Затоа и викам дека на местото на електричниот котел со задоволство би ставил слаба ТП.
Koga veke imas podno sto ne probas so Bafer i mesacki ventil, Baferot bi go greel samo preku nokj na eftina. Investicija od nekoi 700evra
Primer so 500L bafer...500kg voda 24kw kotel za 90min ke go napuni od pocetni 20C na 80C. Ke potrosis 36Kw za toa koi ke te kostaat upola zasto vo eftina tarifa ke se polni.
500L zagreani na 80c imaat 46,5kw akumulirana toplina, megutoa ako podnoto go teras so 30C iskoristlivo ti e samo ona megju 30C~80C ili ke imas realni 29kw za trosenje.
Sega prasanjeto e za kolku vreme/casovi ovie 29Kw ke bidat dovolni no koga ja imas i klimata koja pomaga nad 50W/m2 ne bi trebalo da imas zagubi.
Za 50m2 toa se 2500w * 12h=30kwh....znaci bi ti zadovol baferot za nekoi 12casa greenje i toa nonstop da vrti vodava neovisno od T vnatre....ako imas i temperaturna reculacija moze i podolgo da ti trae akumulacijata vo baferot.
COPot bi ti bil 2 namesto 1 a bafer sekako ke ti treba u idnina ako mislis TP da stavas.