- Член од
- 9 јануари 2006
- Мислења
- 5.655
- Поени од реакции
- 7.504
Да не те мафтаат со "груби податоци" шалабајзери што све им е мутно у животов па и ова.Baj d vej, dali nekoj znae shto znaci stavkata kaj klimite "vlezna moknost greenje"? Kaj FH35 pishuva " vlezna moknost greenje 800W", a kaj WN35 pisuva 900W. Shto znaci ova?
Какви груби податоци кога све е јасно и гласно напишано само треба да се прочита.
Simple As That....Влезна Моќност што ги дава Митсу и ред други Јапанци/Нејапанци се податоците што важат при +7 надворешна Температура.
Или еквивалент на податоков 4.0 (1.0 - 6.3)

е дека тоа 4Kw пред заградите важи за на +7C надворешна температура што ке го прочиташ и на Copy/Paste податокот на Јеуровент.
Па така....кај FH35VE na +7 се измерени просечно 4000W и COP=5, па оддтука 4000/800W=5



Kaj WN35VA ....3600/975=3,692307... или заокружено на 2 децимали COP=3,69 или истото од долната слика горе

IZI BIZI...istoto od +7

Што значат овие 4000W кај FH35VE и 3600W кај WN35VA со инпут од 800 или 975W?
Значи дека моделите се тестирани за време од 3 часа, па просек од тестот со 30C зададена, 20C температура на усис и максимален Фан Спеед у мод греење во 3 часа нема да даде повеќе од овие измерени вредности. Едноставно, на таа надворешна Т електрониката е така подесена да недава повеќе од тој капацитет. Тоа е токму она што некој овде новопечени лаици за клими пробуваа ама накрајот неуспеаа да измерат потрошувачка поголема од тие 975W на FH35VE при надворешни топли температури.....едноставно така е подесена електрониката на климата па на +7 врвот у потрошувачка и е 975W.
A и хипотетичко прашање мимо горново.....дали Fikshe1989 на +7 ке ја цепа климата со 30Ц зададена на макс Фан и усисот ке му биде 20Ц ?? Нема шанси
Проблемот е што во X примери овде на темава има луѓе што им димензионирале клима според максималните или ако сакате (според научников) Номиналните вредности на +7, ама таквите после на -10C палат калорифери, ќумбиња зашто на -10C е различен муабетот од оној на +7. Затоа има 3,5ки од 400 и од 2000евра, па и "номиналата" (што и да значи тој збор) кај двеве не е иста нели

Како допуна.....има и клими од 60.000 и од 40 или 50.000 па и тие од 40.ооо на -10 вадат у просек повеќе од оние од 60.000....ова е поголемиот зајеб

Како компарација, на Fikshe1989 му димензионирале "парно" со котел од 25Kw за во 120m2...наградно прашање, на +7C ке му требаат тие 25Kw или у ладното на -10C или -15C?
Последно уредено: