Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Си крчкала кај тебе, оти во простор со пдизајн од 3kw си лупнал клима со пдизајн од 6kw. Толку едноставно!
Инаку еве колку е ефикасна..
Прегледај го приврзокот 403898

И линк од еуровентот! Коп 2.5 на -7ц
Како беше? Колку пари, толку музика?
Bitola 20h i 30 min. temperatura kaj klimata 4,2c na telefon 2c.
Vlezna temperatura 26,6
Izlezna temperatura 40,7
Izduv 1/5 brzina ili 765
Potrosuvacka 680Wh
Ambientalna temperatura 23c
(40,7-26,6)x1,2x765/3600=3600W toplina
3650/680Wh=5,3COP
A ti pak gledj eurovent,ja ti kazuvam vo praksa so se slucuva.
A ako ne mi smeta nema veza so sum stavil,taa odlicno se snaoga.
Marka ne spomnuvam,da ne forsiram.
 
Последно уредено:
Bitola 20h i 30 min. temperatura kaj klimata 4,2c na telefon 2c.
Vlezna temperatura 26,6
Izlezna temperatura 40,7
Izduv 1/5 brzina ili 765
Potrosuvacka 680Wh
Ambientalna temperatura 23c
(40,7-26,4)x1,2x765/3600=3650W toplina
3650/680Wh=5,35COP
A ti pak gledj eurovent,ja ti kazuvam vo praksa so se slucuva.
A ako ne mi smeta nema veza so sum stavil,taa odlicno se snaoga.
Marka ne spomnuvam,da ne forsiram.
Ама стварно супер! Да не ме сфатиш погрешно, баш ми е мило вака што ти е погодена! И веројатно блиску си со бројките…

Поентава ми е, има објаснување, и тоа многу добро и логично објаснување зошто ти работи толку ефикасно!
Проблемот е, што тоа е твојот случај.
Некој друг со реални потреби за пдизајн од 6kw ќе зема иста клима, и нема да ги добие истиве!
 
Ама стварно супер! Да не ме сфатиш погрешно, баш ми е мило вака што ти е погодена! И веројатно блиску си со бројките…

Поентава ми е, има објаснување, и тоа многу добро и логично објаснување зошто ти работи толку ефикасно!
Проблемот е, што тоа е твојот случај.
Некој друг со реални потреби за пдизајн од 6kw ќе зема иста клима, и нема да ги добие истиве!
Neznam zosto taka razmisluvas.
Ednostavno e bez razlika kolkav e prostorot ili potrebite.
Klimata so takva vlezna temeratura i takkva izlezna,so taa potrosuvacka vo prostorot go dava toj COP.
Nisto ne e cudno.
A zosto ne bi go dala i vo dug prostor so isti zagubi -ili pogolemi ili pomali.?!
Objasni mi.
 
Neznam zosto taka razmisluvas.
Ednostavno e bez razlika kolkav e prostorot ili potrebite.
Klimata so takva vlezna temeratura i takkva izlezna,so taa potrosuvacka vo prostorot go dava toj COP.
Nisto ne e cudno.
A zosto ne bi go dala i vo dug prostor?!
Objasni mi.
Многу едноставно…
Во простор со реални потреби од 6kw или скоро дупло повеќе од кај тебе…
Не поминува дување со 40c на 700 кубика!
Ќе треба да се помачи климата. Ќе треба да зголеми и издув, а посебно Т на издув.
Може не изгледа многу, ама смени ги варијаблите во формулата и види што се случува! Рачунај и усисот ќе падне, и издувот ќе се покачи… пет степена ваму, пет степена таму.. Плус 200-300 кубика, оп.. ќе отиде потрошњата нагоре, ќе падне копот.

И тоа пак ќе бидат нормални параметри за работа на таа клима! За тоа е у старт проектирана! Супер ќе работи и ќе грее и во тој случај, на границата на оптимизација.
Само што нема да има коп од 5.3 на +4 туку коп 4.нешто
И нема да троши 600w ќе троши 800-900w
Уствари ги имаш и табелите од Тошиба, па поарно здравје од тоа да си видиш како ќе работи и како ќе троши.
 
Не си само ти…
Колку луѓе така се изгореле, е-хеее!
И нема врска тоа со модулација!
Или исполнува Пдизајн, или на минуси трагедии се дешаваат!
Па после плачки: ааа Вивакс/Грее/Митсу/XYZ не греат, цело време дефростираат, ааа клима не е за греење.. итн итн

А да и е погоден капацитетот. Тој фамозен пдизајн, која сака нека биде и ќе грее и ќе лади! Евентуално разлика помеѓу ефтина и скапа клима ќе се види на +15 +12ц кога потребите се ептен ниски, па една ќе пали-гаси, другата ќе спушта.
Разлика помеѓу евтина и скапа клима нема да се види на 12+ или 15 + односно разликата ке биди мала педесетина вати на час разликата ќе се види на минусни т. Што појаки минуси то поголема разлика во однос на потрошувачката .На мака јунаците се гледаат во лесно сите се јунаци :)
 
Разлика помеѓу евтина и скапа клима нема да се види на 12+ или 15 + односно разликата ке биди мала педесетина вати на час разликата ќе се види на минусни т. Што појаки минуси то поголема разлика во однос на потрошувачката .На мака јунаците се гледаат во лесно сите се јунаци :)
Ај пак врати се и прочитај што напишав…
Или ај да се повторам по милионити пат. Ако исполнува Пдизајн болдирано!
Нема врска дали е скапа дали е кинеска или тајландска! Нема врска ништо од тоа!
Дај те бе луѓе информирајте се што им значи тоа Пдизајн на сите производители и зошто го има на сите налепници…
Какви црни јунаци, каков бој на косовско поле…
 
Многу едноставно…
Во простор со реални потреби од 6kw или скоро дупло повеќе од кај тебе…
Не поминува дување со 40c на 700 кубика!
Ќе треба да се помачи климата. Ќе треба да зголеми и издув, а посебно Т на издув.
Може не изгледа многу, ама смени ги варијаблите во формулата и види што се случува! Рачунај и усисот ќе падне, и издувот ќе се покачи… пет степена ваму, пет степена таму.. Плус 200-300 кубика, оп.. ќе отиде потрошњата нагоре, ќе падне копот.

И тоа пак ќе бидат нормални параметри за работа на таа клима! За тоа е у старт проектирана! Супер ќе работи и ќе грее и во тој случај, на границата на оптимизација.
Само што нема да има коп од 5.3 на +4 туку коп 4.нешто
И нема да троши 600w ќе троши 800-900w
Уствари ги имаш и табелите од Тошиба, па поарно здравје од тоа да си видиш како ќе работи и како ќе троши.
Ima nesto tka tocno,ama ne se sovpaga seto kako pod konec.
1.Imav v istiot prostor i pomala i nisto ne bese ponesteliva,iako makcimu izduv i bese 735m3.Ama na ovie islovi aj rabotev so medium ili 600m3,i tuka bese so potrosuvackata i ako bese R410.
2.Neli so pogolem izduv maksimalen COP e pogolem,a kaj mene so 1/5.
3.Prema tvoevo kazano ispaga deka posnaznive klimi za odreden prostor se poekonomicni,a ako se zosto,a neli nema vrska modulacijata i sve ostanato.
Mene mnogu ubo mi e jasno zosto.
Dalitoa znaci deka sum stavil predimenzionirana klima,dali sum stavil knap,ili poddimenzionirana.
Zar ke bese podobro da stavam 13btu da mi bidi knap do 2c ili 18 so knap do -7c,ili 24 so knap do -15c.
Znaci li toa deka Vivaks Aeri 7mica,e poekonomicna od Mitsibusi LN 35 a i dvete staveni vo isti prostor od 40m2.
Dali Vivakso ke bide poekonomicen eve na 3c
 
Ај пак врати се и прочитај што напишав…
Или ај да се повторам по милионити пат. Ако исполнува Пдизајн болдирано!
Нема врска дали е скапа дали е кинеска или тајландска! Нема врска ништо од тоа!
Дај те бе луѓе информирајте се што им значи тоа Пдизајн на сите производители и зошто го има на сите налепници…
Какви црни јунаци, каков бој на косовско поле…
Nekoi raboti ne ti se do kraj razjasneti. Pdizajn kako sto go boldiras na -7 e maksimalnata moknost na klimata koga e so najmal COP. Dali e isto ako klimata isporacuva 6kw toplina na -7 ili samo 3kw kolku sto bara prostorot. Dali pri tie isporacani 3kw toplina na -7 tvrdis deka COP ke bide 2,5 isto kako i pri isporacani 6kw??
Preispitaj se malce, ne se brzaj. Veke diskutiravme zosto e podobro i koga e klimata poefikasna, koga raboti na nominala ili ponisko od toa. Dali e na +7 ili na -7 tie zakonitosti se zadrzuvaat, cista fizika.
 
1. Сам си го даваш одговорот за твоите потреби и пдизајн. Дури и нагласуваш дека 16бту била сосем доволна.

2. Мала разлика е издувот, децимала горе-доле. Глеј да ти одговара тебе со бучава и дување..не бркај коп преку него.

3. Секогаш предимензионирана клима ќе биде поекономична. Поголеми изменувачи, компресори, све… Само под услов да има добра електроника, и да може да спушти ниско! Тука е заштедата и скокот во ефикасноста!
Обично сите препорачуваат оптимизација според декларираниот пдизајн. Одлука да се иде со преоптимизарана клима како кај тебе, или поддимензионирана клима како кај мене е скроз индивидуална одлука која зависи од случај до случај, и е ризична.
4. Јаболка и круши не се споредуваат, но Лн50 ќе биде поефикасна од лн35 ако работи во простор(пдизајн) за лн35 или лн25.
Исто и за вивакс 7ца версус 3.5ка, исто и за сите останати…
Ама пак ќе нагласам, само во случај да може да спушти доволно ниско поголемата клима! Таму се заштедите..
Автоматски споено мислење:

Nekoi raboti ne ti se do kraj razjasneti. Pdizajn kako sto go boldiras na -7 e maksimalnata moknost na klimata koga e so najmal COP. Dali e isto ako klimata isporacuva 6kw toplina na -7 ili samo 3kw kolku sto bara prostorot. Dali pri tie isporacani 3kw toplina na -7 tvrdis deka COP ke bide 2,5 isto kako i pri isporacani 6kw??
Па ова истото го зборувам цело време.. :toe:
 
1. Сам си го даваш одговорот за твоите потреби и пдизајн. Дури и нагласуваш дека 16бту била сосем доволна.

2. Мала разлика е издувот, децимала горе-доле. Глеј да ти одговара тебе со бучава и дување..не бркај коп преку него.

3. Секогаш предимензионирана клима ќе биде поекономична. Поголеми изменувачи, компресори, све… Само под услов да има добра електроника, и да може да спушти ниско! Тука е заштедата и скокот во ефикасноста!
Обично сите препорачуваат оптимизација според декларираниот пдизајн. Одлука да се иде со преоптимизарана клима како кај тебе, или поддимензионирана клима како кај мене е скроз индивидуална одлука која зависи од случај до случај, и е ризична.
4. Јаболка и круши не се споредуваат, но Лн50 ќе биде поефикасна од лн35 ако работи во простор(пдизајн) за лн35 или лн25.
Исто и за вивакс 7ца версус 3.5ка, исто и за сите останати…
Ама пак ќе нагласам, само во случај да може да спушти доволно ниско поголемата клима! Таму се заштедите..
Автоматски споено мислење:


Па ова истото го зборувам цело време.. :toe:
Vivaks 7 nikogas nema da izvadi podobar COP od Mitsu LN 35 staveni vo isti prostor so isporacana ista toplotna mok eve neka bidi i na 0c.Najmalce LN ke mu izbega so30% pogolema efikasnost.
Bidi siguren vo toa.
No toa si e tvoe pravo da si mislis taka.
Ima nesto,ima ima,ama ne e se razjasneto :toe:
 
Vivaks 7 nikogas nema da izvadi podobar COP od Mitsu LN 35 staveni vo isti prostor so isporacana ista toplotna mok eve neka bidi i na 0c.Najmalce LN ke mu izbega so30% pogolema efikasnost.
Bidi siguren vo toa.
No toa si e tvoe pravo da si mislis taka.
Ima nesto,ima ima,ama ne e se razjasneto :toe:
Дали и колку ќе му избега е друг муабет…
Не сакам да навлегувам во детали сега, додека не ги расчистиме основиве!
 
1. Сам си го даваш одговорот за твоите потреби и пдизајн. Дури и нагласуваш дека 16бту била сосем доволна.

2. Мала разлика е издувот, децимала горе-доле. Глеј да ти одговара тебе со бучава и дување..не бркај коп преку него.

3. Секогаш предимензионирана клима ќе биде поекономична. Поголеми изменувачи, компресори, све… Само под услов да има добра електроника, и да може да спушти ниско! Тука е заштедата и скокот во ефикасноста!
Обично сите препорачуваат оптимизација според декларираниот пдизајн. Одлука да се иде со преоптимизарана клима како кај тебе, или поддимензионирана клима како кај мене е скроз индивидуална одлука која зависи од случај до случај, и е ризична.
4. Јаболка и круши не се споредуваат, но Лн50 ќе биде поефикасна од лн35 ако работи во простор(пдизајн) за лн35 или лн25.
Исто и за вивакс 7ца версус 3.5ка, исто и за сите останати…
Ама пак ќе нагласам, само во случај да може да спушти доволно ниско поголемата клима! Таму се заштедите..
Автоматски споено мислење:


Па ова истото го зборувам цело време.. :toe:
Jas koristev vo istiot prostor edno 7 godini panasonik 12-ka, klimata bese so dobar cop, dobar scop, dobra kilaza i se drugo na hartija. Sega 2 zima koristam aux 18-ka koj e u osnova 24-ka so 47 kila nadvoresna i moze da kazam deka e skoro duplo poefikasna od panasonikot spored potrosuvackata. Ako panasonikot vadese prosecno 400kw vo dekemvri i januari kako najladni meseci, ovaa gi vadi so 250kw. Nominala na hartija e 1.300w, no nikogas ne dosla do ovaa vrednost, raboti najcesto okolu 750-800w, ne vleguva u defrost, dodeka proslata se macese na najlodnoto so 1200-1300 i na 45 minuti u defrost.
 
Дали и колку ќе му избега е друг муабет…
Не сакам да навлегувам во детали сега, додека не ги расчистиме основиве!
E ajde de,aj rascisti gi.
So e poekonomicno Favoritka
od 24btu ili Mitsu LN 35 ,so i sporacani 4KW na -3c.
Bas me interesira vo praksa.
 
Евентуално разлика помеѓу ефтина и скапа клима ќе се види на +15 +12ц кога потребите се ептен ниски, па една ќе пали-гаси, другата ќе спушта.
Јас само на овој дел од постот ти одговорив.Ова што го пишуваш за пдизајнот не те разбирам што сакаш да кажеш.
Зошто Златко наместо лн35ве би купил лн 7-ца која е предвидена за поголеми простори и како таа клима ќе биде поекономична во неговиот простор незнам.А и зошто по твое лн35ве е поскапа од митсу сф50ве кога оваа вторава по твое мислење поекономично ќе го грее
Или можеби мислиш дека хаиер тундра 7=ца ке ме грее поекономично од митсу фх35ве?
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom