Gledaj malce, ZADADENA MU E 30C.
Ne letaj go prle pred magare.
МИСЛИ МАЛКУ ПРЕД ДА ПИШИШ НЕШТО.
Трик прашање специјално за тебе. Каква врска има зададената температура со температурата на усисот?
Ако по пресметката на Стрелец климата дава 7KW тогаш температурата на усисот треба да е 32 степени, како и што пишав по формулата која тој ја промовираше.
На стартот на видеото се гледа дека климата ја работел на 22 степени. Ако имаш сетирано 22 степени, нормално е на плафонот да е 32? Посебно ако се има во предвид дека нема повеќе од 15цм до плафонот? Ако велиш дека ова е вистина е тогаш модулацијата замина по вода
.Ако почетната температура била 22 степени тогаш очекувано е во тие 15цм до плафон да носат еве 2-3 степени повеќе. Ова ти носи две опции:
1. Климата дава многу повеќе од фабрички декларираниот максимум.
2. Климата успеала да го загрее воздухот кој влегува на усисот на 32-33 степени, ама во ваков случај значи дека нема никаква модулација и има крш софтвер. На зададени 30 и постигната 32-33 на влез, се очекува климата да исклучи или барем да намали потрошувачка. Ама оваа тера со над 2,5KW потрошувачка.
Вистинската разлика е само неколку проценти.Разликата е “само“ 25%
Од еве да речеме зададена 25 и надворешна -8, разликата е 33 степени.
На зададена 25 надворешна од -10, разликата е 35 степени.
Значи точната помеѓу -8 и -10 е 2 степени,што се 2/33*100=6% повеќе во однос на -8.
Резултатите не можат да бидат поразлични. Вистина е дека кај GWH09YD PdesignH е 4,8KW за ладна зона. На -15 има декларирано 4,1KW. Проблемот е што според финскиот тест не ги испорачува. Да не ги хостирам слика на сервери ќе го постирам само линк до GWH09YD тест репорт барајте на страна 15.da ne vi se mesham vo muabetot ama spored mene dvata testa se tocni posto vo testot na gree zaboravash deka vo colder ima back up heating i vo samoto product fiche na klimata si pisuva taka da i finskiot i kineskiot test davaat priblizno isti rezultati finski 3.7 kineski 3.76 ili 3.66 nekoe od tie dvete taka da gore dole isti se rezultatite od dvete mesta
ne sum siguren mislam deka bese 600w back up, i ne e 4.1 kako sto vikas tuku 4.2kw e vo na gree dokumentot..........
А еве ги и резултатите на тестот
Иначе ако забележите за разлика од Gree, Mitsubishi на тестовите ги натфрла декларираните бројки.
Пример MUZ-AP25VGH, декларирано на -10 2,4KW испорачано 2,6KW.
Еве го и резултатот на финскиот тест https://www.scanoffice.fi/wp-conten...estiraportti_tehon_liukuva_tuntikeskiarvo.jpg
А еве ги и податоците од Eurovent https://www.eurovent-certification....results=4752&product_type=48576&keywords=AP25


NO HEATERS