A za vivax nekoe mislenje
Може да ти објаснам со бројки за да стане појасно ?
Напишале дека моделот е 5.5ка и дека е за до 60м2 а моделот има максимален издув од 740м3.

Прво што ке израчунам колку пати ке го сврти воздухот во таа квадратура при максимален издув.
Простор од 60м2 со висина од 2.6м лесно се пресметува дека има волумен од 60м2 x 2.6м=156m3 воздух.
740м3/156м3=4.7
Или
Климата на макс фан за 1час да работи на максимум Фан од 740м3 само 4.7пати ке го изврти воздухот.
Дали тоа 4.7 е доволно за тој простор е прашањето?

Еве ти споредба

G-Tech со издув од 750 м3 декларирана до 40м2 за исто 1/час би го извртела воздухот во тие 40м2 дури 7.2 пати.
40x2.6=104m3......750/104=7.2 или 3 пати повеќе од Аерито 5.5ка.

За секоја клима на климите.мк пишале препорачани квадрати ама лесно се гледа дека некаде и премашиле со квадратите.
Пожелно е тука негде меѓу 6 и 9пати да може да може да го изврти воздухот од просторот на час кога ке притреба....ама максимални 4.7 пати се реално премалку за 60м2, односно квадратите се преувеличени за моделот.
 
Може да ти објаснам со бројки за да стане појасно ?
Напишале дека моделот е 5.5ка и дека е за до 60м2 а моделот има максимален издув од 740м3.

Прво што ке израчунам колку пати ке го сврти воздухот во таа квадратура при максимален издув.
Простор од 60м2 со висина од 2.6м лесно се пресметува дека има волумен од 60м2 x 2.6м=156m3 воздух.
740м3/156м3=4.7
Или
Климата на макс фан за 1час да работи на максимум Фан од 740м3 само 4.7пати ке го изврти воздухот.
Дали тоа 4.7 е доволно за тој простор е прашањето?

Еве ти споредба

G-Tech со издув од 750 м3 декларирана до 40м2 за исто 1/час би го извртела воздухот во тие 40м2 дури 7.2 пати.
40x2.6=104m3......750/104=7.2 или 3 пати повеќе од Аерито 5.5ка.

За секоја клима на климите.мк пишале препорачани квадрати ама лесно се гледа дека некаде и премашиле со квадратите.
Пожелно е тука негде меѓу 6 и 9пати да може да може да го изврти воздухот од просторот на час кога ке притреба....ама максимални 4.7 пати се реално премалку за 60м2, односно квадратите се преувеличени за моделот.
Малку ти е фалшива споредбата.
Прво ако и двете имаат ист издув тогаш исто ќе го извртат воздухот во иста просторија.
Друго, 7.2 е помалце од 2 пати од 4.7, камо ли 3.

И за други споредби, максималниот издув е битен ако ти треба брзо загревање/ладење, во секој друг случај 750м3 се преголема проток на воздух и неудобен, особено кога веќе препорачуваме/те климите да не се гасат.
 
Може да ти објаснам со бројки за да стане појасно ?
Напишале дека моделот е 5.5ка и дека е за до 60м2 а моделот има максимален издув од 740м3.

Прво што ке израчунам колку пати ке го сврти воздухот во таа квадратура при максимален издув.
Простор од 60м2 со висина од 2.6м лесно се пресметува дека има волумен од 60м2 x 2.6м=156m3 воздух.
740м3/156м3=4.7
Или
Климата на макс фан за 1час да работи на максимум Фан од 740м3 само 4.7пати ке го изврти воздухот.
Дали тоа 4.7 е доволно за тој простор е прашањето?

Еве ти споредба

G-Tech со издув од 750 м3 декларирана до 40м2 за исто 1/час би го извртела воздухот во тие 40м2 дури 7.2 пати.
40x2.6=104m3......750/104=7.2 или 3 пати повеќе од Аерито 5.5ка.

За секоја клима на климите.мк пишале препорачани квадрати ама лесно се гледа дека некаде и премашиле со квадратите.
Пожелно е тука негде меѓу 6 и 9пати да може да може да го изврти воздухот од просторот на час кога ке притреба....ама максимални 4.7 пати се реално премалку за 60м2, односно квадратите се преувеличени за моделот.
Da te razbiram, no ja bi greel okolu 35-6 kvadrata so taa klima i sakam da prasam dali e dobar izbor i dali ima kvalitet vo Vivax-ot ?
 
Малку ти е фалшива споредбата.
Прво ако и двете имаат ист издув тогаш исто ќе го извртат воздухот во иста просторија.
Друго, 7.2 е помалце од 2 пати од 4.7, камо ли 3.
Mozebi ja ne sum se izrazil ubavo so zborot "пати" pa si me razbral pogresno.
Prostorijata prvo ne e ista, ednata e 60m2 drugata 40m2 (preporacanite).

60m2 se 156m3, klimata ako duva so 750m3/cas togas za eden cas imas (156+156+156+156)+126=750m3 ili 4,8 pati ke go svrti vozduhot niz izmenuvacot za 1cas (ke izvrsi razmena na toplina).

40m2 se 104m3, pa imas (104+104+104+104+104+104+104)+22m3=750m3....ili ovde ima 7,2 razmeni za 1cas.
ili delot sto te zbunil, ovde vo 40m2 ima 2,5 (ili zaokruzeno skoro 3) razmeni/cas Poveke od slucajot so prostor od 60m2.

Racunam so maximalen izduv sekako, za da mu pokazam deka ni taka so max duvanje nemoze da postigne poveke od 4,7razmeni vo 60m2.
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Може да ти објаснам со бројки за да стане појасно ?
Напишале дека моделот е 5.5ка и дека е за до 60м2 а моделот има максимален издув од 740м3.

Прво што ке израчунам колку пати ке го сврти воздухот во таа квадратура при максимален издув.
Простор од 60м2 со висина од 2.6м лесно се пресметува дека има волумен од 60м2 x 2.6м=156m3 воздух.
740м3/156м3=4.7
Или
Климата на макс фан за 1час да работи на максимум Фан од 740м3 само 4.7пати ке го изврти воздухот.
Дали тоа 4.7 е доволно за тој простор е прашањето?

Еве ти споредба

G-Tech со издув од 750 м3 декларирана до 40м2 за исто 1/час би го извртела воздухот во тие 40м2 дури 7.2 пати.
40x2.6=104m3......750/104=7.2 или 3 пати повеќе од Аерито 5.5ка.

За секоја клима на климите.мк пишале препорачани квадрати ама лесно се гледа дека некаде и премашиле со квадратите.
Пожелно е тука негде меѓу 6 и 9пати да може да може да го изврти воздухот од просторот на час кога ке притреба....ама максимални 4.7 пати се реално премалку за 60м2, односно квадратите се преувеличени за моделот.
Диши брат, смири се.
 
Mozebi ja ne sum se izrazil ubavo so zborot "пати" pa si me razbral pogresno.
Prostorijata prvo ne e ista, ednata e 60m2 drugata 40m2 (preporacanite).

60m2 se 156m3, klimata ako duva so 750m3/cas togas za eden cas imas (156+156+156+156)+126=750m3 ili 4,8 pati ke go svrti vozduhot niz izmenuvacot za 1cas (ke izvrsi razmena na toplina).

40m2 se 104m3, pa imas (104+104+104+104+104+104+104)+22m3=750m3....ili ovde ima 7,2 razmeni za 1cas.
ili delot sto te zbunil, ovde vo 40m2 ima 2,5 (ili zaokruzeno skoro 3) razmeni/cas Poveke od slucajot so prostor od 60m2.

Racunam so maximalen izduv sekako, za da mu pokazam deka ni taka so max duvanje nemoze da postigne poveke od 4,7razmeni vo 60m2.
Мислам дека одамна заклучивме дека препорачаните површини се нерелевантни, а и не е кул да споредуваш ист издув во различни простории само зашто така пишувало.

Пример Хансол 3.5 мислам дека пишува 17м2, додека 18ката пишува дека application area е 24м2, вистина е ова?
 
