Gree Hansolot so ifeel uklucen na dalecinskoto drzi eden stepen pod zadadenata(ako nemase ifeel bidejki.megu dvete sobi ima del sid del se dve otvoreni vrati mnogu brzo ke isklucuvase i trebase da.go podesuvam na povisoka temperatura)-ifeel e mnogu dobra opcija.Bez ifeel ne go rabotam.Citam i ne mozam da veruvam deka +_3 ne e po apsolutna vrednost razlika od neverojatni 6 C stepeni( primer naponot 220+_5%, znaci se dvizi od 231- 209 ili varira vkupno 10%), pa toa i koga se lozi na obicna pecka na drva od momentot na polnenje do posle 2 casa od celosno sogoruvanje na drvata NE SE SLUCUVA. Ako e prostorijata so prosecna izolacija i ja zagreete na 24 C, pa ja ostavie bez zagrevanje EDNA CELA NEDELA, jas vi garantiram deka nema da se oladi pod 18C i ako e nadvor 0c.
Znaci nekoj da tvrdi i ti prodava inverter ( za koja osnovno sto treba da go ispolni e da ima maltene nultra tolerancija vo varijacija na T vo sobata) klima za koja e dozvoleno da se igra so T vo sobata od +_3 e OGROMNA GLUPOST. So ova se rusi i potrebata od postoenje na inverter tehnologijata bidejci nejzinata OSNOVNA pridobivka (pokra,j po mene, namalenata prosecna potrosuvacka od ne povece od 20% el. energija od on/off klimite) e tokmu ova odrzuvanje na edna ista zadadena T vo prostorijata. Ova so +_3 OCIGLEDNO se odnesuva samo na pokazuvanje na displejot na klimata a ne na vistinskata T vo prostorijata.
E sega po moe ovde se raboti za nekoe nedorazbiranje bidejci @kostovdean voopsto ne ni kazuva kolku e T vo prostorijata tuku kolku pokazuva T na klimata. Sosema normalno e na plafonot ima +3C povece, Povece od jasno e deka zadadena T od 24C vo prostorija od 35m2 e krajniot limit na ovaa klima i deka kako sto ce bide poladno i pooladno ce se spusta ovoj limit so se pocesti defrosti. Ocigledno e ova losa reklama za ovaa klima bidejci e smesno da ne moze da zagreeva na 24 C 35m2 dobro izoliran prostor na +8C nadvoresna T.
Ovoj slucaj so @kostovdean e klasicen primer, po moe, na loso izraboteni holenderi od strana na monterite, na klimata i fali podosta freon, bidejci ima mnogu svedostva deka vakvi klimi si gi vrsat rabotite sosema korektno.
Moj sovet do @kostovdean da gi vikne monterite, da proverat dali fali freon. ama ne kako sto sovetuva @Klima ured so manometri (sramota i bruka e da se pisuva i sovetuva vaka pogresno) tuku na vaga, lociranje na mestoto kade se gubi fronot (OVA E NAJVAZNIOT MOMENT) i stavanje nov freon na vaga ( ne smee da se nadoplnuva bidejci e od 3 komponenti), kolku sto stoi na nalepnicata so OBAVEZNO vakumiranje na celiot sistem.
Mitsu FH drzi isto eden stepen pod zadadenta.-ne ja preminava zadadenata temperatura.
Toshiba suzumi ja preminuva zadadadenata 0.5stepeni.i potoa se uklicuva.0.5stepwni pod zadadenata.
LG ja preminuva.zadadenata temperatura.-nego go mestam eden stepen od toa sto sakam.da bide.
Eve.razlicni brendovi razlicno odnesuvanje. Se zavisi i od mestoto na montaza na vnatresnata.i podesuva.njeto na brzinata na ventilatorot.