D
Deleted member 157923
Гостин
TOL - Temperature Operating LimitЗа да се пресмета SCOP треба до -10 податоци и е всушност она што Еуровент го потврдува и тоа е само до -10 Average Climate Zone)
ТОЛ нема врска за SCOP, затоа што ТОЛ освен Температура значи и време(во саати) а тие се само 1саат годишно, да ри нацртам 1 саат годишно има -10 во Средна климатска зона, и 1 саат годишно на -22 во Ладна климатска зона.
Значи, воопшто не влијае тој еден саат годишно во пресметката за SCOP и затоа не се мери ИСТО како што се мери и вади просек од 3 саата греење на оние познати мерни точки +12 +7 +2 -7 Tbiv...
Изразено во степени Целзиусови.
За какво време зборуваш?
Тоа вашето Фаиру "нордик" има ТОЛ -10.
На пониски температури, кои што не знаеме дали ќе бидат еден сат или една недела, ќе работи 40 минути и ќе прави дефрост 20 минути. Ни од греење ќе се види нешто ни од економичност.
Ама во право си. Таа една недела нема многу да влијае на сезонскиот COP или SCOP.
Само ќе треба да се користат капче, шалче, нараквици и чорапи подебели.

Што туку манипулираш со тоа SCOP тоа е за цела грејна сезона.
Гледај ти Daikin нордик на -30 моментален COP 2.5 хехехехехех
Последно уредено од модератор: