Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Денеска по вторпат ја забележав оти не е целиот изменувач побелен,оти досега во глобала одеше целосно побелен,но гледам оти има и некои отстапки..па ќе ја пратам
искрено незнам,но и да недостасува малку фреон, не е причина да не може да го растопи ледот,значи сеа работи нормално но зошто некогаш како и утрово не можеше да го растопи ледот незнам и миалам дека може да е
-освен фреон
-електро вентилот
-термисторот
-софтерот
оти не можам да разберам зошто и врз кои параметри климата при дефрост употребува 800-900вати постојано а кога има многу лед оди до 1400вати(кога не може да го отопи во тие моменти ледот) буквално го да не го отопува,,
 
Денеска по вторпат ја забележав оти не е целиот изменувач побелен,оти досега во глобала одеше целосно побелен,но гледам оти има и некои отстапки..па ќе ја пратам
искрено незнам,но и да недостасува малку фреон, не е причина да не може да го растопи ледот,значи сеа работи нормално но зошто некогаш како и утрово не можеше да го растопи ледот незнам и миалам дека може да е
-освен фреон
-електро вентилот
-термисторот
-софтерот
оти не можам да разберам зошто и врз кои параметри климата при дефрост употребува 800-900вати постојано а кога има многу лед оди до 1400вати(кога не може да го отопи во тие моменти ледот) буквално го да не го отопува,,
Под гаранција ли ти е? Ако не е, тури им к*рот и барај друг сервис, мајстори…
 
инаку ја извадив и пластичната решетка од задната страна и се гледаат две линии вез лед на изменувачот
Автоматски споено мислење:

не е под гаранција и овие немаат сервисер моментално а секогаш го викаат така ..
Може ке тркнам до Енергија оти знам да имаа добри сервисери
 
Ако е за хитачито, еве еуровент..
Мада во очи ми падна Тбив од “само” -7
Веројатно за поладно, или за поголем пдизајн ќе пали греачите!
(А ја нејќам баш клими со греачи..)
Прегледај го приврзокот 401471
Не се сеќавам тундрата какви перформанси имаше… ама дека оваа е две копја подобра… мало сутра!

HITACHI nemaat greaci druze
 
Eve video od Hitachi-to NEMA GREACI

:facepalm:
Многу ми е криво ваква реакција што нема….
Лепи, не зборувам за греач на тацна! Туку за помошен греач, back up heater, коп 1 греалка, дувалка…
 
Хаха лепи со комплексот греачи :)

Туку, заредија дефростите... Прилеп +1С, водухов цел ден е како тесто од магли и чадови.... влажност 100% да пука!
 
Mojot prijatel i ne mu treba modulacija.Takva mu e psihata ucen na ON-OF ova ke mu e 5+.
Da stavi Toshiba Daisekai ima da ja isfrli od tarasa,koga ke pocne mlako da duva so temperatura35c.
Toj ne se razbira od modulacija i ne go interesira,noke ke ja gasni itn,nego mu e bitno precizno da ja drzi temperaturata,a za Hitacito imam citano deka precizno ja drzelo.
Ima sekakvi luge,mozam da gi razberam i svatam ic da ne se cudis.
Eve i Pticata Selica ne miluva mnogu modulacija,ama pak zede japanka.
Toa e toa:toe:.
Тогаш другар ти е печен за амбер нордик. Број 1 си е број 1 нема заебанции.
И подалеку од Хитачи клими кои се продаваат кај нас.
Потпис
ПАТАЛЕЦ
:(
 
Последно уредено:
:facepalm:
Многу ми е криво ваква реакција што нема….
Лепи, не зборувам за греач на тацна! Туку за помошен греач, back up heater, коп 1 греалка, дувалка…
Back up heating e pomosno grejno telo primer na -10°C ( bilo koj model ) za da ima 3kw toplina treba dopuna so grealka primer od 500 W 2.500W klimatizerot i 500W grealkata ete 3kw Jas koga rekov greaci mislev na Greac na Kompresor i kondez tacna HITACHI takvi GREACI NEMA
Sega mislam me svati druze
 
Тогаш другар ти е печен за амбер нордик. Број 1 си е број 1 нема заебанции.
И подалеку од Хитачи клими кои се продаваат кај нас.
Потпис
ПАТАЛЕЦ
:(
Amber Nordik e prekrasna klima samo sto ne mozi da izvadi pogolem COP od 4 pa makar biilo i temperaturata i +20.Zver od klima,ama ete mu fali modulacija i povisok COP,koja moduacija e i povisoka na visoki temperaturi. Znaci ako raste temperaturata taka se zgolemuva i modulacijata i vatite na minimu rastat.Hitachi nekako mi e pofiling klima,i se nadevam deka ima podobra elektronika.
A toa Hitaci so go imase ti ednostavno ne go bivase,modelot bese konstruiran za drug pazar,a ova Hitaci Shirtama se prodava na Ruskiot pazar,znaci namenet e za greenje.
Sepak elektonika od Hitaci i od Gree ne bi sporeduval,makar sto ubav si e i Gree amber nordik.
Ne e bitno deka Nordikot nema eurovent pa ne go sakam.
Ne me bendisvaat nordici,so grejaci a da ne mozam da imam kontrola nad grejacite.
I Hitacito ima ovori gumi kako Toshiba,pa mozat da se izvadat i ete ima drenaza za vodata da ne mrzni tacnata,sto za kaj nas e sosema dovolno.
Inace No.1 si e No1 nema zbor:).
Автоматски споено мислење:

Back up heating e pomosno grejno telo primer na -10°C ( bilo koj model ) za da ima 3kw toplina treba dopuna so grealka primer od 500 W 2.500W klimatizerot i 500W grealkata ete 3kw Jas koga rekov greaci mislev na Greac na Kompresor i kondez tacna HITACHI takvi GREACI NEMA
Sega mislam me svati druze
Mislam deka nema grejaci na tacna Hitacito,a ot toj maksimum od 2750 W kompresorot gi trosi so nekade preku 95%.
 
Back
На врв Bottom