Ај едно стручно прашање ќе поставам
дали ќе смета ако обична клима ја приклучам преку обичен аналоген тајмер?
Имаше пред 10тина страни дека не покажува под 0.Gree Hansol покажува ли на инвертерот кога надвор е температурата во минус (light>temp) пример -3? Кај мене секогаш стои на 0 кога надвор е минус, а кога е во плус нормално работи. Да не е тоа проблемот што прави дефрост?
@Strelec
Најважно е:Многу коментари прочитав за неправилно или правилно монтирани клими, но не разбрав што е тоа што е неправилно монтирано.
Ме интересира, зошто Даикинот што го порачав треба да стаса утре, а наредниве денови ќе се монтира. Поради тоа што скоро сите мајсториве се попари-окуби сакав напрво да се консултирам со искусни, па да го надгледувам монтерот да не заеби нешто.
Надворешниот дел ќе се монтира на истиот ѕид, на кој што ќе биде и внатрешниот дел. Ќе ги дели само ѕидот од 45см.
Цевките што треба да ги поврзуваат, внатре во собата не сакам да се гледаат, па ќе бидат зад внатрешниот дел и директно низ ѕидот со најкратко растојание да влегуваат во надворешниот дел од климата.
1. Дали може на овој начин да се намонтираат двата дела без да има проблем , или пак надворешниот дел ќе мора да се помести лево/десно??
2. Колку растојание треба да има помеѓу таванот и внатрешната единица??
3. Колку растојание треба да има помегу ѕидот и надворешната единица??
4. Дали надворешниот дел може да биде на иста висина со внатрешниот или мора да биде поставен пониско??
Поздрав
Најважно е:
1. Секоја бакарна цевка во своја изолација
2. Надворешната да не е на ѕид од спална
3. Дупките да се затворат кај ѕидовите што се бушени
4. Вакуумирање на системот барем 10 минути
5. Да има простор над климата внатрешна најмалку 5цм, пожелно и 15цм зависи од просторот
6. Цревото да е два пати обмотано со трака, ќе си доплатиш 200-300 денари
7. Со здравје да се служиш
8. Секоја есен да ја чистиш внатрешната убаво, а филтрите на внатрешната секој месец да ги миеш.
Druze ti greese 30tina m2 so Hansolot ako ne se lazam. Ke moze da dades podatelen opis na prostorot, kuka, stan, m2 na nadvoresni zidovi, prozori, debelina na zid, vid na tula, izolacija, greenje na drugi protorii expozicija, tavan, pod i sl.Прегледај го приврзокот 201088 Прегледај го приврзокот 201088 Прегледај го приврзокот 201089 Потрошувачка за од 10.12. 18ч до 11.12. 19ч, вкупно 25ч.. Вика вака вкупно 11.7 кв/ч, или 460вати за 1сат..По втората слика може да се заклучи дека за скоро 74дена климата потрошила 433.2 кв/ч или просек над 5кв дневно или 240вати на сат...
@Che59 мислам дека не делам јас правдини,не сум ни судија ни модератор..Мислам дека со непотребни кавги се уништува темата и од двете страни..Го има тоа во моите претходни постови..
Taman.ti.e.potrosuvackata ako nemas nikoj pod tebe.ili do.tebe.da te gree .(kaj mene vo sobata kaj sto.great pod mene klimata pomalce mi.trosi.a vo.drugite sobi kaj sto.ne great mi.trosat.poveke klimite toa e fakt)Druze ti greese 30tina m2 so Hansolot ako ne se lazam. Ke moze da dades podatelen opis na prostorot, kuka, stan, m2 na nadvoresni zidovi, prozori, debelina na zid, vid na tula, izolacija, greenje na drugi protorii expozicija, tavan, pod i sl.
Kaj tebe izgleguva deka potrosuvackata e nekoi 30% pomala za 40% pogolem prostor.
Inace potrosuvackata od 11.12 utrinata do 12.12 utrinava 21KWh za 24h. I temperaturata ne bese postgnata. Na zadadeni 23 temperaturata bese 21 na senzorot koj ja merese vntaresnata temperatura.
Taman.ti.e.potrosuvackata ako nemas nikoj pod tebe.ili do.tebe.da te gree .
Rabotigo vo 3ta brzina taman e neznam kako ne ti smeta.vo 5ta celo vreme da go rabotis.
Moze li nekoj da mi kaze kako moze da se kupi klima od Grcija? Kako se reshava toa shto uvezuvash freon?
Наназад имам пишувано каква изолација има,изгледа ќе треба и тоа во потпис да ставам ако собереDruze ti greese 30tina m2 so Hansolot ako ne se lazam. Ke moze da dades podatelen opis na prostorot, kuka, stan, m2 na nadvoresni zidovi, prozori, debelina na zid, vid na tula, izolacija, greenje na drugi protorii expozicija, tavan, pod i sl.
Kaj tebe izgleguva deka potrosuvackata e nekoi 30% pomala za 40% pogolem prostor.
Inace potrosuvackata od 11.12 utrinata do 12.12 utrinava 21KWh za 24h. I temperaturata ne bese postgnata. Na zadadeni 23 temperaturata bese 21 na senzorot koj ja merese vntaresnata temperatura.