Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Оваа Вивакс клима мислам дека е составена од комбинација на надворешна единица потполно иста со Грее Change надворешна единица но со подруга (би рекол подобра) внатрешна единица и подруго даљинско за да ја подржи I Feeel опцијата која по дефаулт не иде со Change но како дополнителна опција (на барање на купувач) може да се испорача.
I FEEL опцијата користи температуран сензор од даљинското и таа температура ја одржува и ја игнорира температура што ја мери внатрешната единица која обично е 1 до 2 степени погрешна од реалната. I FEEL по дефаулт се испорачува во Хансол серијата на грее која е и поприлично поскапа од Change.
Gree во програматра 2014/2015 во многу модели од своите клими вгради компресори кои сам ги произведува по технологија добиена од Daikin т.е Zhunai Landa а кои претходно ги испорачувал со Sanyo, Mitsubishi компресори. Од друга страна па и електрониката на новата серија вероватно е подобрена така да пак е тука негде со квалитет. Дали се добри и како ке се покажат новите компресори ке видиме. До пред година две Change (а so toa i Vivax) се испорачуваше со Sanyo компресор кој се покажа како многу добар при ладни услови. Сервисното за Грее Change го имаш овде декларирана е до -7, но според графикот за варијација на капацитетот во зависнот од надворешната Т, се гледа дека и на -10 dava skoro 60% од снагата што е одлично за цената. Не сум сигурен но мислам стои тоа -7 наместо -15 заради сменети стандарди во EU за означувањата во енергетските класи и незначи дека под -7 нема да може да укључи климата.
shtom ima nadvoreshen del koj stoi bez nikakva zashtita ,sekoja klima moze da se vklucuva do -5 stepeni poradi toa shto na ovaa temperatura postoi verojatnost da ima kondenzirani kapki okolu perkite ,i otkako ke ja iskluchish klimata da zamrznat perkite potocno kondenziranite kapki okolu perkite i pri povtorno vklucuvanje moze da se skrshi nekoja perka ,ova nemoze nikoj so nishto da go prevenira ,pa zatoa velat da se pushta klimata do -5 stepeni poradi kondenzacijata ,a ne deka na poniska temperatura nema da ukluci
 
@osa
Toa so kapkite na -5 sto si zalkjucil deka nikoj nemoze da go prevenira e reseno kaj invertorite. Kompresorot na invertorot ne e fix speed i ne ripa odma na maksimum, na ukljucuvanje vlece minimum struja i ima minimum dvizenja/rotacii i postepeno ja zgolemuva so sto se izbegnati tie kvarovi pri laden start. Vtoro imaat dodatni greaci na kompresor i na tacna povrzani so kup elektronika i senzori na temperatura koi nema ni da go pustat kompresorot da pocne da raboti ako e premnogu ladno nadvor i toa ne -5 tuku greacite se ukljucuvaat na -2 mislam. Fix speed klimite nemaat greaci na kompresor od prosta pricina sto ne se nameneti za greenje.
Vo servisnoto sto go posociv za Change ima slika od elektronikata na nadvoresnata edinica i fino si pisuva deka nadvoresnata ima vgraden "Electric heating interface of compressor" i "Electric heating interface of chassis", i veruvam deka vo Vivaksot ja ima istata elektronika.
Mene mi bese celta da ukazam vo razlicnite podatoci na internet za ista klima (a 2 razlicni etiketi) koi stvaraat zabuna kaj kraen kupuvac, vivaks istata si ja reklamira do -15 no znaejki deka vivaks ne proizveduva klimi pa fakticki klimata e Gree koj pa za istata klima si pisuva vo servisnoto sto go posociv deka e za do -7 iako grafikot e do -15. Isto taka nepisuva na hrvatskiot vivaks sajt deka ima greaci na kompresor ama pa na polskiot vivaks sajt pisuva deka ima greaci.
Vo postarite servisni za Gree change so Sanyo kompresor stoese -15 a sega odednas em nivni kompresor em model koj se predlaga (pokraj hansol) za greenje vo poladni klimatski uslovistoi -7. Sekako deka Gree ne go napravil modelot poslab i samo za do -7 tuku se raboti tokmu ona sto go kazav, klimata po novi EU pravila i standardi e ekonomicna do -7, posle toa ne e po standard za EU i nemoze da se reklamira/prodava deka e do -15. A dali e toa stvarno samo standard ili si go stitat pazarot i svoite skapi proizvoditeli na klimi od eftinite kineski so koi se preplaveni sekoj sam neka si proceni i razmisli.
Koj saka tocni podatoci so toa sto go kupuva ke plati za eurovent brend klima i ic nema da mu se zamara.
 
Za ova deka invertor klimite ne se uredi koi moze sekoj da gi pravi, se najdobar dokaz koreancite LG i SAMSUNG. Nivnite fix klimi se sosema solidni, ama inverter klimite, so par pouspesni (i preskapi modeli) se daleku od dobri. Ce se zaprasate kako moze na primer eden SAMSUNG koj uspesno pravi masa na proizvodi i e vo vrvot na kvalitet na primer za domasni frizideri (slicno neli i LG) ete nema vrvni klima uredi. Jas mislam deka ce imaat, ama treba VREME. Vo denesniov svet na tehnologii usvojuvanjeto na nov proizvod, od idea do potpolna realizacija so site potrebni "saltanati" (prototip, tehnicka i tehnoloska dokumentacija za proizvodstvo i kontrola, alati, masini, planovi za prodazba i nabavka, kooperanti......) e neverojatno kratko, a toa sekoja uspesna kompanija MORA da moze da go pravi. No za da se napravi vaka eden sofisticiran ured da bide kvaliteten treba izgleda dosta, dosta podolgo vreme, koe ete japoncite go imale na raspolaganje i uspesno go iskoristile.
Razlikata pomedju fix i inverter klima e ogromna. Ne e samo vo elektronikata na inverterot i nekolkute plus delovi sto gi imaat. Tuka povece se raboti za principot na rabota i vgradeniot softver koj upravuva so uredot i treba da gi zeme vo obzir site vozmozni situacii i uslovi vo tekot na rabota i pravilno da odgovori na dadenata situacija.
Pak ce go zemam za primer SAMSUNG i nivnite fotoaparati..Jas sum ljubitel na MIRRORLESS aparatite (znaci imaat APSC senzor kako i sekoj DSLR aparat, no nemaat ogledalo) i sopstvenik na SONY NEX koj e vo vrvot na uvie uredi so modelite na NIKON,CANON, FUJIFILM, PENTAX i OLYMPUS. Odednas SAMSUNG se pojavuva od "nikade" i pravi edna serija od ovie mirrorless koj postavuvaat novi standardi i se vo vrvot na ovaa tehnologija za koja ce priznaete deka ne e voopsto ednostavna i moze sekoj koga saka da ja usvojuva.
So ova sakav da vi dolovam kolku e inverter klimata sofisticiran ured i poradi toa ima cena kakva sto ima.
Mene kako tehnicko lice vo glava kako niz magla mi se vrzmaat mnogu ogranicuvanja i barieri (cisto od termodinamicki aspekt) sto treba ovie klimi da gi resat pri svojata rabota, japonskite toa uspesno znaat da go napravat, ostanatite ce mozat no za nekoe dogledno vreme....[DOUBLEPOST=1412667924][/DOUBLEPOST]
shtom ima nadvoreshen del koj stoi bez nikakva zashtita ,sekoja klima moze da se vklucuva do -5 stepeni poradi toa shto na ovaa temperatura postoi verojatnost da ima kondenzirani kapki okolu perkite ,i otkako ke ja iskluchish klimata da zamrznat perkite potocno kondenziranite kapki okolu perkite i pri povtorno vklucuvanje moze da se skrshi nekoja perka ,ova nemoze nikoj so nishto da go prevenira ,pa zatoa velat da se pushta klimata do -5 stepeni poradi kondenzacijata ,a ne deka na poniska temperatura nema da ukluci
Ne razbiram kakvi se toa kapki od kondenzacija okolu perkite koj mrznat, pa perkite od ventilatorot ce udrat vo niv i ce se iskrsat.....
Kako sto napisav vo pogornite postovi pri koristenje na klimata pri ovoj najkriticen interval od -5C, +5C so golema relativna vlaznost na vozduhot i plus nepravilnata upotreba pri podiganje na vn. T vo prostorijata, doadja do ogromna kondenzacija pri sto ako otvorite za odvod na vodata od defrostot se mali (ne izvadeni gumeni cepovi ili lulata za odvod ne e izvadena ), vodata ednostavno nema vreme da istece od tacnata i ostanuva zarobena (smrznata) vo nea. So vreme iako klimata uspesno go cisti izmenuvacot od mraz, nivoto na mraz vo tacnata raste se kacuva po izmenuvacot i togas mozat perkite da udrat vo nego i da se skrstat, bez razlika dali motorot ce startuva so pomala brzina (kaj vent. obicno se na raspolaganje 3-4 fiksni brzini, pa i najmalata e dovolno golema za havarija).
Kaj klimite so dobro i pametno odbran algoritam za defrost ova nema nikogas da se sluci no za sekoj slucaj nekoi proizvoditeli stavaat greac koj e perfektna zastita no za zal i potrosac na energija.
Za start na kompresorot na ladno ne treba voopsto da se sekirate do -40C, denesnite uljinja koi se koristat obezbeduvaat karakteristiki daleku podobri od ovie -20C za koi se deklarirani denesnive klimi. Prikaznite deka ne treba da se isklucuvaat klimite oti uljeto ce smrznelo se prikaski za mali decinja. Sto mislite deka edna TOSHIBA ili DAIKIN ili MITSUBISHI ili FUJITSU ce ostavi na slucaj nekoj tamu da im ja pusti klimata na -40C i kompresorot ce crkne (greac za kompresorot DA no za polesen start, stavaat nekoi koj ne se sigurni vo sebe).
Uste nesto sto mislite deka edna TOSHIBA ili DAIKIN ili MITSUBISHI ili FUJITSU ce dozvolat nekoj tamu serviser-montazer da pusti klima bez "VAKUMIRANJE" i taa da crkne za kratko vreme kako sto mnogu od vas ovde go digaat vo nebesici toa vakumiranje..... Nisto ne se prepusta na slucajot pa taka tie si stavaat ednostaven ured koj se vika SUSAC na vozduh ili SOBIRAC NA VLAGA na baza na zeolit (mnogu ednostavno i eftino resenie) i problemot so vlagata i nevakumiranjeto ili losoto vakumiranje e resen do daljnjeg.
 
