Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ne te razbiram zar jas nesto drugo napisav pogore?
Za pofalba e sto DAIKIN ova go kazuva vaka, ne cuka vo tapani: nasite inverteri se so vakva vselenska tehnologija sto stedi struja i do 40-50 % vo odnos na obicnite kilimi. E ova e toa vistinskoto, so toa sto moze i podobro ama toa i dosta povece kosta.
 
Истото го кажа де затоа и не ти реплицирам само го линкав документот за и другите да го имаат пошто е на хрватски и може да си разјаснат и други поими кои се вртат на еуровент.
 
Malo nadoplonuvanje za gorniot post:
Temperatura na bivalentnost koja DAIKIN ja koristi vo svoite prospekti e vsusnost temperaturna tocka od koja pocnuvaat "problemite".
Kaj toplotnite pumpi vozduh voda do taa T, ovde vo slucajov e -7C toplotnata pumpa prestanuva da bide monovalentna (sama da raboti) i pocnuva bivalencijata ( dobiva pomos od drugo grejno telo, moze i el. greac ) za da ne izgubi objektot sto se gree od komforot .
Ovde za ovoj inverter vidlivo e sto Tbiv visoko postaveno, sto e i posteno od strana na DAIKIN sto go "priznava" toa za razlika od mnogu drugi koi ...... Zosto ovde se propagira ovaa tocka kaj ovoj ured i sto e toa sto ce pomaga posle -7C ne e voopsto jasno.
Vo gorniot post ima netocnost (nenamerna) od moja strana. Treba da stoi : Koga trosi 864Kwh na godisno nivo na -7C ce ima COP od 2.35 sto e gore dole dobro i ce dava na izduvot otprilika 2.0Kw. E sega so ovie 2.0 Kw ne ce mozete da zgreete nisto povece od 20 m2 , sto dosta daleku od 30 m2 za koi i se kupuva klima od propagirani 3.5 Kw.
Ај ај ај, ме утепавте со муабетите. Таман си реков дека земав добра клима, ме треснавте од земја :(
Значи подпросечна клима во секој случај ? Изгледа го платив името повеќе. Имав подобар избор во таа ценовна класа ?
 
Значи подпросечна клима во секој случај ? Изгледа го платив името повеќе. Имав подобар избор во таа ценовна класа ?
Не е баш така.
СОР-от на пониски температури не е толку лош. Но важно е да си ја знаеш математиката на максимална моќност при такви пониски температури, и да имаш додатно греење.

Значи за следнови зборуваме: моделoт е деклариран како за 3.5 киловати топлина, но на -7с ќе дава накај 2-запирка-нешто киловати топлина (за 0.8kw струја).

Во принцип, за тие пари само некои модели од Gree би грееле нешто повеќе (на ниски температури). Или за нешто повеќе пари хансол моделот од Gree (и истиот ремаркиран во Вивакс).


Математиката е таа. Добар си е уредот, од реномиран производител и со солиден квалитет на изработка. Не би рекол дека си се заебал.
Само на прилични ниски температури (навечер најчесто) ќе си планираш одреден бекап од типот на калорифер, кварцна греалка, панелка (термо печка е најисплатлива). Најверојатно веќе имаш нешто такво дома.
Или уште поубаво, ако имаш услови и можеш да си дозволиш, еден камин на дрва. Ем за кеиф, ем тие дваестина-триестина најладни денови да догрееш. :)
 
Jas sepak mislam deka e toa dobra klima i vredi za site pari sto gi dade. Posteno se staveni karakteristikite i ako se navistina takvi, a zosto da ne se, ce imas klima koja sepak ce gi ispolni site tvoi ocekuvanja. T od -7 stepeni e sepak mnogu niska temperatura i ovie 2kW sto gi dava TOGAS ne se malce pri potrosuvacka od 0.8 Kw/h. Pobitno e tuka kolku defrosti ce pravi (neli togas nemas greenje a trosis energija), ako ima dobar i pameten algoritam za defrost se ce bide se O.K.
Inace dobra kombinacija za greenje e klima-termopecka, makar da ovde mnogu i nema da se slozat so ova, jas taka ce napravam ( koga ce ja ugradam mojot inverter ). Znaci za prostorija od okolu 30 M2 na niska tarifa ce polnam TE pecka od 2.5 KW koja se polni najpovece za 5 casa (provereno i vo najladnite denovi ). Toa e 2.5x5=12.5 KWhx3.3 = 40 x 30= 1200den/mesec. TE ja odrzuva T vo prostorijata preku noc na visoko nivo od 18 C. Sabajle ja pustam klimata (batalete muabeti ladno uljeto, treba da raboti cela noc i tie prikazni se za mali decinja), peckata nema da izduvuva samo ce i pomaga na klimata koja lesno ce ja odrzuva T vo sobata na baranoto nivo od da kazeme 22 C. Zosto e ova dobro? Trosokot za polnenje na TE e mal, ne se amortizira kompresorot ( da ne zaboravime noce ima i najniski T) , TE obezbeduva COP 2 sto koga e ladno e i nedostizno za mnogu klimi .....Ovaa matematika e za podebeli minusi, normalno drugoto e se poeftino od ova.
@zelenko
Bi bilo ubavo da ja pratis potrosuvackata so watmetar, da ni dades vlezni parametri za prostorijata sto ce se gree, T nadvor/vnatre i da postiras ovde sto se slucuva.
 
Последно уредено:
Не е баш така.
СОР-от на пониски температури не е толку лош. Но важно е да си ја знаеш математиката на максимална моќност при такви пониски температури, и да имаш додатно греење.

Значи за следнови зборуваме: моделoт е деклариран како за 3.5 киловати топлина, но на -7с ќе дава накај 2-запирка-нешто киловати топлина (за 0.8kw струја).

Во принцип, за тие пари само некои модели од Gree би грееле нешто повеќе (на ниски температури). Или за нешто повеќе пари хансол моделот од Gree (и истиот ремаркиран во Вивакс).


Математиката е таа. Добар си е уредот, од реномиран производител и со солиден квалитет на изработка. Не би рекол дека си се заебал.
Само на прилични ниски температури (навечер најчесто) ќе си планираш одреден бекап од типот на калорифер, кварцна греалка, панелка (термо печка е најисплатлива). Најверојатно веќе имаш нешто такво дома.
Или уште поубаво, ако имаш услови и можеш да си дозволиш, еден камин на дрва. Ем за кеиф, ем тие дваестина-триестина најладни денови да догрееш. :)


Jas sepak mislam deka e toa dobra klima i vredi za site pari sto gi dade. Posteno se staveni karakteristikite i ako se navistina takvi, a zosto da ne se, ce imas klima koja sepak ce gi ispolni site tvoi ocekuvanja. T od -7 stepeni e sepak mnogu niska temperatura i ovie 2kW sto gi dava TOGAS ne se malce pri potrosuvacka od 0.8 Kw/h. Pobitno e tuka kolku defrosti ce pravi (neli togas nemas greenje a trosis energija), ako ima dobar i pameten algoritam za defrost se ce bide se O.K.
Inace dobra kombinacija za greenje e klima-termopecka, makar da ovde mnogu i nema da se slozat so ova, jas taka ce napravam ( koga ce ja ugradam mojot inverter ). Znaci za prostorija od okolu 30 M2 na niska tarifa ce polnam TE pecka od 2.5 KW koja se polni najpovece za 5 casa (provereno i vo najladnite denovi ). Toa e 2.5x5=12.5 KWhx3.3 = 40 x 30= 1200den/mesec. TE ja odrzuva T vo prostorijata preku noc na visoko nivo od 18 C. Sabajle ja pustam klimata (batalete muabeti ladno uljeto, treba da raboti cela noc i tie prikazni se za mali decinja), peckata nema da izduvuva samo ce i pomaga na klimata koja lesno ce ja odrzuva T vo sobata na baranoto nivo od da kazeme 22 C. Zosto e ova dobro? Trosokot za polnenje na TE e mal, ne se amortizira kompresorot ( da ne zaboravime noce ima i najniski T) , TE obezbeduva COP 2 sto koga e ladno e i nedostizno za mnogu klimi .....Ovaa matematika e za podebeli minusi, normalno drugoto e se poeftino od ova.

Ај барем некој збор утеха :)
Планирам да се догревам со терморка панел од 3.5 кв, не ни очекував греењето да ми биде исклучиво на клима во најладниот период.
 
И мене ми се допадна Guardians of the Galaxy, не ме разочара плус ептен ме насмеа на некои моменти, има јаки punch lines :D
 
[quoteMercedesko, post: 6921033, member: 37482"]Ај ај ај, ме утепавте


Batka mercedes si e mercedes. Daikin si e daikin. I tamu imash razni klasi na mercedes i kaj klimite imash razni klasi na klimi. Za tie pari si napravil odlicen izbor. So zdravje da si ja koristish
 
Последно уредено:
Момци , имам инвертер Панасоник купен пред некаде 10тина години (1200еу кошташе) Не е користен многу, летно време ич , зимно ретко уклучуван...е сега нешто не сакаше да дае знак на живот па мислевме електрониката, викнав мајстор, непровверен , ја отвори расчачка, со некое негово даљинско ја уклучи светна се но не сака да дува. ми кажа дека моторот е сјебан , дотраен, и дека нов коштал 350еу, и дека не ми се исплаќа да ја чепкам туку дека е за на отпад . Е сега криво ми е малку користена а доста скапа. Може совет , да барам второ мислење од други сервисери.... исто така сакам совет за греење на струја имам панелки атлантик , ама сум крајно незадоволен, мора да стојам буквално пред нив да осетам некоја топлина, собата мислам еден век да се уклучени нема да ја стоплат... што да правам... дрва не доаѓа у обзир, на струја барам чаре , греалки, термо печки... нешто у тој стил..... може 2-3 предлога со цена , економичност..... Благодарам однапред.
 
@Tutor гледаш и сам дека сепак има причина зошто никој не ги есапи Панасоник и Самсунг за клими и топлотни пумпи (а за друга електроника се сосема добри).
Што совет да се даде, освен да побараш и второ мислење... Иначе од форумски муабети имам слушано дека често им страда електрониката. Но за стар модел тешко дека би нашол замена плочи.

Од друга страна 10тина години не се малку, и електониката е главен кандидат за откажување, иако уредот бил малку користен.


За предлог за економично греење на струја, одамна имаме консенсуз: инвертор клима или термо печка (а најдобро и двете. ;))



Inace dobra kombinacija za greenje e klima-termopecka, makar da ovde mnogu i nema da se slozat so ova, jas taka ce napravam ( koga ce ja ugradam mojot inverter ). Znaci za prostorija od okolu 30 M2 na niska tarifa ce polnam TE pecka od 2.5 KW koja se polni najpovece za 5 casa (provereno i vo najladnite denovi ). Toa e 2.5x5=12.5 KWhx3.3 = 40 x 30= 1200den/mesec. TE ja odrzuva T vo prostorijata preku noc na visoko nivo od 18 C. Sabajle ja pustam klimata (batalete muabeti ladno uljeto, treba da raboti cela noc i tie prikazni se za mali decinja), peckata nema da izduvuva samo ce i pomaga na klimata koja lesno ce ja odrzuva T vo sobata na baranoto nivo od da kazeme 22 C. Zosto e ova dobro? Trosokot za polnenje na TE e mal, ne se amortizira kompresorot ( da ne zaboravime noce ima i najniski T) , TE obezbeduva COP 2 sto koga e ladno e i nedostizno za mnogu klimi .....Ovaa matematika e za podebeli minusi, normalno drugoto e se poeftino od ova.

Кој што сака нека каже, супер си се Тероакумулационите печки. Ако се употребуваат како дополна само во најладните денови, не се дуваат (прашина од стаклена волна), и се полнат на евтина тарифа).
Јас лани од еден колега земав една таква, ама бачето со дел од циглите правел скара :facepalm: и кога ја пуштив ќе се загушев... мислед дека ќе прегорат и пар денови ја оставив вклучена... голема грешка: уште ми смрди собата на скара. :P


Се мислам да ги зазидам грејачите и циглите покрај еден внатрешен ѕид во доградбата... ама некако не ми изгледа премногу паметна идејата. :гик:
 
Момци , имам инвертер Панасоник купен пред некаде 10тина години (1200еу кошташе) Не е користен многу, летно време ич , зимно ретко уклучуван...е сега нешто не сакаше да дае знак на живот па мислевме електрониката, викнав мајстор, непровверен , ја отвори расчачка, со некое негово даљинско ја уклучи светна се но не сака да дува. ми кажа дека моторот е сјебан , дотраен, и дека нов коштал 350еу, и дека не ми се исплаќа да ја чепкам туку дека е за на отпад . Е сега криво ми е малку користена а доста скапа. Може совет , да барам второ мислење од други сервисери.... исто така сакам совет за греење на струја имам панелки атлантик , ама сум крајно незадоволен, мора да стојам буквално пред нив да осетам некоја топлина, собата мислам еден век да се уклучени нема да ја стоплат... што да правам... дрва не доаѓа у обзир, на струја барам чаре , греалки, термо печки... нешто у тој стил..... може 2-3 предлога со цена , економичност..... Благодарам однапред.
Кога се укључила климата примети ли што испиша на дисплејот на внатрешната ? Има кодови за грешки и вероватно таа грешка ја прочитал мајсторот и закључил дека е компресорот....втора варијанта е да те излажал дека грешката значи Fault compressor али тоа лесно се проверува ако ја знаеш грешката и побараш сервис кодови за Панасоник....уште боље ако најдеш сервисно упатство за твојот модел.
 
Кога се укључила климата примети ли што испиша на дисплејот на внатрешната ? Има кодови за грешки и вероватно таа грешка ја прочитал мајсторот и закључил дека е компресорот....втора варијанта е да те излажал дека грешката значи Fault compressor али тоа лесно се проверува ако ја знаеш грешката и побараш сервис кодови за Панасоник....уште боље ако најдеш сервисно упатство за твојот модел.
Внатре не видов дисплеј да има... , мајсторот надвор излезе и ја размонтира, значи незнам термини надворешниот дел што е на отворено кај што смука воздух, го отвори и заклучи дека моторот е дотраен пробушен....викнав веќе друг сервис тим , па ќе видиме...
 
Внатре не видов дисплеј да има... , мајсторот надвор излезе и ја размонтира, значи незнам термини надворешниот дел што е на отворено кај што смука воздух, го отвори и заклучи дека моторот е дотраен пробушен....викнав веќе друг сервис тим , па ќе видиме...
Дисплеј=температурата кај што ја пишува, пример место 21 степен ке испише Е6(лупам) буква +бројка, да не се степените, само 2 знака собира на дисплејот
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom