  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Здраво да ви ги презентирам податоците за потросувачка од мојата клима:

Климата e VIVAX ACP-12CH35GEC купена пред 2,5 години од АМЦ за 27000 денари.
Во последните 30-тин денови работи во режим од 15 часот попалдне до 8 часот наутро и за викенди работи цел ден.
Загревам некаде околу 30 квадрати (дневна + кујна) на температура од 24 степени (собната температура на висина од 1,5 метар е 24 степени).
Според мерачот за потрошена електрична енергија што го имам ми покажува дека за 647 часа има потрошено 391 киловат/часови.
Би ви бил благодарен за коментари дали е оваа потрошувачка ОК за моделот на клима што го имам.

Според квадратурата за 30 дена сте потрошиле:
391 : 30 = 13 KWh/m2
A за еден час сте трошеле просечно:
391 : 647 = 0,604 KWh
Значи климата работела со просечна моќност од 600 W
Се работи за просечна потрошувачка. И јас приближно толку трошам.
Ова е убав конкретен пример, да ги убедиме оние кои се уште се двоумат дали да прејдат на затоплување со клима
 
дечки, ме интересира ваше мислење за инвертерот што го продаваат во карфор. знам дека е НЕО.
е сега, линкот е од техномаркет, али има разлика во ознаката (дали има врска не знам) тоа “А“ што е на крајот од моделот (р410“А“) во моделот во карфор го нема. иако на слика делува исто.
цената е 25 000 ден во карфор.

R410A e име на фреонот кој е употребен. R410 ( без А го нема на листата на фреони )

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_refrigerants
Веројатно се работи за печатна грешака - го испуштие А.
Ако решиш да го купиш - извести не, за да честитаме
 
Делот од карфур каде што се продава техника му припаѓа на техномаркет, значи купи таму каде што е поевтино.
 
дечки, ме интересира ваше мислење за инвертерот што го продаваат во карфор. знам дека е НЕО.
е сега, линкот е од техномаркет, али има разлика во ознаката (дали има врска не знам) тоа “А“ што е на крајот од моделот (р410“А“) во моделот во карфор го нема. иако на слика делува исто.
цената е 25 000 ден во карфор.

Spored mene toj NEO inverter e mnogu los izbor.
Min. potrosuvacka na struja mu e 600w, mozes da vidis i na nalepnicata od strana.
Vo postovite prethodno imase podatok deka na ovie minusni denovi prosek na potrosuvacka se dvizi okolu 600w. Kolku bi bil prosekot na taa klima ako nemoze da raboti bez 600w?
Za okolu 4000den. poveke imas mnogu podobri opcii od Vivax, Gree i Midea.
 
Во текот на грејната сезона кај инвертерот на надворешната единица се насобира мраз со што се отежнува работата на системот. Дали постои начин да го исчистиме тоа за да и помогнеме на надворешната единица полесно да работи. Јас не се разбирам затоа прашувам дали има начин (да употребиш врела вода и сл).
 
климата не е за мене, мене не ми треба. 35м2 загревам со панел плоча од 2KW. и задоволен сум со сметката (двајца сме). минатиот месец 1200 ден. би било глупо да вложувам во инвертер, .... ќе ги вратам парите после 15 години:(
но ова се работи за други кои се постари луѓе и кои немаат појма, па ме прашаа мене, ко божем помлад па сум знаел. ни и јас дудук, па овде да прашам.
фала за советот, значи сепак 30 000+ ден се потребни за добар инвертер. ги привлече моментот дека е безкаматно на 10 месеци по 2500 ден.
 
синот има во станот (се всели пред месец дена и купи инвертор Фујитсу, може да е и истиот, 45-6 илјади го плати мислам), се убаво, но сега со огромната влага замрзнува целата надворешна единица и доста време и струја губи инверторот во одмрзнување ; инверторот е во дневна соба, а во спалната има маслени радијатор од 3кв, детската е измеѓу и не се грее, затворена е вратата, а во купатило има регистер од од 450в (номинално, а вграден е грејач од 900в, ама на 50% го држат нон стоп). Проблем е што под дневната има деловен простор што не е продаден а не му е направена никаква изолација на таванот, ниту спуштен плафон, па во дневната е ладно долу на подот.....
можеби е добро инверторот цело време да работи а на помала температура, наместо сега што му е на 25 да биде на 23 ама да работи 24х на ден ??
.. а размислуваме и за додатно греење во дневната (панел или греач во радијаторот) која има со кујната околу 25м2, но има и ходник до спалната од 5,6м2 ...
Пожелно е да работи нон-стоп. Ние и кога не сме дома, не го исклучуваме, освен ако сме отсутни повеќе денови.
Што се однесува до мрзнењето, проверете дали има непречен одвод водата што излегува од надворешната единица. На овие температури многу често се случува да замрзне водата во цревото, што им се има случено на повеќе членови деновиве, и поради тоа да се таложи мраз на единицата.
Во текот на грејната сезона кај инвертерот на надворешната единица се насобира мраз со што се отежнува работата на системот. Дали постои начин да го исчистиме тоа за да и помогнеме на надворешната единица полесно да работи. Јас не се разбирам затоа прашувам дали има начин (да употребиш врела вода и сл).
Со фен. А цревото за одвод, извади го и потопи ги во када со топла вода.
 
климата не е за мене, мене не ми треба. 35м2 загревам со панел плоча од 2KW. и задоволен сум со сметката (двајца сме). минатиот месец 1200 ден. би било глупо да вложувам во инвертер, .... ќе ги вратам парите после 15 години
Ако ти е скапо инвертер, можеш да купиш обична клима за 10 -12 - 15 000 денари. И таква ќе ти врши работа. За 35м2 доволно е и клима 2,5. Јас имам три обични клими и функционираат безпрекорно.
Ако се определиш за клима, не само што ти ќе плаќаш три пати помалку, туку и заедницата ќе има корист, бидејќи помалку јаглен ќе се согорува за производство на струја
 
Може ли малце повеќе ваши искуства за временскиот интервал на дефростација, конкретно имам Carrier X power Gold 13,000БТУ греам површина од 30м2, последнава недела климатизеров работи 30 мин па после дефростација од 10 мин. ќе ве замолам за ваши искуства.

Јас знам дека од маглава ќе да е :-)
 
Може ли малце повеќе ваши искуства за временскиот интервал на дефростација, конкретно имам Carrier X power Gold 13,000БТУ греам површина од 30м2, последнава недела климатизеров работи 30 мин па после дефростација од 10 мин. ќе ве замолам за ваши искуства.

Јас знам дека од маглава ќе да е :-)

1. Не сакам да звучам строго ама користете речник барем малку бе луѓе. Defrost = одмрзнување.
2. Ако на секои 30 минути се вклучува одмрзнувањето тогаш можно е самиот уред да нема паметно одмрзнување, што е чудно за реномиран производител.
 
Zdravo Pajak, fala za grizata. Vcera dojde servis, ja izvadile cevkata I sega vodata tece slobodno na zemja. Koga ja odmrznaa edinicata, inverterot pocna da topli kako fen :). Rekoa deka problemot bese vo zaledenata cevka I tacna. Gi prasav poveke raboti, mi rekoa deka inverterot nema da ima maka duri do -20, no maglata go ubiva, imaat intervencii niz celiot grad. Denes, pocna povtorno da duva laden vozduh, iako I postaviv da duva 25 st. Vo servis istite lugje mi rekoa da ja stavam na 30 st, barem da mozam nekoja temp. od 20 st da odrzuvam. NO, sega sledi najinteresniot del. Tatko mi mi posovetuva da ja stavam da raboti na istata temp. koja ja imam momentalno vo prostorijata, odnosno 19-20 st. Inverterot pocna da mi duva potopol vozduh otkolku koga bese na 25st, I nadvoresnata edinica ne mi zamrznuva :D! Pak si pravi defrost, no veke go nema toj beliot talog, I mislam deka taka ke pocne I tacnata da se odmrznuva.
Nekoj pogore prasal kako da se odmrzne nadvoresniot del - lugjeto od servisot isturile ok. 5l mnogu topla voda vo tacnata, ja izvadile cevkata I nekoe crno cepce. I navistina ubavo se odmrzna. Pa ako maka macite so zmrznuvanjeto, probajte go ovoj nacin so poniska temperatura.
 
Може ли малце повеќе ваши искуства за временскиот интервал на дефростација, конкретно имам Carrier X power Gold 13,000БТУ греам површина од 30м2, последнава недела климатизеров работи 30 мин па после дефростација од 10 мин. ќе ве замолам за ваши искуства.

Јас знам дека од маглава ќе да е :)
Не би споредувал 12ка со 18ка меѓутоа мојава Gree change 18ка дефростот го прави на 1,5 до 2 саати на маглава и тоа само навечер/наутро кога е најгуста, значи по потреба а не автоматски на одредено време. На потоплото од 10 до 18 не ни фаќа мраз па и не дефростира. Целата процедура од престанок со дување, одмрзнување на надворешната, и повторно почнување со дување на внатрешната трае некои 7-8минути. Сега битна разлика е што надворешната единица е доста голема од било која 12ка т.е. површината кај што се нафаќа мразот е поголем и потешко нафаќа мраз од 12ка и второ што има греач на тацната кој донекаде ја прави целата надворешна потопла.
Сепак на -7 температура на секој пола саат 10-15мин да одмара тешко ке одржи доволно топла температура во просторијата.
 
климата не е за мене, мене не ми треба. 35м2 загревам со панел плоча од 2KW. и задоволен сум со сметката (двајца сме). минатиот месец 1200 ден. би било глупо да вложувам во инвертер, .... ќе ги вратам парите после 15 години:(
но ова се работи за други кои се постари луѓе и кои немаат појма, па ме прашаа мене, ко божем помлад па сум знаел. ни и јас дудук, па овде да прашам.
фала за советот, значи сепак 30 000+ ден се потребни за добар инвертер. ги привлече моментот дека е безкаматно на 10 месеци по 2500 ден.


Малку ми е чудно, панел со 2кв на скапа струја во 35кв. и сметка од 1200 денари значи дека вкупно панелот бил во употреба 190 часа или ако го делиме на 30 дена, добиваме 6.3 часа на ден. Сигурно е стан но и така ми е многу малце.

Има една работа која многумина ја занемаруваат. Најбитен елемент за потрошувачката е дали е стан или куќа. Втор елемент е столаријата, односно врати и прозорци и каков квалитет се. Сега има дури и квалитет на стакло како подобра или полоша изолација. На крај изолација на фасада. Во куќа нема спас од поголема потрошувачка, може само колку толку да ја намалите, но во стан потрошувачката ќе биде секогаш помала.

Овој нео инвертер го гледав и јас пред да купам клима за греење, но се откажав кога видов дека минималната потрошувачка е 600 вати. Не сум експерт за клими, но пожелно е инвертерот да работи нон-стоп кога ја одржува температурата во просторијата, некаде околу минимумот и со тоа поретко влегува во дефрост. Но и покрај сето тоа и тој нео инвертер би требало да биде подобар од панелот, нека троши и 600 вати во замена за 2кв топлина кои сигурно би ги испорачал како греење еднакво на панелот, би добиле за 1200 денари околу 600 работни часа, или на ден околу 20 часа. Проста математика кажано за исти пари 3 пати повеќе или 3 пати помала сметка, како и да се гледа на работите.

И мене лично ме интересира искуство некое за греење со поефтини инвертори, но кај нас многу ретко се користат климите зиме, било обични било инвертер.
 