Eve da podobjasnam za ladna zona i vizuelno, a ne samo da filozofirame koj kade ucel grafici.
Za bilo koj Pdesignh t.e 100% toplinski zagubi, za bilo koja poniska temperatura od -22 procentulno treba pomalku greenje OD PDESIGN no grafikot e sekogas prava linija.
Procentite moze da gi najdete vo SCOP kalkulatorot na keymark stranata i da si napravite edno excelce
Ovde e prikazano za Ladna klimatska zona kako ide grafata od +15 do -22 i koj testovi se potrebni.... a potrebni se testovi na onie temperaturi onie obelezani so zelena boja.
Eve i eden Primer:
Znaci Pdesignh = 5.5kw, TOL e -22 za presmetuvanje na SCOP....TOL moze da bide bilo koja temperatura od -22c pa i do -52 pak ke se zeme kako podatok za -22 za da se presmeta SCOP.
I sea objasnuvanjeto zasto e obelezana temperaturanata tocka od -11c.
Прегледај го приврзокот 360286
Obelezana e zatoa sto klimata na testo na -15c ne izvadila 4,486kw kolku sto baraat zagubite, klimata na testot na -15 izvadila samo 3,9kw i toa e tokmu tamu megju -10 i -12 t.e -11C.
Pa ke kazeme Tbivalent e -11 za ovaa klima i bara dogrevanje od -12 do -22 za da stigne do tie neli zamisleni 5.5kw.
NO BITNIOT MOMENT ovde e sto za ovaa klima moze da kazeme i DEKA
proizveduva 3,9kw/h kako prosek na -15 a ne na -7 kako sto za onie klimi do -15 deklarirani ima podatoci i nemaat test na -15.
Pa bi dodal deka onie objasnuvanja po temava od tipot... "a be kaj nas nikad nebilo -30c" pa "topli bile zimite" i slicno nikad i nedrzele voda samo toj sto nerazbira moze da dojde do takvi "naucni soznanija"
![Facepalm :facepalm: :facepalm:](http://forum.kajgana.com/styles/default/xenforo/emot/facepalm.gif)
.....nikoj ne ni ocekuva da bide -30, ama "
ke znaeme" kolku dava na -15 i samo na -15 e bitniot moment.
Jer na sve sto e potoplo od -15 sekogas ke dade poveke od toa sto go dala kako toplina na -15.
Ova ke znaeme go staviv vo navodnici zasto mnogu marki kaj nas si lupaat takvi reklami deka klimicinjata im se do -25 -35 zasto imale grejace a ili nema energetska ili na energetskata nema Pdesignh za Colder zona, a test report od takvi klimi nema sansi da vidis. Za Gree ima takvi reporti, za Vivax seuste ne sum videl, za Midea Haier Nisens isto....gi nabrojav onie sto najcesto i se reklamirani deka se Nordici