Auuuu so 3-4min. sto ke puzir nemalo da stopli.Kako dojde do zaklucok.Znaci tvojata koga ke pravi 2 sati puza e so 2c od zadadenata nad i da spusti 1c pod zadadenata e dobro, a ovaa Toshibava so 5 min.pauza necinela.Odma sakate od glusec da go predimenzionirte slucajot kako mecka da go pretstavite.
Pa covekot nigde ne rece deka ne toplela,samo prasa dali e normalo da pravi DF na 40 min.
Pod gumickite ima otvor,samo momentalno e mazen i ti izgleda kako metal,a fakticki e mraz.Koga ke se istop ke vidis rapapavost na dopir ,toa se lamelite od izmenuvacot.
Toshiba go predvidela i ova,i zatoa se preporacuva da se izvadat gumickite i luleto navreme da ne dojdi do zamrznuvanje na ovie otvori.
Ti preporacuvam utre so fen ubavo otvorigi ovie ovori,da se proodni za slobodno da si teci vodata.Vnimavaj na ladnovo luleto e kruto,da ne ti pukni.
Kko sto ti kaza Najubav,raboti probaj so 50 ,a posle i so 75% na ogranicuvanje na kompresorot,vidi kako e najpovolno.
Jas mojava ja rabotam vo 50% da ne go sili kompresorot,ama e posnazna.
So G-tech grejs 20m2 i zatoa ne pravi tolku DF,a ne radi grejacot.
I na Toshbata da i stavime grejac,pak isto ke si pravi df,grejacot nema da ti gi namali ciklusite na DF.
Ti preporacuvam,ako e posleden sprat vo idninna da stavis brem 20cm tervol na tavanot. ke zastedis 40% od toplotnite gubitoci.
Imas strasni gubitoci.