Ako gresam nekoj neka me popravi (
@moongoses ) ama mislam deka vaka se objasnuva toj LOT10 report koj se dava i se odnesuva samo na Air to Air toplinski pumpi. Za vozduh-voda e Lot1 ili Lot2 ama ne sum siguren.
Toj test se pravi za da se proveri deklariraniot SCOP daden od proizvoditelot. Za Average climate se testira Cop na 4 izbrani temperaturi(po EN 14511 stadard) +12, +7, +2 i -7 pri
Part Load optovaruvanje ili u prevod delumno optovaruvanje na klimata. Kolku treba da iznesuva toa delumno optvovaruvanje dadeno e i vo tablicata br.5 na
eurovent. Iako dobro e da go simnes i dokumentov (App B teknical SCOP NEF En14825 heatpumpsEN.docx) za presmetki na SCOP po standardot EN 14825 ima par tablici formuli i dijagrami i dosta objasnuva.
Vo toj doc dokument PartLoad vaka e objasneto:
It is important to stress that these percentages (part loads) do not describe the part load percentage of the heat pump's full load capacity. They instead describe a load percentage relative to Pdesignh, independent of the heat pump's capacity.
Ukratko...spored dobieniot poedinecen COP za sekoja od tie 4 temperaturi moze priblizno da se odredi i SCOP mislam deka taa e shemata na ovoj test report.
Ke dodadam samo za da ukazam na momentot kolku e biten PdesignH za klimite zosto ako se sporeduvaat 2 ili poveklje klimi, pojak SCOP ke ima klima koja ima i pomal PdesighH no toa neznaci i deka podobro ke ve gree, nesto sto e X pati potencirano na temava t.e da se vnimava i na PdesighH a ne samo SCOP i COP da se gledaat.