Ete ti zošto taka ti raboti:
-20-21m2 (epten malku ) e pogrešen izbor na prejaka klima za porostorot
- 3 m od zidot, znači prostorijata e 7x3 m i klimata stoi na pogrešniot zid, namesto da duva vdolž podolgata strana kaj tebe duva popreku vo bliskiot zid i topliot vozduh go zbrkuva senzorot.
-preblisku do plafonot se ovie 7-8 cm
-nizok tavan znači namalen volumen
- auto fan e najloš možen izbor na izduv vo spomenatite uslovi
Znači se ona što go nabrojav vo prošliot post kaj tebe e ispolneto, kako možeš da očekuvaš da ti raboti dobro? Ne ovaa nitu edna druga nema da se snaođa nešto podobro.
Inače dobro te razbrav deka imalo nekolku kratki momenti koga rabotela so 505 W, toa i me natera da ti odgovoram. Za mene toa značeše deka klimata si e sepak dobra i deka drugi vlijanija ima što taka raboti. Gledam deka sum bil vo pravo.
-20-21m2 (epten malku ) e pogrešen izbor na prejaka klima za porostorot
- 3 m od zidot, znači prostorijata e 7x3 m i klimata stoi na pogrešniot zid, namesto da duva vdolž podolgata strana kaj tebe duva popreku vo bliskiot zid i topliot vozduh go zbrkuva senzorot.
-preblisku do plafonot se ovie 7-8 cm
-nizok tavan znači namalen volumen
- auto fan e najloš možen izbor na izduv vo spomenatite uslovi
Znači se ona što go nabrojav vo prošliot post kaj tebe e ispolneto, kako možeš da očekuvaš da ti raboti dobro? Ne ovaa nitu edna druga nema da se snaođa nešto podobro.
Inače dobro te razbrav deka imalo nekolku kratki momenti koga rabotela so 505 W, toa i me natera da ti odgovoram. Za mene toa značeše deka klimata si e sepak dobra i deka drugi vlijanija ima što taka raboti. Gledam deka sum bil vo pravo.


Ama TOL e -10 nema ni Nordic ni 5,5ka za greenje modelcevo od 47k
, em Nordik em 5,5kw em Eurovent ima 3Kw...samo u m2 nenapisale ovie na Ev...Ama koa Capkuno u PP ke ti dade popust ke ti se gleda kako za 50m2 i sto ima da se mislis, ima za sve pare da si zadovolen pa i komsiite ke gi grees




.