno.
 
Ne e deka ne vazi tuku imas pregolema vlaznost vo samata prostorija i dovolno ladni kosevi za da kondenzira pareata.
Ako nema vlaznost nezavisno koja i da bide temperaturata nema da imame kondenzacija

Hipoteticki za taa vlaznost sto ja imas vo sobata potrebna e povisoka temperatura za seta atsorpcija.
 
Колку ми е без врска приказната раскажана во Хобит, сто пати подобро би било да се направи серија од книгите на Толкиен.
 
Jas imam samo vo spalnata sega za sega pvc prozor i mozam da kazam deka od koga go stavivme jas vo zima gledam nonstop mokri prozori od vnatresnata strana, duri se pojavi i muvla na zidot levo od prozorot i toa ne blizu nego. Na I sprat sum , stara zgrada so polni cigli i debelina od 40cm na zidot. E sega i ova sto go tvrdi sass kaj mene ne vazi, bidejci i vo najstudeno vo zima vo taa soba e konstantno 23°-25° so 3.5kw termo, ednostavno ne mozam da spiam vo ladno.
Problemot mozes da go resis so provetruvanje na vozduhot.Ne znaci deka treba prozorite da gi otvoras da se luftiraat.Ostavaj ja vratata od spalnata otvorena za da moze vozduhot da se pomesa so drugite prostorii.Ladno toplo se stvara kondenzacija i sigurno kade sto imas muvla imas nablisku nesto od mebel nekoj skaf ili slicno sto ti e premnogu zalepeno do zidot.Ne mu dozvoluva da kruzi vozduhot i se stvara kondenzacija a znaeme deka kade sto nema sonce na kamenot se stvara mov.Toa e isto na zidot samo sto e muvla.premnogu vlaga.
Problemite se ednostavni za resavanje so ventilacija.Znaci ako sobite se zatvoreni vozduhot ostanuva vo sobata i nemoze da kruzi.Probuvaj da ti bidat barem malku podotvoreni vratite od edna do druga soba ili hodnik.A ke se ventilira samiot vozduh vo prostorot.Dovolno e da imas eden otvor bilo kakov vo stanot i si go resil problemot.Moras da provetruvas ako nemas nikakov ventilacionen otvor doma.Vlagata mora da se isfrli oti se nabiva na nekoj termicki most(toplo ladno) i taka si ja naebal[DOUBLEPOST=1398807951][/DOUBLEPOST]A tie sto koristat klima uredi doma go nemaat ovoj problem
 
Korka....so se slozvam osven so poslednoto. Komsiite se great so klima a imaat seriozen problem so vlaga, istocna soba
 