Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Fujitsu 18000 со номинални 6.3 кw на греење работи со 142w и 640м3 фан Oууу
Сега прашање до Експертите од грее No.1 Од Позади..кој ваш модел може да работи со ваква ниска модулација
Никој...
 

Attachments

  • Screenshot_20261007-210701.png
    Screenshot_20261007-210701.png
    129,4 KB · Прегледи: 6
Fujitsu 18000 со номинални 6.3 кw на греење работи со 142w и 640м3 фан Oууу
Сега прашање до Експертите од грее No.1 Од Позади..кој ваш модел може да работи со ваква ниска модулација
Никој...
Kolku kw dava klimata se pokazuva vo Celsus t.e so termometar koja e temperatura na izduv i temp. na Usis A ne so merac za potrosuvacka!!!,
Snimi video koja e temperaturarata na izduv i usis, ova sto si pokazal nema vrska sto trosi 142 a duva so primer 25c toa e isto ko na ladenje da e stavena. Nominalata koga dava 6kw sigurno trosi 1500w...netrosi 142w za da ja izvadi nominala tvoja i bas objasni ni sto e toa nominalni 6.3 vo koi uslovi se meri toa na +15 ili kako?... trolovski post za u kanta.
A i pokazi koja ti e zadadena Temp a kolku e Temp vo prostorijata....jer tie Fujitu na +22 u prostorijata ja pustas na 18 i raboti, duva, ama ladno :pos:
 
Последно уредено:
Kolku kw dava klimata se pokazuva so termometar na izduv i usis ne so potrosuvacka, snimi video koja e temperaturarata na izduv i usis, ova sto si pokazal nema vrska sto trosi 142 a duva so 28c. Nominalata koga dava sigurno trosi 1500w...netrosi 142w za nominala... trolovski post za u kanta.
Дава онолку колку е зададена температурата во собата во корелација со веќе постигнатата температура во просторијата и надворешната температура, и тоа се вика модулација или Комфорт на греење..а дали е 30,35,34 и не е битно,
Важно е дали вашите грее го можат тоа-Неееееееее
А зошто не го можат !!!!
А како главен експерт ти треба добро да го знаеш тоа а не да тролааш по форумите
 
Дава онолку колку е зададена температурата во собата во корелација со веќе постигнатата температура во просторијата и надворешната температура, и тоа се вика модулација или Комфорт на греење..а дали е 30,35,34 и не е битно,
Важно е дали вашите грее го можат тоа-Неееееееее
А зошто не го можат !!!!
А како главен експерт ти треба добро да го знаеш тоа а не да тролааш по форумите
Video i termometri, bez toa samo trolas
 
Експерт за спинови..Без Чест и Морален Интегритет..Се вика
Eve citaj si ovde modulacija jak tasak na meracot pokazuva malce trosi, ama im duva ladno....za tebe moze e bitno u meraceto da gledas 200w ili pomalce, na ostanatite 95% im e bitno da im duva toplo :icon_lol:
Na kraj sve e do izolacijata...i vo isti uslovi na izolacija smetkata ke bide ista, prostorot e toj sto trosi kw a ne klimata....nerazbiram zasto 7kw si stavil vo 30/40m2....i 640m3/h izduv ti e verovatno 1va brzina i nemozes da ja smalis...haha... slaba im e 3.5 i 5.5 ili ti si od onie st site radijatori u dnevnata gi stavaat :D
1000023425.jpg
 
Последно уредено:
Види ако на Fujitsu mini heat е 0.9kw
А минимален влез на електрична снага 0.09 -90w пресметувај ти колку е Cop -огромен
Барем до толку си писмен .
Да дувало топло па колку сакаш да дува топло при надворешна 14степени и 24зададени а во собата имаш 25.9 !!!! 50степени,нормално ќе дува со 32,33, за да ја одржува температурата,
А топло дува кога ќе треба и знае да биде и змеј..
А Зошто грее не дува ..
Автоматски споено мислење:

Колку грее оддава топлина во вакви услови..оти оваа ви е спинот..
Одговорот е 000000..
 
Види ако на Fujitsu mini heat е 0.9kw
А минимален влез на електрична снага 0.09 -90w пресметувај ти колку е Cop -огромен
Барем до толку си писмен .
Да дувало топло па колку сакаш да дува топло при надворешна 14степени и 24зададени а во собата имаш 25.9 !!!! 50степени,нормално ќе дува со 32,33, за да ја одржува температурата,
А топло дува кога ќе треба и знае да биде и змеј..
А Зошто грее не дува ..
Автоматски споено мислење:

Колку грее оддава топлина во вакви услови..оти оваа ви е спинот..
Одговорот е 000000..
Za koj model zborime KLCA e sega dostapen ne zbori za modeli od pred 15 godini, nesto sto e Antika.
Za 6300 isporacana toplina po servisnoto trosi 1800wati taka da ne mesaj 140w so 6300....togas i prosecno bi trosela 1800w/h za tie 6300 sto ti gi vikas nominalni sto i da e za tebe poimot nominalno moze lil da ni objasnis?. Klimava Nominalno/Prosecno trosi 1800w ???
Kolku sto gledam KLCA 18 e 75990den...za tvoite izmereni 142w minimalecot neli, spored servisnoto togas za minimalecot potrosnnja isporacuva i minimalec toplina od famozni 0,6kw ili 600w....e sea so 0,6Kw i izduv 640m3/h da receme vo sobata ti e 24 (setas ti po gakji neli) da zememe deka usisot e +2 od tie 24 ili 26c ....togas na izduv klimata ti duva so 28C bratce, nemas tuka ni 30C i sea ti so 36c telesna temperatura 28c kako ti duva kako potoplo ili poladno od tvojata telesna temp, da ne zborime za 26 na izduv ;)
1791411448685.png
Da pretpostavime deka bas stedis i na usis imas 24 a vo sobata e 22....onda bratce i pojse ke te ladi so izduv 26c mesto 28c :D Zatoa ti vikam ti na ladenje ja imas pusteno stom 140 ti e minimalec :D
1791411957837.png
Fujimitsu2.jpg
 
Последно уредено:
Back