Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
guess the movie po fb komentarot :D

„Очите се поврзани со мозокот, значи исти очи - ист мозок“. Fucking brilliant scientific deduction.
 
Одамна му се мерачам на Gran Torino и конечно го изгледав. Не дека е лош, ама за оценката од 8.2 повеќе очекував. Некако многу наеднаш ми се случија работите, не би ми сметало да траеше уште пола саат, а да добиеше на содржина.
 
Eve eden interesen podatok za korisnicite na on/off klimite i algoritmot na defrostot. Ova se podatoci za MIDEA (goleminata na nadvoresnata edinica od 37kg, kolicinata na freon od 870gr, rabota do -7C kako i elektricnite semi se isti, se slozuva so mojata FONKO- po se izgleda se raboti za isti klimi) koja odi vo defdrost po dva kriteriumi:
-Prviot e onoj sto go navedov porano so T na pipe senzorot za merenje na T na izmenuvacot na vnatresnata edinica. Koga negovata T ce bide 37 C ili 38 C ili 39 C, vo zavisnost od brzinata na ventilatorot, klimata odi vo defrost na 6 minuti. Toa go pravi tri pati po toj kriterium, a sekoj cetvrti pat odi na 10 minuten defrost. Pa pak od novo.....
-Vtoriot kriterium za odenje vo defrost e interesen: ako kompresorot raboti NEPREKINATO 40 min odi vo 6 minuten defrost tri pati, pa cetvrtiot na 10 minuti.

Zosto go pisuvam ova? Ako gi znaeme ovie dve raboti togas mozeme da izbegneme precesti defrosti, duri mozeme da postigneme da nema nitu eden defrost.
Jasno e kako neli?
Koga ce imam inverter, ce se pozabavam so nivnite defrosti, sega ne mi e interesno, no sepak mislam deka imaat slicni kriteriumi zbogateni so uste podatoci od nadvoresnite senzori.

Filia-та јас што ја имам веројатно го користи само вториот алгоритам, но во мојот случај се 50 минути. Некогаш греам и до 30 квадрати, па ако нема потреба за defrost, по 40-45 минути мануелно ја гасам и палам. Првиот алгоритам претпоставувам дека го нема, пошто еднаш ја исклучив климата навечер со многу замрзната надворешна единица, а сабајлето (останата замрзната) ѝ требаше 50 минути за да влезе во defrost, без разлика што не даваше скоро никаква топлина.
 
Не ми е гледан тој а не ми е ни во план. Ме разубеди со рецензијата.
 
Filia-та јас што ја имам веројатно го користи само вториот алгоритам, но во мојот случај се 50 минути. Некогаш греам и до 30 квадрати, па ако нема потреба за defrost, по 40-45 минути мануелно ја гасам и палам. Првиот алгоритам претпоставувам дека го нема, пошто еднаш ја исклучив климата навечер со многу замрзната надворешна единица, а сабајлето (останата замрзната) ѝ требаше 50 минути за да влезе во defrost, без разлика што не даваше скоро никаква топлина.
FILIA-ta (debrendiran SAMSUNG) bi trebalo da gi ima i dvata algoritma, a ako imas wattmetar pa ako ja meris snagata koga se startuva so rabota nautro i T e -7 ce vidis deka vlece 600W (zboruvam za 12-ka) no ce duva epten ladno na izduvot (COP-ot e daleku pod 1), togas seedno dali e smrznata ili ne nadvoresnata edinica, bidejci vnatresnata ne ni bila na POVECE od T=38 C.
Za volja na vistinata ima mnogu klimi koi imaat programski bezusloven defrost- cim e na greenje raboti 50 min. pa odi vo defrost 10 min i taka vo krug. Ova e epten primitiven algoritam i mnogu, mnogu los za ambientot...
Ako ja ostavite da raboti vaka startuvana taa poleka ce pocne da ja kacuva potrosuvackata i za dva tri casa (ako do togas mozete da prestojuvate vo prostorijata) ce otide na 1200-1300 W (zboruvam za 12-ka klima) sto na izlezot dava vese toplicok vozduh (COP--ot ne za MASALA ). Ova e poradi gubenje na gustinata na freonot na se poniski T. Poradi ova i ne treba da se isklucuvaat, tuku neka rabotat i preku noc......
Ovoj hendikep dobrite inverteri go resavaat preku zgolemuvanje na brojot na vrtezi i dotur na pogolema kolicina na freon, koj e vece skladiran vo risiverot i ako imaat elektronski upravuvan ekspanzionen ventil, preku zgolemeno vremetraenje na otvaranje na diznata, lesno ja podigaat T na izduvot.
Gledam kaj poeftinite inventeri so kapilari namesto eksp. ventil, go ublazile ovoj hendikep so dodavanje na uste edna kapilara vo serija i nepovraten ventil koj na ladenje ja zaobikoluva kapilarata, pa taa sluzi samo za greenje. Ima izvedbi duri so tri kapilari.[DOUBLEPOST=1420883418][/DOUBLEPOST]Eve uste eden kriterium za odenje vo defrost:
-Ako nadvoresniot ventilator ne vrti povece od 90 min (vo princip toa e poradi pregolema T na vnatresniot izmenuvac, sto voedno znaci i pregolem pritisok na freonot) klimata odi vo defrost kako zastita od pregrevanje na kompresorot i zastita na isparuvacite so cevovodite.
Neli na greenje nadv. ventilator i "sobira" toplina na nadvoresnata edinica, koja preku kompresorot se pumpa vnatre vo prostorijata. Logicno koga ne vrti nadvoresniot ventilator znaci ima dovolno sobrano toplina, ako toa se slucuva 90 min normalno e da ima rasteretuvanje na sistemot.
Do ovaa pojava najcesto doadja koga vnatresniot izmenuvac e zatnat so prasina i djubre ili rebrata od ventilatorot se polni so djubre i toj kako obicen cilinder se vrti i ne stvara promaja so koja ce se ladi izmenuvacot.
 
