Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Za sekoja tvoja tvrdoglavost i samobendisanost imas "opravduvanje".
Sooci se so realnosta vo zivotot.
Realnosta e deka si frlil vo veter 80K, namesto da smenis prozorci, pa sledna godina fasada.... Itd
Нормално дека имам оправдување... не сум закочен да ме убедува некој колку сум згрешил и сум купил клима налепница.

Реалноста е дека колку и да се крепите и си ги лајкувате глупостите... фактите си се факти!
Прозорите ќе се менат на пролет.... здравје... требаше дел есенва што помина ама бидна короната...
Фасада тешка работа за брзо време :(
 
Направив подлабоко истражување за Fonko климите и кој ги произведуваше (бидејќи знам дека Fonko е налепница) и најдов дека Fonko климите се OEM од една No name клима на која не можам да и го најдам произведувачот, само знам дека моделот и е KFR-35GW. Знаејќи го моделот, почнав да истражувам уште повеке бидејќи раздозналоста ме натера и најдов дека можен произведувач е YUETU (фирма за кој никој не слушнал и сигурно е No name) ма да чисто сумњам. Се уште не се знае 100% кој ги произведуваше ама ќе продолжам да истражувам и ќе известувам благовремено.
 
Направив подлабоко истражување за Fonko климите и кој ги произведуваше (бидејќи знам дека Fonko е налепница) и најдов дека Fonko климите се OEM од една No name клима на која не можам да и го најдам произведувачот, само знам дека моделот и е KFR-35GW. Знаејќи го моделот, почнав да истражувам уште повеке бидејќи раздозналоста ме натера и најдов дека можен произведувач е YUETU (фирма за кој никој не слушнал и сигурно е No name) ма да чисто сумњам. Се уште не се знае 100% кој ги произведуваше ама ќе продолжам да истражувам и ќе известувам благовремено.
Site klimi vo Kina pocnuvat so oznaka KFR-35GW, na site proizvoditeli.
Kako kaj nas da si kazal "klima" i ti iskaca se.
 
Realnosta e sledna, namesto da stavese 2 klimi za pomalce pari ( ili ist buzdet) so sto ke imase pogolem komfort, se osluci za pomal komfort, skapa klima, i sedenje na veter.
Nemozam da gi razberam lugeto ponekogas.

Realnosta e, deka botovi galicki covekot si e zadovolen i zavrsil top rabota. A ti i drugite dvajca od storo galicki lajkuvajte si na meraceto od strelco uste 100 pati ako sakate, ama covekov napravi top prezentacija i sto e najbitno si e mnogu zadovolen. Taka da lugje ne veruvajte na triovo sto demne na forumov i napaga se i sesto.
 
Slucajno mi tekna na brend sto predpostavuvam poveketo go nemaat ni slusnato a porano ubavo se sekavam sredno koga bev 98 99 godina AERMEC bese vrvot i mislam deka bea najskapi klimi togas kaj nas da se nadovrzam na muabetot pogore samo Fonko klimi imase kaj nas i toa bese uste luxuz pred 2000 da se ima klima e sea neznam togas dali sami pravea ili bea oem brend mislam za aermec ama eve na linkov od prva ke pogodite koj im pravi split klimi za doma :P

p.s kako sto me drzi pamtenjeto mislam deka po 2 3000marki bese edna obicna klima od aermec togas onoff da ladi samo

ubavo sum zapamtil 99 bila koga gi imase kako aermec kaj nas https://global.aermec.com/en/company/history/


hahahha eurovent gi koristi nivnite labaratorii za testiranje hahhahah tolku e jak ispofaleniot eurovent pa mora da rentra hahaha eurovent dava usluga znaci samo ke ispadne sve renta hahha nego eurovent vakvi labaratorii imal neznam sto neznam kako i sea sto ke kazete neli tie vo finska labaratoriite ne bile na eurovent na toj sajtot sto postirav testiranja https://www.scanoffice.fi/ posto ne se vazelo toa testiranje ne bile vo eurovent labaratorii epa i tie rezultati sto gi citate na eurovent znaci pak se testiranja izvrsheni vo tugi labaratorii, ispaga na kraj eurovent vi e kompanija za logistika bez kamioni i svoja carina hahha posle ova mislam shtama treba da e za eurovent ama ke si terate i ponatamu spin pravam sea momentalno :D

kaj mi tekna za aermec mi padna teshko sea ;) ke steluvaat kinezite rezultati za na eurovent pa...pa...pa....


 
Последно уредено:
Denes staviv buferi i klimata spie bukvalno a predhodno se prenesuvase buka preku drzacite odnosno anker strafovite direktno vo armiraniot beton i vnatre od vreme na vreme koga ke promeni obrtai kompresorot se javuvase buka kako kamion vo ler da raboti dole pred zgrada. Bev prvo zemav buferi za kola srpsko proizvodstvo so m8 navoj i posle trebase da si ja zemam garancijata do gree trknav i tamu za sporedba prasav od nivnite sto gi prodavaat da vidam, razlikata no comment ovie za koli se kako igracka za ovie crvenite baska sto gumata e mnogu pokvalitetna i se 3 do 4 pati pogolemi, pogotovo dvata modeli bea so m8 navoj. Taka da topla preporaka za da znaete kade da si kupite dokolku vi treba, i napomena kaj mene klimata e vo 0 namestena na waser vaga, a ova so gumite mislam duri treba i po default da se montiraat pri montaza na nova klima so zakon kako sto e nadvor...


650 den se crvenite a sivite najslabite se 600 den taka da bolje crvenite mislam mala e razlikata vo pari iako se za mnogu poteski klimi....
Ова сличе од финскиот форум ми стои во букмарк некое време... денес ме потсети да го споделам.
Ми се чини како подобра варијанта спрема гумени бафери. Кај нас мајката се најдува ваква работа?

20200529_140222-jpg.67283
 
Realnosta e, deka botovi galicki covekot si e zadovolen i zavrsil top rabota. A ti i drugite dvajca od storo galicki lajkuvajte si na meraceto od strelco uste 100 pati ako sakate, ama covekov napravi top prezentacija i sto e najbitno si e mnogu zadovolen. Taka da lugje ne veruvajte na triovo sto demne na forumov i napaga se i sesto.
ti tezok hejter si da ne me svatis pogresno ne me interesira zasto e taka ama epten se gleda deka samo gi hejtas inace ubavo kaza pogore TS01 deka sega koga e za mitsi kako vlece 2kw nema komentari od tipot na "sporet, grealka/bojler/kalorifer/panel"......vo prevod premnogu ironija vladee na forumov
Автоматски споено мислење:

Ова сличе од финскиот форум ми стои во букмарк некое време... денес ме потсети да го споделам.
Ми се чини како подобра варијанта спрема гумени бафери. Кај нас мајката се најдува ваква работа?

20200529_140222-jpg.67283
osven sam da si napravis kaj nas teshko neznaci deka ako ima mitsu i gree deka ima i ova na nashiov skromen pazar :) pogotovo ako strese nekoj kako 2017 onaka 5i kusur stepeni ke ja zalula tolku sto ke visi na bakarot samo hehhe
 
eve na linkov od prva ke pogodite koj im pravi split klimi za doma :P

Да. Gree им ги прави. Секогаш климите или од Midea или од Gree се прават во последниве 3-4 години
Автоматски споено мислење:

Ова сличе од финскиот форум ми стои во букмарк некое време... денес ме потсети да го споделам.
Ми се чини како подобра варијанта спрема гумени бафери. Кај нас мајката се најдува ваква работа?

20200529_140222-jpg.67283

Не е поврзано со темата ама ме интересира како успеа да прикачиш слика, а ние другите членови не можеме
 
Последно уредено:
Не е поврзано со темата ама ме интересира како успеа да прикачиш слика, а ние другите членови не можеме
Ги баратам ова компјутерите малку повеќе ;)
Не можам ни јас да прикачам :D Oваа е само споделена од друг форум (клик на икончето за внесување слика и одбери ја опцијата By URL)

Друга опција е да ги прикачиш на imgbb.com а потоа само да ги споделиш линковите во постот на форумов.
https://imgbb.com/
 
Petna, na klipon e -7,za koi -10 prashuvash?
Од -8 до -10 разликата е минимална а резултатите се прилично различни.
Greacot trosi 65w i 15w standBy vkupno 80w koga e - minus odnosno pod 0,kako se kaj nego 125...nejasno e no najgolem problem e sto ja iskucuva i normalno e da tera so 2000w! i ke pravi cesto defrosti....
Od ovie 6-7 denovi kade i denskite bea pod 0 jas zakluciv deka najdobro e daja ostavis klimata na 23 i dane ja cepkas primer prviot den ja probav cel den 23 i od 00do07 na 21° potrosi (povejke) 24kw(bidejki sabajleto koga ja krenav od 900w kaci na 1200w itoa podolgo vreme taka) celden na 23° potrosi 22.2kw barem nojkta e na pola cena kw/h!
Ova e spored mene ne mora dae tocno...
Па јас мислам дека греачите повлекуваат дупло од декларираното. Некако 10тина минути без да работи компресор ми изгледа прилично долго време. Иначе осцилациите од 2KW на 1KW па пак на 2KW ми изгледа како ужасно лоша модулација а не дефрост. До сега немам видено клима да се префрли во дефорст мод на 1KW.
I sea koj razbra koj nerazbra koja e poekonomicna AmberNordic12 ili MitsuLN35?
Fala na @zlatko_ti412 za vlozeniot trud 1saat da snima video ...za da dojde do temp na izduv od 52.5C...i Fala golemo deka ni pokaza deka na Mitsu LN35 klima od 80k i trebaat 40min so potrosnja od 19000w da stigne do izduvot od 52.5C koj Amber Nordic go postignuva za samo 6min :) Bonus i 1kw pojse dava
Мислам дека имаш сериозна грешка во пресметките. Со почетна температура од 22 степени и не би требало температурата на усисот да е поголема од 24-25 степени. Во вакој случај според твојата пресметка (58-25)*1,2*800/3600 ти си добил 8,8KW што е и повеќе од фабрички декларираната максимална топлина од 7,2KW. Ти си постигнал и COP од скоро 3,2 (8,8/2,8). Па и кинеските тест репорти на -7/-8 COP од 3,3 има само кога дава 3,1KW.

Да ти кажам право, му го сруши сето знаење на инжињерите. :lolzz:

Иначе ако математика ти е точна за тие 7KW, тогаш внатрешната температура на усис требало да биде 58-(7*3600/800/1,2)=32степени, што е малку чудно со оглед на зададената од 22.

А пошто си добар со partload температури едно квиз прашање за точноста на интерните тест репорти и многу фалениот нордиски тест.
Зошто во интерните тест репорти на Gree во ладната зона на GWH09YD има деклариран капацитет од 4,1KW на -15, а на нордискиот тест има постигнато само 3,7KW на -15?

Ова е сериозна утка од 10% на декларираното во однос на постигнатото. Ама ако ништо друго барем COP од 2 го погодиле.

Ова да не e како на еден од раните постови на темава кога обичниот Хансол давал 4KW на -15? ;)

Иначе она што и предходно го зборував дека Амбер 09 и 12 најверојатно се истата клима само 12 со малку по-навиен компресор изгледа е вистина. Само 0,1KW разлика на -15 и 0,1 COP.

За да нема забуни еве ги линковите до кинеските тест репорти за Амберот, https://www.scanvarm.fi/tuote/gree-amber-ilmalampopumppu/ и до нордискиот тест https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/

А за мерењата мислам дека не треба многу да се земаат сериозно. Од моето искуство часовникот на мерачот од Анхоч за два месеци направи разлика од 45 минути. Ако бега часовникот, колку е прецизна потрошувачката? Исто така и двете сонди порачано од Алиекспрес поставени два до друга кажуваат разлика од 2 степени. Заради тоа за генерална предства мислам дека се ОК ама не и за детални мерења и барање на влакно во јајцето.
 
Чекајте малце другари,

Златко снима 40 мин видео
Nemoj taka, covekot se iznamacil, ti sega vaka iskacas so nekoi merki na Eurovent.
Na deckoto merenjata se tocni.

Стрелчо снима 40 мин видео
Sver od klima, sekoja cest.
Ubavo kazano i pokazano.

Ах бе...

Штета само шо Стрелчо ја нема повеќе ФХ35, тогаш ќе можеше да се натпреварува во снимање видеа, вака забрана има да снима за Амберот па нема јунак што би можел вака подетално да се пофали.
 
Од -8 до -10 разликата е минимална а резултатите се прилично различни.

Па јас мислам дека греачите повлекуваат дупло од декларираното. Некако 10тина минути без да работи компресор ми изгледа прилично долго време. Иначе осцилациите од 2KW на 1KW па пак на 2KW ми изгледа како ужасно лоша модулација а не дефрост. До сега немам видено клима да се префрли во дефорст мод на 1KW.

Мислам дека имаш сериозна грешка во пресметките. Со почетна температура од 22 степени и не би требало температурата на усисот да е поголема од 24-25 степени. Во вакој случај според твојата пресметка (58-25)*1,2*800/3600 ти си добил 8,8KW што е и повеќе од фабрички декларираната максимална топлина од 7,2KW. Ти си постигнал и COP од скоро 3,2 (8,8/2,8). Па и кинеските тест репорти на -7/-8 COP од 3,3 има само кога дава 3,1KW.

Да ти кажам право, му го сруши сето знаење на инжињерите. :lolzz:

Иначе ако математика ти е точна за тие 7KW, тогаш внатрешната температура на усис требало да биде 58-(7*3600/800/1,2)=32степени, што е малку чудно со оглед на зададената од 22.

А пошто си добар со partload температури едно квиз прашање за точноста на интерните тест репорти и многу фалениот нордиски тест.
Зошто во интерните тест репорти на Gree во ладната зона на GWH09YD има деклариран капацитет од 4,1KW на -15, а на нордискиот тест има постигнато само 3,7KW на -15?

Ова е сериозна утка од 10% на декларираното во однос на постигнатото. Ама ако ништо друго барем COP од 2 го погодиле.

Ова да не e како на еден од раните постови на темава кога обичниот Хансол давал 4KW на -15? ;)

Иначе она што и предходно го зборував дека Амбер 09 и 12 најверојатно се истата клима само 12 со малку по-навиен компресор изгледа е вистина. Само 0,1KW разлика на -15 и 0,1 COP.

За да нема забуни еве ги линковите до кинеските тест репорти за Амберот, https://www.scanvarm.fi/tuote/gree-amber-ilmalampopumppu/ и до нордискиот тест https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/

А за мерењата мислам дека не треба многу да се земаат сериозно. Од моето искуство часовникот на мерачот од Анхоч за два месеци направи разлика од 45 минути. Ако бега часовникот, колку е прецизна потрошувачката? Исто така и двете сонди порачано од Алиекспрес поставени два до друга кажуваат разлика од 2 степени. Заради тоа за генерална предства мислам дека се ОК ама не и за детални мерења и барање на влакно во јајцето.
Gledaj malce, ZADADENA MU E 30C.
Ne letaj go prle pred magare.
 
А пошто си добар со partload температури едно квиз прашање за точноста на интерните тест репорти и многу фалениот нордиски тест.
Зошто во интерните тест репорти на Gree во ладната зона на GWH09YD има деклариран капацитет од 4,1KW на -15, а на нордискиот тест има постигнато само 3,7KW на -15?

Ова е сериозна утка од 10% на декларираното во однос на постигнатото. Ама ако ништо друго барем COP од 2 го погодиле.

da ne vi se mesham vo muabetot ama spored mene dvata testa se tocni posto vo testot na gree zaboravash deka vo colder ima back up heating i vo samoto product fiche na klimata si pisuva taka da i finskiot i kineskiot test davaat priblizno isti rezultati finski 3.7 kineski 3.76 ili 3.66 nekoe od tie dvete taka da gore dole isti se rezultatite od dvete mesta ;)

ne sum siguren mislam deka bese 600w back up, i ne e 4.1 kako sto vikas tuku 4.2kw e vo na gree dokumentot..........
 
Последно уредено:
Сега се сетив кога пред 2-3 месеци зборував на форумов дека ќе ја променам мојата Beko клима ама еве ја уште тера. Од купување нова клима ништо не бидна. :D Еве ја сега на 22°C е ставена со ауто фан цела ноќ ја оставам да тера. На сабајле ја ставам на 26°C исто така на ауто фан и така тера до вечер. После пред спиење пак ја враќам на 21°C и така терам без гасење на климата веќе 3 дена. (сега оти е ON/OFF клима може ќе ми влијае на сметката за струја ама важно топло ми е) И да посочам дека се зачудив надвор -4°C фати а ниту еден дефрост не ми направи климата. Задоволен сум засега па ќе видиме!
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom