@filipinec prasanjevo ti go postaviv kolku da te ispitam i tebe i mnogu takvi kako tebe sto ljubat da diskutiraat za klasi, pa A+++ pa kolku trosi pomalce nivnata ili druga nekoja, koja bila poefikasna pa nakraj ke pazarat nekoja visokoefikasna so mnogu pluscinja na ladenje(a ne na greenje) i nakraj ke im studi jer takvi na mnogu nasi sajtovi sankaat "stucnjaci" so trik podatociOstaj ti lepenki....toa e visa matematika za tebe i za toj kolegata tvoj @SBEPMKD.
Eve ti nudam dve klimi primer...ednata e na energetska so 7.2 drugata so 6.2, koja gree poefikasno sto mislis ?
30min pominaa, kolku vreme ti treba za odgovor, пак 2дена ке те нема? ova u gluvo doba noci da te razbudat treba da ti e jasno...na eurovent pobaraj![]()

Da ti odgovoram kolku bese ednostavno prassanjeto...i toa u gluva doba noci da te prasa nekoj treba da go znaes... ako neli si "strucnjak" a ne da okolises i izbegnuvas odgovor

Nepostoi klima so Energetska klasa na GREENJE poznata kako SCOP=6.2 a ne postoi ni SCOP=7.2, najgolema dosega sto ima e so SCOP 5,1 ili SCOP 5,3...tie dvete brojki 6.2 i 7.2 moze da se vidat samo na ladenje a toa e SEER/Ladenje ne e SCOP/Greenje

SEER i SCOP se merat so testiranje na klimata i toa e brojka, a energetska klasa A+ A++ ili A+++ e samo graficki/vizuelen prikaz na presmetanite vrednosti kako brojka, ama sepak edna na ladenje SEER i drugata za greenje e SCOP i toa ne e isto

Gresis i znaes deka gresisA mojata 24 Toshiba shorai na -10 ima 2,9kw so COP 2,7 znaci e mojava 40% poekonomicna na -10c.
.....
Toa e jas sum toj taka gi tolkuvam rabotite,a mozda i gresam.

Ovde vadis brojki od rukav posto ti Eurovent neznaes ni kade da go najdes ne pa da procitas nekoja brojka, veruvam deka poiskusnite na temava trebase da primetat deka vrednostite za shoraito ti se nafrleni i nemaat veza so brojkite na eurovent.
Od tebe sovet za klimi vise jok, za na nekoj da mu preporacas bormasina, hilta ili burgija...e za toa verovatno te biva