Ako ova e točno, deka vo april i maj može da raboti na 505W, a na 800-900W da ti pali gasi koga e ladno, togaš mojot zaklučok e deka kaj tebe e problemot.
Ili se raboti za previsoko postavuvanje baš vo desen ćoš na sobata ili svrteni krilca nadole ili bliska prepreka ili nizok izduv ili premalku m2 za greenje ili site ovie kombinirani po malku.
OSNOVNO da se izbegne on/off režim ili da se reducira e ŠTO POVISOK IZDUV. Ako ima 3 brzini treba 2, ako ima 4 ili 5 stavi 2 ili 3, auto mod ako ne e dobar ne go koristi..... ednostavno ne smee da se dozvoli topliot vozduh da e okolu klimata.
Problem kaj klimite e da rabotaat na navorešna od 15 C so niska modulacija, a po tvojava izjava nešto ne se slaže.
Dali drugite dve klimi imaat slična rabota?
Во глобала климата си работи во ауто фан.Ako ova e točno, deka vo april i maj može da raboti na 505W, a na 800-900W da ti pali gasi koga e ladno, togaš mojot zaklučok e deka kaj tebe e problemot.
Ili se raboti za previsoko postavuvanje baš vo desen ćoš na sobata ili svrteni krilca nadole ili bliska prepreka ili nizok izduv ili premalku m2 za greenje ili site ovie kombinirani po malku.
OSNOVNO da se izbegne on/off režim ili da se reducira e ŠTO POVISOK IZDUV. Ako ima 3 brzini treba 2, ako ima 4 ili 5 stavi 2 ili 3, auto mod ako ne e dobar ne go koristi..... ednostavno ne smee da se dozvoli topliot vozduh da e okolu klimata.
Problem kaj klimite e da rabotaat na navorešna od 15 C so niska modulacija, a po tvojava izjava nešto ne se slaže.
Dali drugite dve klimi imaat slična rabota?
Собата е 20-21 квадрати со понизок таван, климата е поставена скоро на средина од собата ( во ширина ), но нешто што забележав е дека внатрешната единица е поставена на само 7-8cm од таванот, и најблискиот ѕид што е од спротива од климата ( на каде што таа дува ) е на ~3 метри растојание.
Можеби квадратурата е малку помала за климата, но од друга страна па се работи за постара куќа каде што нема никаква изолација, па горе долу просторот е компензиран со немањето на изолација.
А за 505w работата во Април/ Мај, можеби не ме разбра баш најдобро, реков дека толку е најниско што имам забележано и тоа беше краток период, не дека е стандардна потрошувачка во тие два месеци.
Тосот климата, и таа понекогаш знае да претера повеќе од дадената температура па да исклучи и да чека изладување на собата, но дефинитивно тоа е поретко кај неа отколку кај Fairy.
Хаиер, не знам пошто ми е купена пред неколку месеци ( во лето ), така да се уште не е испробана како функционира во зима.
Од друг член на форумов ми беше дадена идеја да поекспериментирам со " offset " температура на компензација, тоа ми има смисла затоа што по default можно е климата да си има 2 +/- степени offset, па доколку би бил тој offset смален на 1 степен, би требало да е далеку подобро.


Ama TOL e -10 nema ni Nordic ni 5,5ka za greenje modelcevo od 47k
, em Nordik em 5,5kw em Eurovent ima 3Kw...samo u m2 nenapisale ovie na Ev...Ama koa Capkuno u PP ke ti dade popust ke ti se gleda kako za 50m2 i sto ima da se mislis, ima za sve pare da si zadovolen pa i komsiite ke gi grees




.