Тацната служи да му даде насока. Ништо повеќе
Без луле а со самото тоа и без црево ќе прави страшен неред по фасада. Да не зборувам дека долу ќе направи планина од мраз
Тацната пошто има широк отвор од долната страна (и широки цевки, нормално) фино лепо ќе го спроведат сето тоа.
Фикше нема тацна ама нели читаш горе дека му натрупало мраз па перката гребела. Била на чекор да се искрши.
Ако Фикше внимателно го читал упатството за монтажа ќе видел дека Mitsubishi велит тоа лулето да не се става кога има услов за мрзнење.
Е сега те разбрав. Значи на монтажерите да им кажам да не ставаат луле туку кондензатото да капе слободно од повеќе места а одоздола да си ставам сам тацна.
А Фикше како што го разбрав му капело од кровот на куќата па морал да стави покрив. Фала за советот
@останати
Климата од Fikshe1989 нема гумици под надворешната. Тоа може само кај Mitsubishi, клима за одлични.
@Cannon
Тацната служи да го спроведе кондензатот за време на дефрост без да шлака наоколу. Ако го оставиш лулето под -5 ќе имаш проблеми заради тесниот отвор.
Тогаш не помага ни греач на тацна ни ништо. Ако има греач ќе помогне да не натрупа мраз за да ги скрши перките
А не сакаш да останеш без перки среде зима.
Прочитај го постот од Fikshe1989
@FlegmaFX@Cannon
Jas lulinjata na trite moi klimi gi imam izvadeno od ko se kupeni klimite. Ziveam vo kukja, nek techit voda kaj sakat. Prvata zima ko gi kuliv, mi zamrznaa lulinjata vnatre, pola dupche vo mraz beshe, pa gi otkornav.
Мислиш Битолчани ке ги осетат инверторите?на кантар кога ке ставиш што е подобро 1000 оџаци у маало да чурат весници,даски,пластични шишиња или еден оџак надвор од градот на јаглен?
Во право си за РЕК тешко вас во БТ. Кај мене има проблем две фамилии незнам што горат (не се социално загрозени) ко ќе запали оџакот гори ептен мириса неможеш алишта да поставеш на тераса.
Odma Strelec mi pomina pred ochi i go vidov u faca kako mi se smee i vika "HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!! EVE TI GO HIPERINVERTEROT TVOJ!!!! U GAZ DA SI GO NACHUKASH SEGA SOSE 60TE BONA ZA NEGO SHO GI PLATI!!!!!! JAPANAC!!!!HAHAHHAHAHAHAHHAHA".
@FlegmaFX@Cannon
Jas lulinjata na trite moi klimi gi imam izvadeno od ko se kupeni klimite. Ziveam vo kukja, nek techit voda kaj sakat. Prvata zima ko gi kuliv, mi zamrznaa lulinjata vnatre, pola dupche vo mraz beshe, pa gi otkornav.
Ko ti vikase Strelec so greac da si zemes klima da na stanuvas sred nokj da proveruvas da ne otisla perkata (oti vodata mrzne na 0C nemora da cekas do -30C )
Vakva li bese sto te natera da gi vadis lulinjata ?
ili vakva
Zatoa Mitsu ima i serija FH ama VEHZ model so mnogu poveke otvori i plus grejac
Vidis kako ti preskrtale deka ke mrzne tacnata
Eve ja tacnata na FH35 VEHZ so mnogu poveke i pogolemi otvori, isto kako sto imaat i GREE modelite Hansol Amber Crowni red drugi, klimi optimizirani za Greenje a ne samo za ladenje
Gjaba luleto sto ti e izvadeno...mal otvor ima i ako ne e nivelirana kako sto treba pak na 0C ke ti ostanuva voda vnatre i ke mrzne...navij budilnikot u 5 i proveruvaj ja sekoe sabajle
@Strelec Brat, budala si??? Vaka da vidam nekoja od klimite da e smrznata, policija vikam. Luleto brat, to plastichnoto sho izlegvit od pod nadvoreshnata beshe pola dupche smrznato. Teceshe voda, ama poslabo, se pojke i pojke se zatveshe dupcheto i gi istadov lulinjata PRED da se zatnat celosno.
Ако мислиш на мерење со видеа снимени или барем слики тоа за 3.5ката нема да најдеш овде. Имаш постови со џомти мерења на жими мајка од Жмигавецот кој ја има 5 год и ниеднаш непокажал мерење(уште некупил мерач ).
п.с Гарант сега ке напише како е задоволен
@Strelec Brat, budala si??? Vaka da vidam nekoja od klimite da e smrznata, policija vikam. Luleto brat, to plastichnoto sho izlegvit od pod nadvoreshnata beshe pola dupche smrznato. Teceshe voda, ama poslabo, se pojke i pojke se zatveshe dupcheto i gi istadov lulinjata PRED da se zatnat celosno.
Site neziveat vo kukja kako tebe i klimite ne im se pred vrata za da primetat kako sto ti si primetil deka nekape dovolno za da go izvadat cepot ili bilo sto.
X luge klimite im se pod prozor ili na balkon na 5ti sprat i tesko ke primetat dali nadvoresnara fatila mraz ili luleto e zapuseno.
Budali site ne pravis takoreci sto vadis zaklucok spored edno tvoe licno iskustvo i tvoja montaza.
Ova e Forum i ja i ponataka ke spodeluvam iskustva vo X varijanti (ne samo vo tvojata) za da nekogo mu pomogam...a ti gi generaliziras rabotite kako site da se vo tvojata situacija, na site klimite ne im se namontirani nisko za da mozat da primetat i reagiraat navremeno....nemas blage veze so realnosta.
A gde je @Ludi.maks gledam nesto vo posledno vreme nema go da se pofale za klimata jel je dobil il je montiral kolku e vozduhot cisti pa se pofalje vo slovenija kako ide i tako dalje
Konstrukcijata mozela da bide so potesni resetki ama postrasno e sto se namontirani edna vrz druga a ne se gleda od slikite kondenzot kako e resen za koga ke pocnat defrostite....najgornata koga ke napravi defrsot cela voda ke ja isturi na klimata pod nea i taka sve nadole.... ako kondenzot ne e resen kako sto treba najdolnata prva ke stane santa led.
Дали ќе има проблем што климата треба да се стави на ово ѕид, кој е на северна страна (не го грее сонце), и нема покрив. Значи ќе биде изложено на снег, дожд, мраз, дали ќе има ефекти тоа врз работењето во смисла на дефрости и сл.
И дали ќе биде подобро да ставам некој мал покрив над климата ?
Најкултурно би било да си платиш некој лимар да ти изработи тацна и си спроведеш одвод за кондензот од надворешната.
Нешто како оваа изведба
посебно ако мислиш климата да ја намонтираш високо кај прозорот. Вака ке немаш проблем со години, во спротивно ке ти треба висока скала за да проверуваш дали лулето е запушено од прашина која со години ке стане земја, листови што ветерот ги издувал внатре или од муви и бубачки што ке ги најдеш внатре и кои ке го запушат и отворот и лулето.
А за сеирџиите за решението со кутијата од сладолед има и поефтини изведби за да не ти ја мокри фасадата или да му тече на прозор на комшијата испод.
За покрив над климата еве еден нацрт со димензии кој ке го прилагодиш на твојот габарит на клима, Нагибот на аголот глеј да е бар 70 за да може да лизга водата и снегот.
Ако те бива со дрво може и сам да си ја изработиш
Само ке додадам за сликава најдоле, све убаво што кондензот е решен како што треба, но како ке се сервисира оваа клима на оваа висина без да се плати дигалка?? Конекцијата струјна и фреонска е од десната страна и нема прилаз кон неа од прозорот...алпинисти или дигалка ке мора да се плати за сервис.
Оваа страница користи колачиња за персонализирање на содржината. Со продолжување на користењето, се согласувате со нашата политика за користење колачиња.