Последно уредено:
Кај ги има најдобрите Печки на нафта? Која ја имате и како сте задоволни?
Ајде дајте некои интернет линк.
 
И мене ми е следен на листа Whiplash, најверојатно вечер ќе го гледам, очекувам премногу.
 
FILIA-ta (debrendiran SAMSUNG) bi trebalo da gi ima i dvata algoritma, a ako imas wattmetar pa ako ja meris snagata koga se startuva so rabota nautro i T e -7 ce vidis deka vlece 600W (zboruvam za 12-ka) no ce duva epten ladno na izduvot (COP-ot e daleku pod 1), togas seedno dali e smrznata ili ne nadvoresnata edinica, bidejci vnatresnata ne ni bila na POVECE od T=38 C.
Толку влече само првите две минути кога е надвор -7. По неколку минути се качува потрошувачката на над 1.300 W (ако надворешната единица не е замрзната) и грее одлично. Можам без проблем да одржувам 22-23 степени (на еден метар висина) во простор од 20 квадрати без изолација. Најмала потрошувачка што сум видел е тоа утро кога беше многу замрзната надворешната единица и не се уклучуваше defrost. Околу 800 W влечеше, а практично не грееше.
 
Se zavisi kako gi meris i so sto TEMPERATURITE i dali gi meris ti ili ona sto e na vesti i internet. Jas gi meram so kvaliteten i proveren termometar obesen na klimata, vo senka normalno (taka da go meri vlezniot vozduh, ne nekoj vo planina) i ti tvrdam deka on/ off FILIA ne moze na -7 C za 2-3 minuti da vlece 1300w, bidejci toa znaci deka na izduv ima sigurno preku 2000W. Sto ce ni de togas inverteri po 600-700 evra? Znaes kolkava e razlika medju -7 i -4 C, strasna razlika e. Mojata na -4 C vcera rabotese so potrosuvacka od 1350 W ( gi dostiga za 10-na minuti od startuvanjeto) i gree prilicno dobro, a da ja startuvam na -7 C ti kazav 2-3 casa ce trebe da povlece dobro.
 
Ауу... многу лошо, не ми се верува овој да направи нешто интересно. Јас да бев ќе му дадев free pass на Били Кристал доживотно да води Оскари. :rolleyes:
Били Кристал, Стив Мартин, Џон Стјуард, Крис Рок, незнам може некој иам забораено ама овие беа и се уште и те како suitable за хостови. Како тргнале со изборот, за некоја година ќе биде хост некој дорк од Big Bang Theory.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom