Eve slikovito da vidite kolku mi potroshi Suzumito za poslednive dva meseca non stop uklucena 24 casa a zagrevam 25 m2 povrshina bez nadvoreshna izolacija vo kukja
samo 447 kw
Хмм ај малце математика околу ова, под претпоставка дека потрошеното се однесува за 30 дена уназад, дека стварно грееш нонстоп 24часа дневно и дека собната температура ти е 22Ц како што тоа го имаш изјавено
тука.
На еден српски
форум имаше опишан доста добар начин како да се пресмета големината на топлинска пумпа ако се знае потрошената дневна струја и надворешната/внатрешна температура.
Според тој начин на пресметка за кај тебе математиката испаѓа вака:
Значи од 25јан до 25феб за 30дена имaш потрошено 447/2=223,5KW
или дневна потрошувачка 223.5/30 = 7.45 KW
Просечна температура од 25јан до 25феб била 5 °C.
7.45KW/(22°C - 5°C)=7,45/17=0.438kw дневни губитоци po °C
0.438/24h=0,0182kw губитоци на саат
Да видиме каква ТП е потребна за да се згрее твојот "слабо" изолиран простор на -5, -10, и -15°C
а да е притоа 22°C топло во просторот.
0,0182*(22 - (-5))=0,0182*27=0,491kw
0,0182*(22 - (-10))=0,0182*32=0,58kw
0,0182*(22 - (-15))=0,0182*37=0,67kw
или на +5°C
0,0182*(22-(5))=0,0182*17=0,309Kw
Искача дека за твоите 25м2 ти треба ТП која нема ни 1KW моќ на греење,односно искача дека просторот можеш да го згрееш на 22°C со обичен фен
Нелогичен е резултатот односно гарантирано има нешто неточно во твоето тврдење, односно или негрееш 24/24 или имаш предобра изолација.
Без надворешна изолација на -15 би требало да ти искочи пумпа од барем 2KW при што таа би трошела нели со COP 3 околу 1Kw струја за тој простор, а вака со 0,67 и i COP 3 му доаѓа дека пумпава не би ни работела кога е надвор -15