Ja zemav ovaa na promocija e 45.990 vo ponedelnik ke mi ja montiraat, valjda dobar izbor napraviv @Vanlok ?
Уффф, тоа е сериозен попуст. Многу подобро одошто овлажнувач, и такви некои некои поклони. Сега ми е криво што немаше ваква понуда кога купував клима за стариве... Не дека 12ка не им е доволно, ама разликата во пари е доволна мала за да ме замисли, да се оди на предимензионирање.

Не памтам каде си пишувал за просторијата, топлотните загуби, итн. Тоа е за јачината, ваљда си одредил правилно колку киловати топлина ти требаат...
Иначе за парите, солидна 18ка инвертор клима - повеќе од добар пазар си направил. Да, дефинитивно има и подобри клими и подобри брендови, ама на таквите цената ќе им иде попролично над 1000че (европско).
 
Член од
25 септември 2015
Мислења
106
Поени од реакции
197
Еве еден модел на LG invertor. Отидов на сервис и констатирав дека климата е дупната. Ја демонтирав и ја однесов во работилница да ја средам. Кога ја расклопив... ШОК.. Изменувачот на надворешната единица ( двореден) е од АЛУМИНИУМ.. така да наздравје.Ете Lg е во прашање ќе речеш бренд кога тоа гом.о
 

Attachments

Член од
2 август 2014
Мислења
1.785
Поени од реакции
4.148
Hmmm. Stvarno nezgodna situacija za serviserite, moze samo da go gleda, da go zavari (pod uslov da gi pronajde mestata kade pusta gas, a toa se najcesto bas varovite i holenderite) ce mu treba TIG aparat od 2-3000 evra, ne moze na plin i malce bakar i pasta za lemenje. Ovde se raboti za tenkozidni cevki od kvalitetni leguri na Al i pritisoci od 45Bara.
Ova me potsetuva na starite avtomehanicari naviknati na platini i sega koga gledaat brizgalki i nepoznati raboti za niv, begaat kako djavol od krst.... Tehnikata odi napred. Jas sum siguren deka toj dvoreden izmenuvac si ja vrsi istata funkcija kako ednoreden od bakar samo sto e 3 pati polesen i 5 pati poeftin.
Ne e cudo na site ovie klimi na renomiranite proizvoditeli nadvoresnte edinici sto se so pomali tezini od 27-35 kg ( za 12-ki zboram), a se deklariraat deka se dobri, imaat bas vakvi izmenuvaci od Al leguri, pa zatoa se i lesni.
 
Последно уредено:
Член од
25 септември 2015
Мислења
106
Поени од реакции
197
Hmmm. Stvarno nezgodna situacija za serviserite, moze samo da go gleda, da go zavari (pod uslov da gi pronajde mestata kade pusta gas, a toa se najcesto bas varovite i holenderite) ce mu treba TIG aparat od 2-3000 evra, ne moze na plin i malce bakar i pasta za lemenje. Ovde se raboti za tenkozidni cevki od kvalitetni leguri na Al i pritisoci od 45Bara.
Ova me potsetuva na starite avtomehanicari naviknati na platini i sega koga gledaat brizgalki i nepoznati raboti za niv, begaat kako djavol od krst.... Tehnikata odi napred. Jas sum siguren deka toj dvoreden izmenuvac si ja vrsi istata funkcija kako ednoreden od bakar samo sto e 3 pati polesen i 5 pati poeftin.
Ne e cudo na site ovie klimi na renomiranite proizvoditeli nadvoresnte edinici sto se so pomali tezini od 27-35 kg ( za 12-ki zboram), a se deklariraat deka se dobri, imaat bas vakvi izmenuvaci od Al leguri, pa zatoa se i lesni.
Најдов каде диши..ја ставив под притисок и најдов..(на најдолнит ред на коленото на здраво)..меѓутоа проблем е со што да ја заварам за да држи 30 и кусур бари притисок
Инаку климата си ја брка/ла работата без разлика што е изменувачот од алуминиум (затоа е лесна единицата)
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.785
Поени од реакции
4.148
@kodus
Treba da drzi 45 bari ne 30, so gasot R410, so R22 i R407 odi do 28 bari.
Ti kazav kako SAMO so TIG ured za zavaruvanje, proguglaj ..... Toa e ured so netopiva volframova elektroda i frekfrencii 40-50000 Hz vo zastitna atmosfera na inerten gas. Materijalot se dodava racno, a inace moze potpolno da se avtomatizira. Ovie visokofrefrentni uredi se skapi, zatoa sto ne e detska igra da se zavaruva Al. Toj kolku da go cistis VEDNAS korodira i zafaca eden sloj od aluminium oksid na povrsinata, koj ne dozvoluva dobar i nepropusten spoj. Zatoae gasot i visokofrekfrentnite strui za razbivanje na oksidot itn.... Po Makedonija ima dosta od ovie uredi, ima i portabl, malecki za pomali reparacii, ama majstori za zavaruvanje ima EPTEN malku so ovaa tehnologija.
 
Член од
25 септември 2015
Мислења
106
Поени од реакции
197
@kodus
Treba da drzi 45 bari ne 30, so gasot R410, so R22 i R407 odi do 28 bari.
Ti kazav kako SAMO so TIG ured za zavaruvanje, proguglaj ..... Toa e ured so netopiva volframova elektroda i frekfrencii 40-50000 Hz vo zastitna atmosfera na inerten gas. Materijalot se dodava racno, a inace moze potpolno da se avtomatizira. Ovie visokofrefrentni uredi se skapi, zatoa sto ne e detska igra da se zavaruva Al. Toj kolku da go cistis VEDNAS korodira i zafaca eden sloj od aluminium oksid na povrsinata, koj ne dozvoluva dobar i nepropusten spoj. Zatoae gasot i visokofrekfrentnite strui za razbivanje na oksidot itn.... Po Makedonija ima dosta od ovie uredi, ima i portabl, malecki za pomali reparacii, ama majstori za zavaruvanje ima EPTEN malku so ovaa tehnologija.
-fala za odgovorot ....inaku znam kolku pritisok kreva ..onaka samo nafrliv 30 i kusur radi vizija za goleminata na pritisokot
 
Член од
13 август 2013
Мислења
1.054
Поени од реакции
2.063
Edno nesto mnogu mi smeta i mislam deka ne e vo red so reklamiranjeto na klimite. Operiranjeto so SCOP i SEER i dodavanjeto na A+,A++ pa i A+++ e tolku neverodostojno i zamajuvanje sto ne se opisuva. Edna i edinstvena merka od koja se pocnuva e EER i COP. Toa so sezonska potrosuvacka e vetar i magla za neuki koi prvpat se srekavaat so ovaa problematika, a toa se 95% od novite potencijalni kupuvaci. Ponatamu veke da se razglobuva okolu klimite za minimumot na koj mozat da rabotat, za toplinata koja moze da ja odavaat na 0 stepeni, na -7, na -15, promenata i padot na cop e veke podlaboka analiza za koja nekoj nikogas nema da svatat niti sakaat mozda da svatat. Tuka odlucuva euroventot so podatocite koi gi sodrzi, ali aj da zememe deka toa na kraj kraeva ne e ni bitno za poveketo potrosuvaci koi kupuvaat klima po nekoja svoja logika.
AMA da se pusuvaat celo vreme vrednosti na SCOP, a nikako da ne se navede COP. da se dodavaat vrednosti A++ na baza na izmislen SCOP mislam deka ne e vo red.
Ne moze klima so COP od 3.65 koj e na granica od A klasa (3.62 nad e A, pod 3.62 e B) da ima SCOP A++ kako nekoj od najkvalitetnite hiperinverteri so COP nad 5. Jas li sum tuka budala i nesto ne kopcam ili e toa dozvolen marketinski trik koj ne podlezi na sankcii. Znam samo deka deklariran COP od 3.2-3.4 kako A klasa firmata moze da izgubi na sud ako ja tuzat, za ova SCOP kako apsolutna merka za nisto posebno osven za kitenje ne sum siguren.
 
Член од
6 мај 2014
Мислења
18
Поени од реакции
5
Ок фала многу
Бев во Сетек и ми кажаа дека Хајерот не оди со монтажа, а по телефон ми рекоа дека цената е со монтажа, така да тоа се плус 60-70 евра, што значи дека на крај сепак ке го земам Виваксчето 9aeci пошто мислам дека ке задоволи за потребите, а доколку има некој некаква забелешка за климата нека ми каже на време, да не се апам за г.. после. :D
Jas go koristam istiot vivax veke mesec dena za vo spalna i epten mi e po keif
 
Член од
8 октомври 2015
Мислења
18
Поени од реакции
9
Momci mi treba pomos, znaci ako dobro citav do sega po forumov 2kw toplina si e 2kw toplina dali iskacala niz dupka ili dupce toa e toa i zatoa me interesira u spalna za dogrevanje koja ke bide razlikata vo emisija na toplina i potrosuvacka na struja pomegju ovie dve panelki t.e zasto bi ja kupil poskapata (dizajn izgled ne me interesira)?
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/Atlantic-F117-design-2000W66266
ili
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/TESY-CN-203-ZF64944
 
Член од
12 октомври 2015
Мислења
321
Поени од реакции
218
Ne moze klima so COP od 3.65 koj e na granica od A klasa (3.62 nad e A, pod 3.62 e B) da ima SCOP A++ kako nekoj od najkvalitetnite hiperinverteri so COP nad 5. Jas li sum tuka budala i nesto ne kopcam ili e toa dozvolen marketinski trik koj ne podlezi na sankcii. .
Za odredjivanje vrednosti SCOP - a , vazan je detalj " pdesign ' .Kao ovaj primer za Daikin.

pdesign = 3.64 kw a vrednost SCOP a iznosi 4., 27 .

http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10/specs.jsp?id=productset_ATXB50CV1B / ARXB50CV1B_english_us&o=ARXB50CV1B&i=ATXB50CV1B

A za vrednost od 5.6 kw na + 7 c , vrednost COP-a iznosi 3.75.
http://www.acs-klime.rs/media/wysiwyg/daikin_pdf/DAIKIN_FTXB-C_RXB-C.pdf

Tako Fujitsu obicno daje vrednost " pdesign ' na temperaturi od - 10 c , a drugi proizvodjaci obicno na - 7 c spoljasnje temperature.( Fujitsu heating / average ,t biv - 10 c )

http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00242086-01.pdf
http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00276198-02.pdf
 

Vanlok

deus ex machina
Член од
30 мај 2009
Мислења
26.017
Поени од реакции
34.426
...koja ke bide razlikata vo emisija na toplina i potrosuvacka na struja pomegju ovie dve panelki t.e zasto bi ja kupil poskapata (dizajn izgled ne me interesira)?
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/Atlantic-F117-design-2000W66266
ili
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/TESY-CN-203-ZF64944
И двете се безбедносен ризик за пожар, поевтината повеќе (заради поевтините материјали). Да знаеш само на колку луѓе им се имаат запалувано панелките... Купуј само ако си исклучително дисциплиниран да ја држиш вклучена само кога си дома, и никако на спиење. Или уште подобро, не купувај ваква печка.

Пример:
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,6322.msg762920.html#msg762920



Купи „Термор“ they said, најбољи панелки се, француски, they said

Гледате црноно? Е, од таму искачаше оган со јазици од 10-20 цм, сериозен оган, и многу многу чад.

Ќе ја искористам оваа пригода да му благодарам на богот Рандом што скапаново говно од греалица се запали сабајлево, кога бевме сите станати и кога можеше веднаш да се интервенира. Неќам ни да замишљам што ќе се десеше доколку се десеше дур сме на работа (ја оставаме на кец-двојка да одржава температура демек) или - можеби уште полошо - додека спиеме, ноќе.
И коментар:
има и елкетронски термостати, со заштитни зенер диоди кои исклучуваат на температура, исклучуваат еднаш засекогаш... али тој конвектор не кошта 4-5.000 денари.... множи со 2-2,5 пати...

патем речено, јас реков неколку пати дека овие е*ани греалици имаат премногу краток рок на користење... секој ден после 2-рата година е гратис, и треба да си многу многу МНОГУ неупатен, или завеан во главата да сметаш дека тоа ке ти биде основно греење, па уште и без надзор да го оставаш да работи... повеќе пати посочив дека се опасни... членот погоре не е прв што му се десило ова... знам за бајаги вакви дешавки...

и на конкретниов проблем, не е термостатот... му се потпалиле жиците на греачите...
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Momci mi treba pomos, znaci ako dobro citav do sega po forumov 2kw toplina si e 2kw toplina dali iskacala niz dupka ili dupce toa e toa i zatoa me interesira u spalna za dogrevanje koja ke bide razlikata vo emisija na toplina i potrosuvacka na struja pomegju ovie dve panelki t.e zasto bi ja kupil poskapata (dizajn izgled ne me interesira)?
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/Atlantic-F117-design-2000W66266
ili
http://setec.mk/Heating-Cooling/Electric-heaters/Panel-convector/TESY-CN-203-ZF64944
Sto sea muabetov od Uni24 Mitsubishi Heavi, pa Gree, vivax na panelki go svrte i 2kw se 2kw ?
Kupi termpo pecka na kraj kraeva nie budali sme ovde[DOUBLEPOST=1446503980][/DOUBLEPOST]
Za odredjivanje vrednosti SCOP - a , vazan je detalj " pdesign ' .Kao ovaj primer za Daikin.

pdesign = 3.64 kw a vrednost SCOP a iznosi 4., 27 .

http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10/specs.jsp?id=productset_ATXB50CV1B / ARXB50CV1B_english_us&o=ARXB50CV1B&i=ATXB50CV1B

A za vrednost od 5.6 kw na + 7 c , vrednost COP-a iznosi 3.75.
http://www.acs-klime.rs/media/wysiwyg/daikin_pdf/DAIKIN_FTXB-C_RXB-C.pdf

Tako Fujitsu obicno daje vrednost " pdesign ' na temperaturi od - 10 c , a drugi proizvodjaci obicno na - 7 c spoljasnje temperature.( Fujitsu heating / average ,t biv - 10 c )

http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00242086-01.pdf
http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00276198-02.pdf
Jos samo da dodas da sve te teoriske vrednosti vaze kad klimu namontiras u cucevac od 10m2, za sve ostalo nevazi ta matematika. Moja FH35 potrosila na +10 200Kw za rad od 400sati....nema nista od tih 3+++....SCOP=2....al grejem 70m2 pa sam zadovoljan da za tu kvadraturu greje sa 500W/h. Koga ke dojde -10 ke zborime dopolnitelno.
 

Vanlok

deus ex machina
Член од
30 мај 2009
Мислења
26.017
Поени од реакции
34.426
Абе не е проблем што не знае па се интересира, туку проблем е што прашува многу пати прашувани работи... Како и повеќето нови учесници во дискусијава. :)
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Najdi mu go prviot post...ima skica na stanot....40m2 dnevna(potkrovje) so skali prema dolniot sprat koi verovatno ne se ni zatvoreni so vrata tuku otvoren e prostorot, plus spalna od 17m2....ova si bara barem 5.5ka poso kolku i da znaeme deka topliot vozduh bega nagore del od topliot vozduh ke se spusta i po skalite nadole(sum go videl ova u zivo, do pola skali e toplo).
I sea panelki se poeftini ama coekot ne videl klima sto znae da gree i toa go cesa....baska "poeftino" ke go fati sea pa go vrti muabetot na panelki... a posle so smetkite ke se rasprava[DOUBLEPOST=1446506856][/DOUBLEPOST]Za razlikata vo Temperaturi na aerodrom Petrovec i onaa T realno izmerena pokraj klimata.
Momentalna T na A-Petrovec sto WUnderground ja belezi i koristel @moongoses vo grafikot.
Wu1.jpg
i ke ja zapise vo History za ovoj datum za merna stanica LWSK ( Aerodrom-Skopje )
03.11.2015.jpg
A realno vo istoto vreme 00:00(pokazuva 00:59 zasto ne e vraten casovnikot 1cas ponazad) casot na 1m izmerana T od klimata 7[C] ...
DSC_0324.jpg
 