Толку и незгрешил продавачот колку што ти не си разбрал, и двата модела и U-Crown i Amber имаат иста конструкција на надворешната (онаа што фактички дава топлина на ладно) изведба со 2-stage compressor. Дали е на R410 или на R32 свеедно. Тоа со 2-степена компресија е одамна измислено од Хитачи мислам, Митсубиши го користи во ТП Zubadan...скратено објаснето ....се користи двојна енталпија или набивање на притисок во 2 фази од кои првата фаза со поладен фреон се користи за ладење на компресорот. Кажано е повеќе пати на темава, дека на ЛАДНО на компресорот му треба ладење, работи под високи притисоци на ниски температури и тогаш му треба што за да неугаси?...баш тоа , му треба ладење. Тие компресори на минусни температури со часови може да работат без да прават паузи за кратки или долги дефрости...паузи.
Успут твојата Даикин на -7 е послаба од Daikin Ururu Sarara 3,5 така да споредувај точно и прецизно, глеј ја пред се цената и таа ке ти каже дали е 3,5 или 5,5.
Проверена со 5Kw na +7C или на -10C температура?
На +7 и најефтината On/Off 5,5ка ке извади 5kw....или друга анализа на 5те киловати....твојата на -7C вади 5kW или 4,07kW?
Колку што ми текнува у моментов само еден модел има чисти 5Kw на -10 и таква клима имаме на форумов...дава точно 5,07Kw на -10C без Бекап Грејач што е многу битно.
Прегледај го приврзокот 207512
И тоа e постар модел на R410 а не на R32 купен во момент кога производителот ги менуваше на R32 моделите па постарите беа поефтини и е купена речиси за безпари според она што е вградено во тој модел.
Кај нас кошташе 70к, а е купена во Грчка за 45к.
Новите модели на R32 им се доста послаби.
Зборам за LFCA18 BTW