Најекономично греење и ладење

Член од
26 август 2017
Мислења
422
Поени од реакции
895
Zdravo,
dali nekoj moze da mi gi objasni razlikite pomegu DAIKIN - FTX35J3 / RX35K i DAIKIN – FTXB35-C ?
razlikata vo cena e okolu 7000 den a na klimi.mk vo sporedba i nema bash nekoja razlika, osven toa shto poskatapa e pobuchna :D

https://klimi.mk/sporedba.php?id1=222&id2=142
Da be i Daikin si gi koregira podatocite spored niv :) se shalam sigurno e nenamerna greska od klimi ke ja sredat. Eve ti pa citaj si ako ne te mrzi, ako te mrzi pak procitaj si...
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2015/RX-K2V1B/RX-K2V1B_Databook.pdf
http://daikin.kh.ua/wp-content/uploads/2015/06/EEDEN15-100_RXB-C.pdf
 
Член од
18 април 2014
Мислења
373
Поени од реакции
678
Toa e toj moment koga kaj po-priucenive "eksperti" ke prevagne inatot ili neobjektivnosta radi iks pricini i ke pocnat da hvalospevaat nov model na klima za koj nema korisnicki iskustva i ke gi zavrsuvaat postovite so famozniot jevro-vent za istite koj kaj poslabite poznavaci i uste pozalno so poslab budzet ke probudat nadez i ke go kupat istiot i posle ke gi boli dusa. Sekoe mislenje ima tezina i odgovornost i zatoa treba poveke fakti i poveke objektivnost vo sovetite za izbor na klima.
Dodatno da rezimirame kako toa jevro sertifikatot zdravo naplatuva za sertificiranje, testira obrabotuva pdesignh, crankcase heater, decibelaza i sto sve ne a nikade ne ja pokazuva barem vo nekoja mera modulacijata na rabotenjeto na ispitaniot inverter nesto sto lesno se ustanovuva vo tekot na testiranjeto i e i te kako vazno za kupuvacite!
Добро шо тролаш непотребно?
Знаеш за што се работи ја читаш дискусијата за Mission знаеш од каде стрелчо споделува информации и кој споделил искуство?
Или од коа те цитирам ќе се разбуричкаш и ќе се понашаш демек знаеш од каде е ?
Знаеш дека 18 Mission е тестирана од истите дечки шо ги споделуваа информациите и дека во голем простор модулира до 600w потрошувачка?
Зашо мешаш еуровент со модулација?
Зашо упорно луѓето како тебе сакаат да го направат еуровент ирелевантен, небитен да го дискредитираат?
Еуровент е една и најдобра работа шо се случила у светот на топлотните пумпи.
Ерувент не мери модулација, бучава, расипување, итн.
Не можеш поради тоа што Midea Mission 18 пишале у тоа документациата дека треба да има минимум од 220w да ја бараш ти вината во еуровент. Еуровент не се бави со такви работи, се бави со оддавање на топлина во на одредена надворешна температура при внатрешна 20C при трошење на електрична енергија во kw.
Факт е дека дечкото предимензионирал 3 клими во неговиот простор.
И факт е дека midea mission лажат во нивниот мануал или даваат погрешни податоци за модулирање. Но не лаже само мидеа. И како што претходно пишавме колку пари толку музика.
Но реално не очекувам ништо повеќе. Мидеа ги ставам во кошот со сите останати кинески произведители. Ако би купувал нешто од такви фирми, не би ми било чудно да налетам на проблеми.
Правење на топлотни пумпи не е така едноставно. Стави големи дво-тро-десето реден изменувач и twin rotary компресор и еве ти добра клима, не е баш така.

Ај вака да те прашам, FH е докажано најштедлива клима со највисок COP и модулира при оддржување со300- 330w, mission 3.5 модулира до 280w во оддржување https://www.youtube.com/watch?v=RHLWt6m7j5Y па дури фамозниот Хансол модулира до 100w во оддржување. Ај те молам објасни ми како минимум на mitsuto е највисок а е најштедлива? Зарем мислеш јапонците, митсу, даикин, панасоник не знаат да направат клими што спуштаат до 100w минимум во оддржување? Зошто најголем дел се околу 300w? Мора да платиш преку 1500 еур за уруру и да имаш минимум од околу 250w? Зошто?

И уште едно, ве молам нека ви помине ова низ вашиот дебел череп, дека ако една клима има еуровент не значи дека ќе биде. штедлива, квалитетна, издржлива, небучна, добра со дифрости, дека ќе затопли итн.... Еуровент е само овде да ги покаже можностите на на таа клима при одредена надворешна температура. Не ви дава гаранција, не ви дава кредит, не ви дава добра монтажа, дури ни бакарни цевки не ви дава. Но ви дава можност да откатко израчунате топлотни загуби да знаете климата која сакате да ја купите дали ќе успее да го затопли тој простор или не, и ги демантира лажните податоци или фалбите произлезени од фабриките на климите,
 

Vanlok

deus ex machina
Член од
30 мај 2009
Мислења
26.027
Поени од реакции
34.449
Еуровент е една и најдобра работа шо се случила у светот на топлотните пумпи.
Еуровент не се бави со такви работи, се бави со оддавање на топлина во на одредена надворешна температура при внатрешна 20C при трошење на електрична енергија во kw.
Јуров€нт се бави со сувопарно мерење на вредност во неколку стриктно определени лабораториски услови. Но тоа што не го мери, е како се понаша климата во сите други ситуации, колку често влегува во дефрост, колку е склона кон кварови, дали софтверот и е добар или е глуп и нефункционален... Сето тоа може да се најде само на корисничките форуми, и само преку размена на искуства. А таму (тука) на корисничките форуми може да се најдат и тие Јуров€нт сувопарни мерења, така да Јуров€нт не нешто толку да се паѓа во несвест.

Корисен е, ама Јуров€нт би бил многу покорисен кога неговата првенствена улога не би била да го манипулира ЕУ пазарот во однос на надворешните произведувачи (што е разбириливо, ама треба да се знае). Така да Јуров€нт на не-ЕУ произведувачи им собира додатен арач, а посебно целта е кинеските произведувачи да продаваат не самостојно, туку преку ЕУ посредници препродавачи (како Вивакс, Инова, итн). Пошто нели, повеќе профит да остане во ЕУ. Разбирливо, од аспект на ЕУ интересите.

Е сега тоа што е добро за ЕУ, не значи дека е добро за македонските џебови. Ама нели, секој со своето, кој инсистира на парче хартија од Јуров€нт, слободно може да го плати (па макар се заебал со некоја Мидеа).


Мидеа ги ставам во кошот со сите останати кинески произведители.
И тука драги форумџии е проблемот, пошто на форумов има многу мислења напишани - ама солиден дел се глупости. Во превод на ова погоре, сите што немате пари за добар Јапонец - мрш да се греете на ќумбиња? Се разбира не. Не слушајте вакви глупости, има огромни разлики меѓу мноштвото кинески фирми. Мидеа не е дното, ама далекуууу е од врвот на кинеската понуда (ниту па лепенката со натпис Вивакс ништо не менува во таа Мидеа).[DOUBLEPOST=1508440397][/DOUBLEPOST]П.С. Еве ви еден ценовник, би требало да е валиден. Ако не ви оди основна математика, во Accessories имате Calculator апликација, помножете ги милионите клими кои се продаваат секоја година на ЕУ пазарот, со цениве, да имате претстава колку арач собира Јуров€нт. После може ќе ви станат појасни некои работи. ;)
 

Attachments

Последно уредено:
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
@Влавче ти ли бре што мислиш господ го виде со Митсу а која Ти и Мдени и уште куп луѓе тука што од вчера имате клима ја купивте зашто Стрелчо ја купил, зото Стрелчо ви нацртал све најде да ме критикуваш и анализираш. Вие за други клими нити сте имале ниту ке имате некад појма и само својата ке ја фалите да не случајно некој ви рече сте се зезнале и друг разлог нема за вашето тролање.
Видеото за Мидеата е постирано пред се заради твоето тролање и на Мдени да купат Вивакс 18ки пошто имала нели голем компресор и ке работи како MitsuFH....така беше или не ? Кој лаже сеа ?
Друго....Мидеата нема 400w или колку треба да има минимум АМА НЕМА На Видеото, што незначи дека во некој услови нема да има и 400....ама си глуп да видиш дека зададена е 24Ц а не 20Ц....па на 24Ц и твојата троши над 500...или не е така ? ;)
Проблем е што климата гаси компресор а продожува да дува како вентилатор работи без топлина или поточно голади просторот, па после пак ке уклучи компресор и ке се залета до максимум за да го надокнади оладеното....електрониката и е глупава а не нешто друго, климата има баг при греење со електрониката.
А најголема иронија во твоите излагања е што ти прво појма немаше ни за Еуровент кога ја купи климата што мери и како мери...
IT.jpg IT0.jpg
ти на 31 Јануари напиша една ваква глупост на која секогаш ми текнува и слатко си се смеам кога се правиш паметен и пишуваш по форумиве небаре научникот а само после месец дена ја купи климата небаре све научи и се одлучи. А ке спомнам и дека дилемата ти беше да земеш Хансол или оваа.....па на 8ми Март или само 7дена откако купи клима имаше напишано цел реферат за Хансолот како нечини зада покажеш дека правилно си одлучил или што сакаше да кажеш дека си научник ? или академик со 7дена клима у раце?. Уште не сум ти напишал реплика на тој пост за Хансолот од што немам време ама ке биде и тоа ;)
IT0b.jpg

и така влавче, признај дека ја купи за да идеш на сигурна карта и единствено заради тој Еуровент сертификат, воедно слушајки го србинот тука што тролаше нонстоп јапанци и сертификати.

А да си реален ке непишеш и нешто друго...пример:
Едно време снимаше видеа дека си успеал да извадиш 58Ц на издув....што не снимиш сега едно да ни покажеш како твојата вади 58Ц на издув, или како модулира со вентилаторот на Ауто и да покажеш дали ќе мрдне од 2ра брзина на 3та или 4та или нема....ама не ти се снима тоа знам, зашто и твојата има еден вид BUG па на АУТО ФАН од втора брзина не се мрда ни на зададена 30Ц.
Или што не кажеш колку пати во денот ти гаси таа клима а гаси сигурно често зашто мојата е кај тебе и многу добро знам како работи.
Што не им кажеш на луѓето за реалните недостатоци на твојата клима а ?
Не ти немаш време за тоа, ти си тука да го пратиш стрелчо и да му ги помешаш лончињата....со што бе лепи со што ке ми ги помешаш кога со кјорци пукаш и немаш еден аргумент у рака што вреди 5 пари.

И тоа нешто малку што го имаш научено и ти се меша во мозочето Стрелчо ти го појаснил и знам каде било тоа...јас тука престанав со давање информации заради такви незахвалници како тебе и пар други....а таму кај што продолжив да пишувам ми се заблагодарива за знаење и споделени информации а другарти јапанецот го испљукаа и избанираа, шо мислиш зашто? зашто беше трол и таму и тука исто како тебе, многу зборови а ништо аргументи....ти имаш таму 3 мизерни поста празни, зерро, нула вредни.
Hvala.jpg
....се фалиш пратиш и читаш српски форуми ама ова горново го немаш прочитано а ?

Рани куче да се лае се вика ова твоево у нашиеве краеви...

Одкачи ми се од врат и не ме спомнувај !! ...а дека ке ме убедиш дека твојата е најубава од сите нема да биде така веруј ;)
Од што беше убава јас ја продадов и ете радувај и се сега ти на таа, мојата и сега на +15 да ја пуштам ке извади 58Ц на издув, ти почекај да залади за да извадиш 58....твојата брка COP на ова време и несака да грее :)
Другарти кој сега те учи мене ме прашуваше како да извади 58...и тоа во Јануар месец неможеше да го направи :)
https://forum.kajgana.com/threads/Најекономично-греење-затоплување.39011/page-774#post-7944613
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Член од
18 април 2014
Мислења
373
Поени од реакции
678
Прав спинер си, од тоа дека 67 сум сакал да постигнам, до тоа дека сум препорачувал vivax.
Исечоци од форуми, постови ... истово шо го пишуваш горе го пиша пред неполн месец, и немам намера да пастирам и јас исечоци шо како. Кој сака да прочита нека пролиста назад.

И сеа покрај спиновите, на тој форум има и нешто друго. Нешто вакво.

Овој пост е од кога се демонтирани трите midea mission и се вратени.

Сакам да потенцирам, и тоа е многу битно да се воочи дека човекот ги купил климите по препорака од форумот, и позитивни искуства од некој член, а не дали имаат еуровент или не.
Понекогаш позитивни искуства на некој не се баш позитивни за друг.
А пак можеби првичните позитивни искуства не биле баш позитивни, ама поради веќе купената клима мора да се оправдаат средтаватапа ај да се сподели нешто позитивно.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
@vlavot...67 е поравено во 58 цели 2 саата од твојов пост, од што си се мислел што да напишеш цели 2 саати, не си видел дека е корегирано :icon_lol:

А кога веќе немаш ништо квалитетно да кажеш како одбрана на горниот мој пост вртиш тема во друг правец....очекувано од моја страна, не си првиот ни последниот што останал без текст и со прстот во уста.

Позитивно прикажани а накрајот сепак погрешни толкувања има насекаде, битно е тие информации да се исфилтрираат и заклучи колку се вистинити или не, затоа има јутјуб па гледаат луге што е вистина а што не како ова со Мидеава....ти за мене си прав пример за Тролач со нереални прикажувања т.е ФАЛЕЊЕ....фалиш нешто што има мана со битен елемент како АутоФан, за тоа има повеќе искуства напишани на темава и не само од мене така да вистина е иако тоа јас највеќе сум го потенцирал...а мавташ навелико со податоци измерени баш на тој најголем Фан кој твојата не го користи освен ако не ја потераш рачно...патетика жива си, па тој SCOP таа клима само на најак фан го прави а ти не го коистиш...сваќаш тоа или не ти иде у глава појак издув = појак ЦОП ?
Ти и Еуровент го поби за 2 поста а таму како мерат у најака брзина или у прва ? :)
Земи сними едно видео да поверуваме дека не си трол, сега твојата ниту може да извади 58, ниту може на АутоФан да мрдне и задува појако од втора брзина ала вивакс у 4та.
Глеј си у својот двор прво...ова Мидеава бар знае и јако да задува твојата спие у прва брзина :)
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Член од
26 август 2017
Мислења
422
Поени од реакции
895
Добро шо тролаш непотребно?...
Знаеш за што се работи ја читаш дискусијата за Mission знаеш од каде стрелчо споделува информации и кој споделил искуство?
Или од коа те цитирам ќе се разбуричкаш и ќе се понашаш демек знаеш од каде е ?
Citam povremeno i ja znam ekipata na next joza i ostali na sever, velev Alexandars i ostanalite na istok a ligo i juzno na insomnia podcitnuvam od nekade 31 januar ama 2015ta...

Зашо мешаш еуровент со модулација?
Ne mesam tuku mislam deka bi trebalo da ja obrabotuva i modulacijata, ti imas navika da gi mesas tugjite zborovi i misli...

Зашо упорно луѓето како тебе сакаат да го направат еуровент ирелевантен, небитен да го дискредитираат?
Еуровент е една и најдобра работа шо се случила у светот на топлотните пумпи.
Da najdobra e vo svetot na stitenjeto na elitata i na nivnite jevro-saksonskite proizvodno-sopstvenicko-biznisno interesni toplotni pumpi. Ama ova na druga tema bi trebalo da se obraboti i toa opsirno...

Ерувент не мери модулација, бучава, расипување, итн.
Za bucavata siguren si deka ne meri, togas objasni sto meri na primer stavkata LwI1 env dB(A) od tvojot ljuben vent?

Правење на топлотни пумпи не е така едноставно. Стави големи дво-тро-десето реден изменувач и twin rotary компресор и еве ти добра клима, не е баш така.
Mozno e..aj togas spodeli za dvo-dvoipil redna so twin so ne cini???

Ај вака да те прашам, FH е докажано најштедлива клима со највисок COP и модулира при оддржување со300- 330w, mission 3.5 модулира до 280w во оддржување https://www.youtube.com/watch?v=RHLWt6m7j5Y па дури фамозниот Хансол модулира до 100w во оддржување. Ај те молам објасни ми како минимум на mitsuto е највисок а е најштедлива? Зарем мислеш јапонците, митсу, даикин, панасоник не знаат да направат клими што спуштаат до 100w минимум во оддржување? Зошто најголем дел се околу 300w? Мора да платиш преку 1500 еур за уруру и да имаш минимум од околу 250w? Зошто?
Na ova ke ti odgovoram koga ke odgovoris kako raboti autofan-ot na tvojata mitsa ili taa na strelec sveedno...

И уште едно, ве молам нека ви помине ова низ вашиот дебел череп, дека ако една клима има еуровент не значи дека ќе биде. штедлива, квалитетна, издржлива, небучна, добра со дифрости, дека ќе затопли итн....

Ja ke te zamolam ova neka pomine niz tvojot stisnat g.. Korisnickite iskustva ti davaat edinstven garant za toa kakva ke bide klimata i toa se obiduvam da go potenciram vo svoite postovi za da nasiot finansiski siromasen narod ne bi nasednuvale niti na euroventi niti na skriena ili apla marketing manipulacija!!!
 
Последно уредено:
Член од
17 август 2014
Мислења
17
Поени од реакции
0
Форумци,

што мислите за парно греење (подно + радијаторско) со топлотна пумпа Алтерма ? Куќа 120 м2.

Фала.
 
Член од
13 август 2013
Мислења
1.054
Поени од реакции
2.063
kavga gledam stanala, a ne kapiram zosto. Eurovent po vas nekoi e podobro da ima ili nema, ne mi e jasna diskusijata. Podobro li e nekoi specifikacii praveni na exel za domasna upotreba ko sto vadese edno vreme eden clen na forumot (ke se poznae sigurno) za edni kineski klimi koi nemaat eurovent, ali ete imaat karakteristiki ko da se od NASA praveni, toest 100% imale ili 120% moknost na -15 ili na -20 stepeni. I sega ke brici jajca tuka kakvi bile drugite kinezi, a on so najkrivi oci tuka razbiras.
Eurovent, po mene, e samo eden dokaz deka taa i taa klima postoi vo toj i toj vid, deka ima ime i prezime, a ne e kopile praveno od kojznae koja majka i koj tatko. Toe e kako sto sekoj covek ima izvod od maticno, krstelnica, dokaz deka nekoja firma go ima napraveno i deka stoi pozadi toa. Ne navleguvam vo toa kolku se tie podatoci na eurovent provereni, tocni itn, mislam deka toa ne e ni celta, bitno e da te ima. Veruvam deka podatocite gi dava proizvoditelot i samo se vnesuvaat na eurovent, bez kojznae kakva, mozda i nikakva kontrola na verodostojnosta.
E sega ima i partal proizvoditeli koi ete gi nema ni pod razno na eurovent, a demek bile najgolemi proizvoditeli. Prasanjeto e zosto da ne se ispolni taa obvrska, zosto da ne mu izvadis na sopstvenoto dete krstelnica. Odgovorot e deka ne si siguren koj mu se majka tatko, odnosno prevedeno na masinski recnik, ne mozes da garantiras koi delovi se sklopeni, deka nema identicni golemi serii, deka stavas so ke najdes u momentot najeftino na pazarot, deka i sam ne si siguren dali e veke Trajko ili Petko koga 20 pati u godinata samo mu menjas sifrite. Trajko e be vika, ama vcera bese 4B, nekni bese 2K, sega e 6G, ama Trajko e vika veruvaj mi, samo druga bila na serijata vnatresnata, abe na taa imalo greaci, abe taa bila nordik, abe onaa bila za premium za -30, ali celo vreme e Trajko samo bukvite mu varirat na krajta, baraj na gugl, samo na balkan i u Ukraina ke najdes deka se prodava takov nekoj Trajko.
Za kraj, da nema pak prepucavanje u prazno deka drugite samo trolat bez dokaz, otsega koj saka da komentira samo so dokazi molam, sliki obavezno i zavereni na notar.
 
Член од
26 август 2017
Мислења
422
Поени од реакции
895
Ajde togas malce da trolame nadvor od ev-boxot. Ev e nastanat so cel da gi "zastiti" potrosuvacite na EU i da nametne standardi za energetska efikasnost barem taka tvrdi sto sekako e dobro ama sepak taa ista EU e necel evropski kontinent. Kinezot sto go spomnuvas ima za cel i prodava na 5 kontinenti i mozebi resil da se oproba na edniov od 5te pazari i bez dodaten trosok za krstenica veruvajki deka ke e kopile koe ke ponudi dobar proizvod za dadente pari.. Ne tvrdam samo konstatiram. Previse se krstime vo toj ev i previse ne ponesuva taa averzija kon kineskoto proizvodstvo koja e objasniva za evropejcive cii proizvodstva se zagrozeni ili bea poveke zagrozeni od naplivot na poeftinite kineskite proizvodi koi ja oslabuvaa nivnata ekonomija i gi zagrozuvaa nivnite rabotni mesta. Nas kako tolku mnogu ne zagrozi za tolkava averzija da stvorime ne mi e objasnivo...
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Член од
12 октомври 2015
Мислења
321
Поени од реакции
218
Na ova ke ti odgovoram koga ke odgovoris kako raboti autofan-ot na tvojata mitsa ili taa na strelec sveedno...
/QUOTE]


Evo ja mogu da ti odgovorim kako radi AUTO - FAN na Mitsu 35 FH.
-- u modu auto-fan , radi najcesce na "drugu"(2) crtu ili nedovoljna kolicina vazduha(m3/h) koju izduvava u rezimu grejanja.U tom rezimu grejanja daje visoku i prijatnu toplotu vazduha koju izduvava ali ipak nedovoljna da se pokriju udaljeni delovi prostorije i izmesa i zagreje vazduh u prostoriji , za nase uslove gradnje i stepena izolacije nasih objekata.
Sta je tu PROBLEM , cemu tolika bespotrebna rasprava ???.....Mitsu ima mogucnost podesavanja FAN na 3-crte a to je oko 550 m3/h vazduha -- ja moju FH uvek podesim na fan 3 crte(550m3/h) --------- to je ta vrednost -- 550 m3/h vazduha , koja je potrebna za pristojno grejanje za klime u velicini 12 btu.
A sada da ti objasnim kako radi Fujitsu LTC,LU.
-- U modu FAN - AUTO u grejnoj sezoni 95 % vremena u grejanju rade i izduvavaju 550 m3/h vazduha.To odgovara podesavanju FAN - dve crte kod Fujitsu.To mozes svakoga da pitas ko koristi Fujitsu da fan-auto , najcesce je u tom podesavanju ( dve crte) ili 550 m3/h.Jedino posle provetravanja ili defrosta zalece mnogo jace ali vremenski kratko -- mnogima i smeta to zaletanje ili ako objekat ima losu izolaciju pa izduvava jace.
Ja podesim Mitsu fan 3 crte a Fujitsu drzim na auto-fan i imam kod obe klime 550m3/h vazduha!
I cemu toliki cirkus i foliranje i nauka oko toga ???

Sto se tice Midea klime , ja jos uvek nisam siguran u tacne oznake modela --
prvo -- Jozza , nije postavio slike sa oznakama ili nalepnicu.
drugo-- monter-majstor se jos pre hvalio da sece holender , koji posle on zavari --- a to direktno znaci gubitak GARANCIJE na uredjaj -- to je po zakonu o garanciji.A sta to znaci -- nekom drugom te klime treba da se " uvale " -- toliko o postenju.
trece -- sve je to ocigledno ista ekipa koja nece da objasni zasto modeli LMC ali i model LUC imaju po DVA Servisna manual-a i koja je stvarna razlika izmedju modela 12 i 14 btu za te uredjaje( LUC - LMC ).
EUROVENT nije samo u Evropi isto tako postoje i standardi u Americi i Japanu.Mislite da su svi oni glupi sto su postavili takve standarde ?
[DOUBLEPOST=1508537599][/DOUBLEPOST]Evo ja mogu da ti odgovorim kako radi AUTO - FAN na Mitsu 35 FH.
-- u modu auto-fan , radi najcesce na "drugu"(2) crtu ili nedovoljna kolicina vazduha(m3/h) koju izduvava u rezimu grejanja.U tom rezimu grejanja daje visoku i prijatnu toplotu vazduha koju izduvava ali ipak nedovoljna da se pokriju udaljeni delovi prostorije i izmesa i zagreje vazduh u prostoriji , za nase uslove gradnje i stepena izolacije nasih objekata.
Sta je tu PROBLEM , cemu tolika bespotrebna rasprava ???.....Mitsu ima mogucnost podesavanja FAN na 3-crte a to je oko 550 m3/h vazduha -- ja moju FH uvek podesim na fan 3 crte(550m3/h) --------- to je ta vrednost -- 550 m3/h vazduha , koja je potrebna za pristojno grejanje za klime u velicini 12 btu.
A sada da ti objasnim kako radi Fujitsu LTC,LU.
-- U modu FAN - AUTO u grejnoj sezoni 95 % vremena u grejanju rade i izduvavaju 550 m3/h vazduha.To odgovara podesavanju FAN - dve crte kod Fujitsu.To mozes svakoga da pitas ko koristi Fujitsu da fan-auto , najcesce je u tom podesavanju ( dve crte) ili 550 m3/h.Jedino posle provetravanja ili defrosta zalece mnogo jace ali vremenski kratko -- mnogima i smeta to zaletanje ili ako objekat ima losu izolaciju pa izduvava jace.
Ja podesim Mitsu fan 3 crte a Fujitsu drzim na auto-fan i imam kod obe klime 550m3/h vazduha!
I cemu toliki cirkus i foliranje i nauka oko toga ???

Sto se tice Midea klime , ja jos uvek nisam siguran u tacne oznake modela --
prvo -- Jozza , nije postavio slike sa oznakama ili nalepnicu.
drugo-- monter-majstor se jos pre hvalio da sece holender , koji posle on zavari --- a to direktno znaci gubitak GARANCIJE na uredjaj -- to je po zakonu o garanciji.A sta to znaci -- nekom drugom te klime treba da se " uvale " -- toliko o postenju.
trece -- sve je to ocigledno ista ekipa koja nece da objasni zasto modeli LMC ali i model LUC imaju po DVA Servisna manual-a i koja je stvarna razlika izmedju modela 12 i 14 btu za te uredjaje( LUC - LMC ).
EUROVENT nije samo u Evropi isto tako postoje i standardi u Americi i Japanu.Mislite da su svi oni glupi sto su postavili takve standarde ?
 
Последно уредено:
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Izduvot vo vtora kaj FH iznesuva 384m3 sto e prvo premalku za prostor od 35m2 kaj sto obicno zavrsuva klimava, i sosem razlicno od spalna kaj sto gospodinov Zoran ja ima postaveno.
I vtoro, so takov mal izduv SCOP od 5,1 nemoze da se dobie, toj e izmeren na 4ta brzina od 792m3, od sto logicno e da so upola izduv od 384 se dobie i upola SCOP od 2,55 :)
Zoran zaboravi da napise nesto sto go ima napisano na drugo mesto....kolku pomalku duva FH tolku povekje i trosi no dava i potopol vozduh na izduv, duva prijatno sto bi rekol on ;) ama trosi duplo...a toplo i mala smetka za struja neidat zaedno.
Ke dodadam...namignav na ona prijatno zasto "prijatnoto" e vsushnost vrelo a na mnogu malo rastojanie od 1metar ja dava taa toplina, ili kako sto bugarite na nivniot forum go kazuvaat...pocva sama sebe da se topli klimata a sobata da se ladi :)
No bitno da ne se lazeme...trosi ako gree, netrosi ako negree i toa e toa. A toa 5,1 samo na son kaj Vlavot.

Samo kaj Gigovit netrosi klimata, ama nosi jakna po doma :)
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Член од
12 октомври 2015
Мислења
321
Поени од реакции
218
Zoran ja ima postaveno.
I vtoro, so takov mal izduv SCOP od 5,1 nemoze da se dobie, toj e izmeren na 4ta brzina od 792m3,
Svi proizvodjaci daju vrednosti FAN za SCOP i to nije nikakva tajna.Sve je javno i dostupno u dokumentu LOT 10 .....POGLEDAJ " rated air flow"......

http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-062.pdf
http://erp.mitsubishielectric.eu/erp/1/doclist/lot-10[DOUBLEPOST=1508540481][/DOUBLEPOST]To isto mozes da pogledas i za Daikin --- LOT 10

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/seasonal-efficiency.html
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Svi proizvodjaci daju vrednosti FAN za SCOP i to nije nikakva tajna.Sve je javno i dostupno u dokumentu LOT 10 .....POGLEDAJ " rated air flow"......

http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-062.pdf
http://erp.mitsubishielectric.eu/erp/1/doclist/lot-10[DOUBLEPOST=1508540481][/DOUBLEPOST]To isto mozes da pogledas i za Daikin --- LOT 10

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/seasonal-efficiency.html
Ovo ovde se nepoklapa sa pravilima Eurovent testiranja....Fan Speed je na maximum, i maximum Airflow position, znaci najaca Fan brina i podesenost otvora za maximu AirFlow. Jedino ako ovaj ventilator kod Mitsubishija zabushava pa ispade 696 umesto 792....test traje najmanje sat vremena, i ako je ovo prosek onda nesto ne stima u podacima ili neznam kako da tumacim tu cifru od 792 za FanSpeeed kod FH sa 100m3 razlike sto je mnogo.
AirFlow.jpg
 

Kajgana Shop

На врв Bottom