Мислам дека сакаше да прикаже како не треба да се употребува климата. А модулација и цоп на FH35veПокажува многу работи, незнам од кај да почнам да те учам?
На видеото климата e FH35VE која на покажаните +12надворешна Т и со зададена 30Ц треба да работи со просек потрошувачка од 195W за да извади COP=8.2, така ја измериле нели, читаш докумeнтација ?
1600/8.2=195
Ама каде има 195W на видеото ?
Има 1495w и за пар секунди паѓа на 12w, поточно нема ништо од фалената модулација и јапонЦки софтвер/алгоритам дека со саати/месеци ке работи на 195![]()
може да видите на видеово.
2.5 KW COP 6.5 при надворешна 3.5с
3.5_x264_x264 - Streamable