A za vivax nekoe mislenje
Solidna ama Vivax AEVI ja nema na lager ako sakas Vivax togas ovoj model Aeri

vivax-vivax-r-design-ac-system-557kw-acp-18ch50aeri-r32-636579972668327273_1496_843.jpeg


Inaku za informacija Vivax klimite gi pravi Midea so GMCC Toshiba Compressor se.
 
Мислам дека одамна заклучивме дека препорачаните површини се нерелевантни, а и не е кул да споредуваш ист издув во различни простории само зашто така пишувало.

Пример Хансол 3.5 мислам дека пишува 17м2, додека 18ката пишува дека application area е 24м2, вистина е ова?
Kolku greski vo tolkuvanjeto na preporacani kavadraturi.
Koga gi gledate od specifikaciite, treba da znaete deka presmetkite se za 160W/m2, t.e. prostor so nikakva izolacija.
Za denesnite gradbi, se dvizi od 60W/m2 do 80W/m2. Sekoj kupuvac na Stan moze da si pobara od izveduvacot/prodavacot energetski sertifikat (sega e toa regulirano so zakon), i ke znae sto mu treba, kakov kapacitet na klima.
Автоматски споено мислење:

Solidna ama Vivax AEVI ja nema na lager ako sakas Vivax togas ovoj model Aeri

vivax-vivax-r-design-ac-system-557kw-acp-18ch50aeri-r32-636579972668327273_1496_843.jpeg


Inaku za informacija Vivax klimite gi pravi Midea so GMCC Toshiba Compressor se.
GMCC ne e Toshiba, ne pisuvajte nesto sto ne e tocno.
Otvori edna Vivax i najdi kade pisuva GMCC Toshiba.
Ako Toshiba koristi kineski GMCC kompresori, ne oznacuva deka e GMCC Toshiba.
 
Последно уредено:
Kolku greski vo tolkuvanjeto na preporacani kavadraturi.
Koga gi gledate od specifikaciite, treba da znaete deka presmetkite se za 160W/m2, t.e. prostor so nikakva izolacija.
Za denesnite gradbi, se dvizi od 60W/m2 do 80W/m2. Sekoj kupuvac na Stan moze da si pobara od izveduvacot/prodavacot energetski sertifikat (sega e toa regulirano so zakon), i ke znae sto mu treba, kakov kapacitet na klima.
Како да знам? Го пишува ова негде или го истресе од ракав?
Признавам не го прочитав цело упатство, еве го ај посочи ми кај да го прочитам ова што го пиша
Избери си од бугарското грее некој мануал
 
GMCC ne e Toshiba, ne pisuvajte nesto sto ne e tocno.
Otvori edna Vivax i najdi kade pisuva GMCC Toshiba.
Ako Toshiba koristi kineski GMCC kompresori, ne oznacuva deka e GMCC Toshiba.
GMCC e vo sopstvenost na Midea i Toshiba i Midea vo svoite klimi i rebrendiranite klimi koj gi pravi Midea koristi GMCC Compressori
SSRCF36_5_LargeProductImage.jpg
 
Како да знам? Го пишува ова негде или го истресе од ракав?
Признавам не го прочитав цело упатство, еве го ај посочи ми кај да го прочитам ова што го пиша
Избери си од бугарското грее некој мануал
Vo user manual ne pisuva, ama sam izracunaj si, Kw podeli so preporacana kvadratura, pa ke vidis kolku racunaat.
Автоматски споено мислење:

GMCC e vo sopstvenost na Midea i Toshiba i Midea vo svoite klimi i rebrendiranite klimi koj gi pravi Midea koristi GMCC Compressori
SSRCF36_5_LargeProductImage.jpg
Ova nalepnica ja ima na kompresorot?
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Eve slika kade si Pisuva TOSHIBA ( GMCC )
ph260x2c-8ftc1_7.jpg
Toshiba kolku sto znam ne stava isti modeli na kompresori so midea..
Kompresorite kaj toshiba ne moze da se najdat po oznaka i kaj midea
Na primer kaj Gree i kaj Daikin mozes istiot model na kompresor da go najdis i kaj Gree i kaj Daikin;)
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom