Filia-та јас што ја имам веројатно го користи само вториот алгоритам, но во мојот случај се 50 минути. Некогаш греам и до 30 квадрати, па ако нема потреба за defrost, по 40-45 минути мануелно ја гасам и палам. Првиот алгоритам претпоставувам дека го нема, пошто еднаш ја исклучив климата навечер со многу замрзната надворешна единица, а сабајлето (останата замрзната) ѝ требаше 50 минути за да влезе во defrost, без разлика што не даваше скоро никаква топлина.
FILIA-ta (debrendiran SAMSUNG) bi trebalo da gi ima i dvata algoritma, a ako imas wattmetar pa ako ja meris snagata koga se startuva so rabota nautro i T e -7 ce vidis deka vlece 600W (zboruvam za 12-ka) no ce duva epten ladno na izduvot (COP-ot e daleku pod 1), togas seedno dali e smrznata ili ne nadvoresnata edinica, bidejci vnatresnata ne ni bila na POVECE od T=38 C.
Za volja na vistinata ima mnogu klimi koi imaat programski bezusloven defrost- cim e na greenje raboti 50 min. pa odi vo defrost 10 min i taka vo krug. Ova e epten primitiven algoritam i mnogu, mnogu los za ambientot...
Ako ja ostavite da raboti vaka startuvana taa poleka ce pocne da ja kacuva potrosuvackata i za dva tri casa (ako do togas mozete da prestojuvate vo prostorijata) ce otide na 1200-1300 W (zboruvam za 12-ka klima) sto na izlezot dava vese toplicok vozduh (COP--ot ne za MASALA ). Ova e poradi gubenje na gustinata na freonot na se poniski T. Poradi ova i ne treba da se isklucuvaat, tuku neka rabotat i preku noc......
Ovoj hendikep dobrite inverteri go resavaat preku zgolemuvanje na brojot na vrtezi i dotur na pogolema kolicina na freon, koj e vece skladiran vo risiverot i ako imaat elektronski upravuvan ekspanzionen ventil, preku zgolemeno vremetraenje na otvaranje na diznata, lesno ja podigaat T na izduvot.
Gledam kaj poeftinite inventeri so kapilari namesto eksp. ventil, go ublazile ovoj hendikep so dodavanje na uste edna kapilara vo serija i nepovraten ventil koj na ladenje ja zaobikoluva kapilarata, pa taa sluzi samo za greenje. Ima izvedbi duri so tri kapilari.[DOUBLEPOST=1420883418][/DOUBLEPOST]Eve uste eden kriterium za odenje vo defrost:
-Ako nadvoresniot ventilator ne vrti povece od 90 min (vo princip toa e poradi pregolema T na vnatresniot izmenuvac, sto voedno znaci i pregolem pritisok na freonot) klimata odi vo defrost kako zastita od pregrevanje na kompresorot i zastita na isparuvacite so cevovodite.
Neli na greenje nadv. ventilator i "sobira" toplina na nadvoresnata edinica, koja preku kompresorot se pumpa vnatre vo prostorijata. Logicno koga ne vrti nadvoresniot ventilator znaci ima dovolno sobrano toplina, ako toa se slucuva 90 min normalno e da ima rasteretuvanje na sistemot.
Do ovaa pojava najcesto doadja koga vnatresniot izmenuvac e zatnat so prasina i djubre ili rebrata od ventilatorot se polni so djubre i toj kako obicen cilinder se vrti i ne stvara promaja so koja ce se ladi izmenuvacot.