Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Troshi gradbata… luftiranje niso ne trosi picki dim:)
Автоматски споено мислење:

Za onie sto ziveat u gradbata i ne e taka problem ama zaebano e za taka izolirani vikendici ili vikend stanovi. Tamu e sigurno zaebano:/
 
Еве што значи да се има хигрометар! (Дури ни формула ни таблица не ти треба, има калкулатори за тоа што се на готово прават)
Моменталната Т (во едната спална кај и што ми стои прочистувачот) е 20.6c а релативна влажност 49%!
Според тоа…
Прегледај го приврзокот 404391
Точка на оросување ми е 9c.
Или во превод… било кој ѕид, под, таван, џам, било што! Да има 9ц ќе се појави конденз!
На долг рок и мувла…
Ако не проветрам, и оставам влажноста да дојде до 70% а верувај прелесно е тоа…
На иста Т
Прегледај го приврзокот 404392
Точката на оросување ми рипа на дури 14.4c

Па рачунај сега! Секој степен и секој процент на RH нагоре што можат да направат!
А загадување, CO2 не ги ни рачунам тука…
Оџак кој не се користи, дали би бил доволен за вентилација?
Значи горе излегува над герамиди а на приземје завршува со вратничка.
На внатрешниот отвор имам ставено капачка со решетка и постојано трга по малку воздух.
Исто и вентилацијата во кујна и купатило само кај мене завршуваат на таван, не е спроведено надвор...
 
Оџак кој не се користи, дали би бил доволен за вентилација?
Значи горе излегува над герамиди а на приземје завршува со вратничка.
На внатрешниот отвор имам ставено капачка со решетка и постојано трга по малку воздух.
Исто и вентилацијата во кујна и купатило само кај мене завршуваат на таван, не е спроведено надвор...
За жал мислам дека не е доволно…
Зависи и колку цуг може да направи, ама тоа зависи и од ветер и од се…
По таа логика и аспиратор во кујна би бил доволен, а знаеме дека не е. (ова за кога не работи)

Второ, не знам што ти значи ова “Исто и вентилацијата во кујна и купатило само кај мене завршуваат на таван, не е спроведено надвор...”?
Како може ова не ми иде у глава..!?
(Ти у куќа беше?)
 
Еве што значи да се има хигрометар! (Дури ни формула ни таблица не ти треба, има калкулатори за тоа што се на готово прават)
Моменталната Т (во едната спална кај и што ми стои прочистувачот) е 20.6c а релативна влажност 49%!
Според тоа…
Прегледај го приврзокот 404391
Точка на оросување ми е 9c.
Или во превод… било кој ѕид, под, таван, џам, било што! Да има 9ц ќе се појави конденз!
На долг рок и мувла…
Ако не проветрам, и оставам влажноста да дојде до 70% а верувај прелесно е тоа…
На иста Т
Прегледај го приврзокот 404392
Точката на оросување ми рипа на дури 14.4c

Па рачунај сега! Секој степен и секој процент на RH нагоре што можат да направат!
А загадување, CO2 не ги ни рачунам тука…

Проблем со мувла имав во спалната на северна страна и вц-то, им ставив панелки да догреваат, и тие многу ефикасно ја сушат влагата, врата од спална отворена, си се догрева од климите... компромисно решение за економична потрошувачка и одвлажнување.
Од тогаш сум немал проблем со мувла.
 

Attachments

  • Screenshot_2024-01-21-22-47-08-012_com.miui.gallery-edit.jpg
    Screenshot_2024-01-21-22-47-08-012_com.miui.gallery-edit.jpg
    235,4 KB · Прегледи: 3
Прилично точно тоа е пдизајн! Топлински загуби на еден објект. Не ти ни треба елаборат кога можеш и сам да си го пресметаш..
Според тоа купуваш клима!

Како споредуваме ефикасности, модулации, фирми, и се остало… е секундарно!
Битно, ако е за примарно греење, Пдизајнот мора да биде исполнет.

Никако климата нема да ти реши било каков проблем со мувла и влага!
Тоа се нус-продукти на топлотни мостови, недоволна вентилација, лошо изведена изолација и генерално непознавање на проста физика и некои здрави навики..
Тамам сватив што е пдизајн ти пак ќе ме збуниш.
Топлински загуби на еден објект како што велиш ти
Не е исто што Проектирани топлински загуби како што опиша Дамјов.
Проектираниве топлински загуби се намерно вметнати од проектантот во објектот поради некои причини.
 
Edno te isto e:) ako e stara kukja meri i recuna (toplinski zagubi), ako e nova racuna spored proektantot koj neli spored gazdata kako saka i budzetot proektira (proektirani toplinski zagubi) Izolacija so tolku i tolku zagubi:) :) valjda ne si zbunet vekje:)

ova e uprostena teorija. Poslozena ne ni treba poso neame takva praksa nie kaj nas. Inace spored ona ja so znam posle toplinskite
Zagubi ja dodavas i vremenskata zona vo racunicata za da dobies pdesign za zona taa
I taa
 
Последно уредено:
За жал мислам дека не е доволно…
Зависи и колку цуг може да направи, ама тоа зависи и од ветер и од се…
По таа логика и аспиратор во кујна би бил доволен, а знаеме дека не е. (ова за кога не работи)

Второ, не знам што ти значи ова “Исто и вентилацијата во кујна и купатило само кај мене завршуваат на таван, не е спроведено надвор...”?
Како може ова не ми иде у глава..!?
(Ти у куќа беше?)
Во куќа, вентилацијата од кујна и купатило не излегува над герамиди него е под герамиди. Е сега колку е тоа проблем а најверојатно е, не знам.
Дали ствара влага мувла или можи да диши низ штиците низ герамидите...кој се качил на таван горе да види.
Планирам за наредна година да барам мајстор да се спроведе со пластични цевки над герамиди. Има едни како тркалезна форма со решетки од страна... Не знам како се викаат но тоа завршува на цевката од надвор и кога дува ветар тоа се врти и го извлекува воздухот.
Еве вакво
20240121_160028.jpg
* Ќерамиди е валјда правилно
 
Последно уредено од модератор:
Тамам сватив што е пдизајн ти пак ќе ме збуниш.
Топлински загуби на еден објект како што велиш ти
Не е исто што Проектирани топлински загуби како што опиша Дамјов.
Проектираниве топлински загуби се намерно вметнати од проектантот во објектот поради некои причини.
Види, кај мене не се проектирани дедо ми кога ја правел куќава 70’ и некоја… :rolleyes:
Ама пак ги имам, и пак можам да ги измерам!
Шала настрана, нека не те буни тоа…
Проектирани им значи само дека се пресметани теоретски во самиот проект, уште пред да биде изграден објектот.
Ништо не мења! Чак више, попрецизно е сам кога ќе си ги измериш, оти кај нас се знае какви кривини се фаќаат за време на градба!
Ја се кладам дека новиве градби и 20-30% разлика имаат од теорија до пракса!
Тргни од тоа дека немаме ни саглам мајстори, а и тие што се саглам работат по нивни принцип што не значи и дека е исправен! Надзор нула посекако!

Така да, Пдизајн е Пдизајн, загуби на објектот!
Кај нас се рачуна во средна зона, што значи најниска температура од -10c се зима, или -7c што ќе потрае со часови…
Ако јас имам Пдизајн од 6kw, тоа значи дека 6kw би ми биле максимално потребни на најладното(пак нагласувам кај нас!)!
На потопло од -7ц загубите можат да ми бидат само помали… проста физика..!
На +7c примерице ќе имам загуби од 2.5кв.

Друг со иста површина/волумен ќе има пдизајн од 5kw или 4kw оти има подобра изолација…
Секогаш се гледа конкретниот објект, и климата се бира така…
Можеш и поединечно по простории да израчунаш, ако купуваш клима за една просторија, или сакаш да комбинираш две или повеќе клими за повеќе простории.. итн итн
Битно, Пдизајнот се загубите на твојот простор!
Автоматски споено мислење:

Во куќа, вентилацијата од кујна и купатило не излегува над герамиди него е под герамиди. Е сега колку е тоа проблем а најверојатно е, не знам.
Дали ствара влага мувла или можи да диши низ штиците низ герамидите...кој се качил на таван горе да види.
Планирам за наредна година да барам мајстор да се спроведе со пластични цевки над герамиди. Има едни како тркалезна форма со решетки од страна... Не знам како се викаат но тоа завршува на цевката од надвор и кога дува ветар тоа се врти и го извлекува воздухот.
Еве вакво
Прегледај го приврзокот 404398
Ма само ќумк ти треба! Каков оџак какви бакрачи!
Капава што врти е чиста глупост од не знам каде дојдена, а ептен у мода влезе…
Самиот ветер и висина ќе направат доволен подтлак на врвот (ако оџакот е правилна висина на кровот! Си има правилници и како се градат и проектираат оџаци..)
Во основа тебе не треба ни да те занима тоа, оти како што разбрав само за вентилација ќе биде, и нема врел чад да изнесува..
Не мора ни инокс, скап е! (Плус тие се со двојна изолација од стаклена волна мислам, нешто што апсолутно не ти треба, и ќе заштедиш пари).
едит: отпосле видов дека само капата е иноксна, а сакаш пластични цевки…
Поентава стои дека капа не ти треба, туку само правилна висина на “оџакот” во однос на билото!
 
Последно уредено:
Ја проветрувам 2-3-5 мин макс... и тоа ако е маглив и загаден денот скокам проветрување.
Не знам како проветрувате вие ама јас коа ќе ги отворам сите врати од терасите од таа од спална пошо е од северна страна промајата дур прекривачите ги турка.

Јас луфтирам на два саата по 4-5мин! Зависи дали/колку има промаја.
Шо стори на 2 саати, и ноќе да не дежураш xD

Јас лично 2 дневно проветрувам наутро и попладне и тоа по 15-20мин..
Ја ако оставам 20 мин отворено и гарнитурата низ врата ќе ми замини.... не само топлината :)
 
Edno te isto e:) ako e stara kukja meri i recuna (toplinski zagubi), ako e nova racuna spored proektantot koj neli spored gazdata kako saka i budzetot proektira (proektirani toplinski zagubi) Izolacija so tolku i tolku zagubi:) :) valjda ne si zbunet vekje:)

ova e uprostena teorija. Poslozena ne ni treba poso neame takva praksa nie kaj nas. Inace spored ona ja so znam posle toplinskite
Zagubi ja dodavas i vremenskata zona vo racunicata za da dobies pdesign za zona taa
I taa
Види, кај мене не се проектирани дедо ми кога ја правел куќава 70’ и некоја… :rolleyes:
Ама пак ги имам, и пак можам да ги измерам!
Шала настрана, нека не те буни тоа…
Проектирани им значи само дека се пресметани теоретски во самиот проект, уште пред да биде изграден објектот.
Ништо не мења! Чак више, попрецизно е сам кога ќе си ги измериш, оти кај нас се знае какви кривини се фаќаат за време на градба!
Ја се кладам дека новиве градби и 20-30% разлика имаат од теорија до пракса!
Тргни од тоа дека немаме ни саглам мајстори, а и тие што се саглам работат по нивни принцип што не значи и дека е исправен! Надзор нула посекако!

Така да, Пдизајн е Пдизајн, загуби на објектот!
Кај нас се рачуна во средна зона, што значи најниска температура од -10c се зима, или -7c што ќе потрае со часови…
Ако јас имам Пдизајн од 6kw, тоа значи дека 6kw би ми биле максимално потребни на најладното(пак нагласувам кај нас!)!
На потопло од -7ц загубите можат да ми бидат само помали… проста физика..!
На +7c примерице ќе имам загуби од 2.5кв.

Друг со иста површина/волумен ќе има пдизајн од 5kw или 4kw оти има подобра изолација…
Секогаш се гледа конкретниот објект, и климата се бира така…
Можеш и поединечно по простории да израчунаш, ако купуваш клима за една просторија, или сакаш да комбинираш две или повеќе клими за повеќе простории.. итн итн
Битно, Пдизајнот се загубите на твојот простор!
Автоматски споено мислење:


Ма само ќумк ти треба! Каков оџак какви бакрачи!
Капава што врти е чиста глупост од не знам каде дојдена, а ептен у мода влезе…
Самиот ветер и висина ќе направат доволен подтлак на врвот (ако оџакот е правилна висина на кровот! Си има правилници и како се градат и проектираат оџаци..)
Во основа тебе не треба ни да те занима тоа, оти како што разбрав само за вентилација ќе биде, и нема врел чад да изнесува..
Не мора ни инокс, скап е! (Плус тие се со двојна изолација од стаклена волна мислам, нешто што апсолутно не ти треба, и ќе заштедиш пари).
едит: отпосле видов дека само капата е иноксна, а сакаш пластични цевки…
Поентава стои дека капа не ти треба, туку само правилна висина на “оџакот” во однос на билото!
Ок ондак така нека биде јас помислив проектантот намерно ги створил загубите со цел објектот да диши и да нема проблем со влага и мувла и др.
притоа не мислев само за кај нас туку мислев општо во светот како ги проектираат објектите.
 
Извинете што се убацувам, спомнувавте за фенот погоре, дека колку појако дува сума сумарум одземаш од комфорд добиваш на економичност. What about swing? Дали го користите и/или препорачувате да се користи, кај мене има смисла само хоризонталниот (што се чудев на логиката кој им е хоризонтален swing :D ) односно нагоре надоле, дека доколу го упалам вертикалниот (лево -десно) од едната страна има ѕид на 30-40см, па нема логика...

Денес прв пат упалив swing :'D
 
I toa se proektira. Ventilacija so heat exchangeri tolku i tolku promeni na vozduh vo saat itn itn… da se zadrzime na nasata realnost da ne zabeguvame vo moderniot svet :)
 
I toa se proektira. Ventilacija so heat exchangeri tolku i tolku promeni na vozduh vo saat itn itn… da se zadrzime na nasata realnost da ne zabeguvame vo moderniot svet :)
За тие heat exchangers прво треба да има чист воздух надвор :unsure:
Не дека немаат филтри, ама јебеш или не се пм1 пм2.5 или ако се, одма ќе се затнат!
 
@LudPetel ja kaj mene gi koristam samo pravo posto taka mi e najgolema duzina i pravi najgolema cirkulacija. Tie se za eventualno ako imas precki pa da gi zaobikolis. Na primer ako e do zid skros desno, pa da gi opnes malce u levo prema centar na prostorijata. Ili pa ako ti idat u garnitura pa da ja izbegnes. Spored potrebite. Ja znam kaj mene koa provremeto ke i zasmetam na patot na duvanje odma se oseka deka ja nema taa cirkulacija na vozduh i mi pagja da receme 0.2-0.3c od toa sto bilo prethodno
Автоматски споено мислење:

За тие heat exchangers прво треба да има чист воздух надвор :unsure:
Не дека немаат филтри, ама јебеш или не се пм1 пм2.5 или ако се, одма ќе се затнат!

ama i nie sto go diseme vozduhov po doma ne ni e donesen od mavrovo. Od tuka e, osven za tie sto imaat saglam procistuvaci ;)
 
Извинете што се убацувам, спомнувавте за фенот погоре, дека колку појако дува сума сумарум одземаш од комфорд добиваш на економичност. What about swing? Дали го користите и/или препорачувате да се користи, кај мене има смисла само хоризонталниот (што се чудев на логиката кој им е хоризонтален swing :D ) односно нагоре надоле, дека доколу го упалам вертикалниот (лево -десно) од едната страна има ѕид на 30-40см, па нема логика...

Денес прв пат упалив swing :'D
Обратно е! Тој лево-десно е хороизонтален, тој горе-доле е вертикален :D
Ама се разбравме…
Обично повеќето клими немаат хоризонтален(како кај мене), па рсчно се мрдаат тие жалузини. Еднаш ги фаќаш, до крај на живот :rolleyes:
Е сега не знам, може и испуштам нешто што го немам, ама ете нека каже некој со хоризонтален свинг што има…
Вертикалниот, на греење најздола, на ладење најзгора.. и така… бар така мене и за мојата просторија одговара..
На појак издув, ваљда може поубаво да смеша свингот некогаш, ама пак од случај до случај..
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom