- Член од
- 14 ноември 2009
- Мислења
- 17.393
- Поени од реакции
- 15.740
Малку ти е фалшива споредбата.Може да ти објаснам со бројки за да стане појасно ?
Напишале дека моделот е 5.5ка и дека е за до 60м2 а моделот има максимален издув од 740м3.
Прво што ке израчунам колку пати ке го сврти воздухот во таа квадратура при максимален издув.
Простор од 60м2 со висина од 2.6м лесно се пресметува дека има волумен од 60м2 x 2.6м=156m3 воздух.
740м3/156м3=4.7
Или
Климата на макс фан за 1час да работи на максимум Фан од 740м3 само 4.7пати ке го изврти воздухот.
Дали тоа 4.7 е доволно за тој простор е прашањето?
Еве ти споредба
G-Tech со издув од 750 м3 декларирана до 40м2 за исто 1/час би го извртела воздухот во тие 40м2 дури 7.2 пати.
40x2.6=104m3......750/104=7.2 или 3 пати повеќе од Аерито 5.5ка.
За секоја клима на климите.мк пишале препорачани квадрати ама лесно се гледа дека некаде и премашиле со квадратите.
Пожелно е тука негде меѓу 6 и 9пати да може да може да го изврти воздухот од просторот на час кога ке притреба....ама максимални 4.7 пати се реално премалку за 60м2, односно квадратите се преувеличени за моделот.
Прво ако и двете имаат ист издув тогаш исто ќе го извртат воздухот во иста просторија.
Друго, 7.2 е помалце од 2 пати од 4.7, камо ли 3.
И за други споредби, максималниот издув е битен ако ти треба брзо загревање/ладење, во секој друг случај 750м3 се преголема проток на воздух и неудобен, особено кога веќе препорачуваме/те климите да не се гасат.