Последно уредено:
Има ли некој искуство со електрични регистри за бања, па да го сподели?
 
Vo mojot post #3799 se provlekoa nekoi nepreciznosti okolu kolicinata na kondenzatot, pa zatoa bi sakal da napravam korekcija za koja se nadevam deka e potocna....
http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm
Ovde ima edna korisna tabela na kolicestvo na voda vo vozduhot pri razlicni T, kako i temperaturata na rosa koja e i najbitnata rabota pri kondenziranjeto. T na rosa e vsusnost T na pocetok na kondenzacija pri poznata T i relativna vlaznost na vozduhot . Imeto go dobilo po rosenjeto na rastenijata vo prirodata koga izlaceniot visok na vlaga od potopliot vozduh se nafaca na poladniot list vo vid na kapki voda, koi ako e nadvoresnataT dovolna za mrznenje se smrznuva vo tkn slana.
Eve na primer ce go razgledame najnepovolniot slucaj so magla i T okolu 0C i vlaznost na vozduhot od 100%. Od tabelata se gleda deka kolicinata na voda vo vozduhot pri ovie uslovi e 4.8 gr/m3. Izmenuvacot pri greenje redovno e i na poniska od T=-26C, na koja vozduhot moze da zadrzi samo 0.5 gr/m3, sto znaci 4.8-0.5=4.3 gr/m3 ce bidat nafateni na saceto od izmenuvacot vo vid na slana. Pri max protok na vozduh od ventilatorot od da kazeme 500-600 m3/h bi se kondenzirala max kolicina na voda od 2-3 l/h, no bidejci ventilatorot ne raboti celo vreme, a i koga raboti kaj invertorot se vrti i so pomali protoci, kolicinata na kondenzat ce bide prepolovena.
Sega ce napravam orientaciona presmetka koga nadvoresnata T e -15C, relativnata vlaznost e drasticno pomala, togas neli nema maglista i vlaznosta ne bi trebala da e pogolema od 40%. Od tabelata za taa T i rel. vlaznost max kol. na vlaga e 0.6 gr/m3, neka e izmenuvacot na -30C, znaci 0.6-0.3=0.3 gr/m3x600 m3/h=180 gr/h voda(mraz) maksimalno, normalno namaleno prema toa kolku vrtat kompresorot i ventilatorot.
Se gleda ogromnata razlika vo kolicinata na kondenzat, koj direktno vlijae na efikasnosta na rabota na klimata i cestite defrosti vo koi efektot na greenje e nula (duri i negativen poradi potrosuvackata na el. energija pri toa ).
Za proizvoditelite na klimi ovie T od -5 do +5 se najkriticni i tie sto uspeale da balansiraat so pametni defrosti ( da ne traat dolgo i cesto, tuku koga navistina ima potreba od toa) imaat mnogu podobro greenje i rabota na klimite.
Nie kako korisnici mozeme da doprineseme so toa sto ce koristime "stepenasto" zagrevanje ne povece od 2-3C , ne 10-tina stepeni odednas ili turbo modovi za extra brzo zagrevanje pri ovie temeperaturi i moznost na stavanje na nadvoresnata edinica na prozracni mesta kade e vlaznosta pomala ( toa se soncevi mesta sekako)
Se nadevam deka sega e pojasno zosto e moeto tvrdenje od postovite pogore za postepeno zagrevanje i ne dozvoluvanje temperaturata na prostorijata da varira, tuku da se odrzuva sto povece konstantna.
 
Последно уредено: