Konkretno za mojava odnosno GV serijata na Daikin mislam deka e osakatena so toj takanarecen tajmerski defrost koj pravi kratki defrosti od 3-4min na sekoi 43-48min koga T ke padne pod nulata zasto klimata ima jak kompresor golem dvoen izmenuvac i surov potencijal za greenje ama najverojatno resile da ustedat na senzorskiot sklop koj go objasni Strelec..na kraju krajeva bez razlika sto e Daikin sepak se raboti za vlezen model.
Ova sto go spomnav za potencijalot mi se dokaza vo sredata koga me iznenadi so celi 4h52m kontinuirano greenje bez defrost vo period od okolu 18.30h (N.T -4C) do okolu 23.30h (N.T -6C) vlaznosta toj den bese okolu 55% znaci suvo vreme..edinstvena olesnitelna okolnost bese sto imase poblaga od standardno zaguba vo spalnata soba odnosno tamu Tojotomito nespecificno neprestano rabotese vo istiov period i gi odrzuvase zadadenite 21C.. Vo dokumentite sto gi imam analizirano otkoga veke ja kupiv klimata (@Furnadzija) nemam pravo da se zalam za defrostite koga Daikin mnogu transparentno si go opisal kontrolnite specifikacii ama jas ne sum imal dovolno znaenje i iskustvo so greenje na klima a i nemalo dovolno postovi za toa i na temava..
Прегледај го приврзокот 186643
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2014/RX-G3(4)V1B(8)/RX-G(3)V1B(8)_SM.pdf
Znaci eve ni mozgalica zasto klima od G-serijata koja ima propisan tajmerski defrost spored koi uslovite za iniciranje na istiot (osobeno B vrednosta) bile poveke od ispolneti ne go napravila i toa celi 5 saata..?
Dali se raboti za periodicen bag ili nesto drugo e vo prasanje ili pak doagjame do (vidi potpis)..
Ponatamu apropo "vakov defrost pravat uredi koj ne se na vrvot na ponudata, tuku se nekoi vlezni modeli" mislenje koe i Jas go delam me iznenadi nesto kaj najspomnuvaniot ni na temata FH35VE koj e od vrvot na ponudata odnosno Flagship model..kako sto spomna Strelec a i spored nivniot Service manual
Прегледај го приврзокот 186644
https://planetaklimata.com.ua/instr...shi_Electric_MUZ-FH_VE_Service_Manual_Eng.pdf
i kaj FH-VE serijata sakal nejkel koga ke padne T pod 5C moze da se ocekuva defrost..kaj FH50VE granicata e uste povisoka 10C sto mi e nesfatlivo mnogu..za samiot defrost ne se nesto transparentni vo servisnovo za site parametri na negovo izveduvanje za podlaboka analiza da probame da napravime..mozda Strelec ima nesto dokumentacija da spodeli..
P.S Ke gi zamolam Gospodata "Repliciram ama na kontra-replika ili na prasanje ne odgovaram ili odgovaram ako i koga ke mi prdne" da ne se zanimavaat so ovoj post..