Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
//// Ne moze bas lako i pouzdano ni da se odredi niti COP, niti snaga klime, .... ako ona ne radi u kontinuitetu i ima losu modulaciju...Pogotovo sto ih Eurovent testira na 20 zadatih, a to je vrlo mala T .... gde se za sve sto je preko 450-500w donji prag modulacije, dobijaju nepouzdani podaci.......... /////
EUOREVENT gi testira potpolno isto kako i proizvoditelite vo isti kontrolirani uslovi, vnatre 20C, nadvor na nekolku različni T, fan na max i gi preračunuva dobienite toplini i COP-ovi.Ednostavno mora da e taka, a jas ova go svaćam samo kako potvrda ili ne na ona što go tvrdi proizvoditelot. Normalno deka bez dozvola na proizvoditelot ne ni smee da gi ispituva, ovoj ako e siguren vo toa što go tvrdi si plaća za uslugata, toj što si pišuva kako što saka bega kako đavol od krst.
A ova što go tvrdiš deka za klimi što ne znaat nisko da moduliraat pod 450-500W se dobivaat nepouzdani podatoci e tvoe nepouzdano mislenje. Eve mojata TUNDRA ima Eurovent i ne modulira pod 450Wi ima vo se podobri podatoci od site vlezni modeli na japoncive, a jas te uveruvam deka se što go tvrdi Eurovent e potpolno točno.
Eve ako trvrdiš deka e teško i nepouzdano da se odredi COP, jas neznam drug način osven ovoj što amaterski se meri i primenuva po forumive, prosvetline i kaži kako može drugačije da se presmeta ili izmeri.
 
 
Vcera prv den pustiv grenje so klimive sto gi imam ,nadvoresna utrinska bese okolu 10c koga vkluciv vo dnevna a vo sobata 18c po provetruvanje a barana 22c i rekov sega taman za testiranje na Gree gtech 3.5kw na greenje vo potpolno druga konfiguracija na postavenost idealna kvadratura 34-5m2 i po vklucuvanje potrosuvackata pojde na blizu ako ne i maximumot na klimata za koe nemase potreba ama ete glupa klima i po nekoj period poleka pocna da simuva (poleka so preskoknuvanja od 100+w) do 560w taka poraboti 2 min i se iskluci i pregrea za 2c .ZAKLUCOK MOZOK NEMA .
I najbitniot zaklucok e deka po 300ta ubeduvanja od Gree deka e do pozicija soba dograma pa neznam sto nema vrska ednostavno klimata ne odi ne modulira pod 500w na greenje .
E sega kako sto poveketo od korisnicite velat rabotata ke si ja zavrsi ke gree bez maka so cesti on off ciklusi i sigurno ke trosi min 20% poveke struja od normalno oti nema mozok i odi na max vrtezi a togas velime e najmal cop najmala efikasnost , znaci pametna klima so dobra modulacija za raboten vek od 10godini sama ke se plati preku zasteda na struja i gratis 10godini komfor .
Eve vo prilog slika kako po vklucuvanje odi na max potrosuvacka a treba da nadomesti samo 4c razlika i setirana vo autofan .
3c919567cf546eac8974c3e51922d4c7.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Treba da se raduvaš što gleam dignala na 1572,6 W, toa poveće od pola klimi što se prodavaat ne možat da go napravat.
Vtoro toa e klima za greenje, za da odi ponisko stavi na najvisok fan ne na auto i podigaj ja T postepeno po eden stepen nagore.
Pod 8C nadvor nema voopšto da ti isklučuva i će si raboti perfektno, nejzinata koncepcija e takva, pravena e da duva sekogaš toplo.
 
Za 2 minuti ti nadopolni 4 stepeni vo 35m2 , bravo za klimata :)
2 минути работела на минимум од 560 вати, сакајќи паметен да се правиш излезе обратно.
Автоматски споено мислење:

Treba da se raduvaš što gleam dignala na 1572,6 W, toa poveće od pola klimi što se prodavaat ne možat da go napravat.
Vtoro toa e klima za greenje, za da odi ponisko stavi na najvisok fan ne na auto.
Pod 8C nadvor nema voopšto da ti isklučuva i će si raboti perfektno, nejzinata koncepcija e takva, pravena e da duva sekogaš toplo.
Секоја клима при прв старт ќе дигне максимум или блиску до него. мора да го набие фреонот за да почне да грее, не гледам тука ништо чудно или различно. Најбитното е по мене не колку ќе биде минимумот туку колку прецизно ќе ја одржува зададената температура. Тука не е само зададената вредност, дали си задал 22 па она оди на 24 или 20 па гаси, тоа со користење се мести, проблемот е ако на зададени 22 оди на 24 па потоа не уклучува се додека не падне на 20, е тука е проблемот кој создава дискомфорт и скоро секогаш е присутен кај послабите клими. Тоа околу фанот е исто одлика на квалитет и неквалитет. Аутофан кај квалитетните клими сам си ја врши работата, секогаш кога е блиску до зададената темперарура се намалува, а доколку е голема разликата од моменталната и зададената тем. оди со појако.
 
Последно уредено:
Za 2 minuti ti nadopolni 4 stepeni vo 35m2 , bravo za klimata :)
Prvo preprocitaj ako ne svakas odednas ,nee greska da preprocitas namesto da kinis zeleni.
Nikade ne velam toa sto ti si procital tuku deka odkako od visoka modulacija sleguva do tockata na gasenje taka rabotela samo 2min ,znaci po glupo odnesuvanje na uredot zdravje .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
2 минути работела на минимум од 560 вати, сакајќи паметен да се правиш излезе обратно.
Автоматски споено мислење:


Секоја клима при прв старт ќе дигне максимум или блиску до него. мора да го набие фреонот за да почне да грее, не гледам тука ништо чудно или различно. Најбитното е по мене не колку ќе биде минимумот туку колку прецизно ќе ја одржува зададената температура. Тука не е само зададената вредност, дали си задал 22 па она оди на 24 или 20 па гаси, тоа со користење се мести, проблемот е ако на зададени 22 оди на 24 па потоа не уклучува се додека не падне на 20, е тука е проблемот кој создава дискомфорт и скоро секогаш е присутен кај послабите клими. Тоа околу фанот е исто одлика на квалитет и неквалитет. Аутофан кај квалитетните клими сам си ја врши работата, секогаш кога е блиску до зададената темперарура се намалува, а доколку е голема разликата од моменталната и зададената тем. оди со појако.
Se složuvam.
No site koncepti ne se isti.
Eve Haier na primer ima sličen koncept. Ograničeni se site modeli na 12- ki na 400-500W i najskapite.
Eve mojava, inverterot za kompresorot broi po 1 W nagore nadole no na greenje e ograničen na 400W se so cel i na 6 m od klimata da duva toplo i duva toplo, pali gasi nad 12 C nadvor, ama si ja održuva T vo decimala, ne pregreva ne podladuva. I jas zadovolen, ne ni znam koga ne raboti, a koga raboti....
Niska modulacija za mal prostor, tamu veće mora.
 
Treba da se raduvaš što gleam dignala na 1572,6 W, toa poveće od pola klimi što se prodavaat ne možat da go napravat.
Vtoro toa e klima za greenje, za da odi ponisko stavi na najvisok fan ne na auto i podigaj ja T postepeno po eden stepen nagore.
Pod 8C nadvor nema voopšto da ti isklučuva i će si raboti perfektno, nejzinata koncepcija e takva, pravena e da duva sekogaš toplo.
Vo pravo si ako go zanemaram ovoj preoden period kade malku nervira so onoff ciklusi , koga idi bas period za greenje klimata bas gree so topol pa i zezok vozduh i ima mnogu mnogu retki brzi defrosti i na fiks fan 4ta ili 5ta brzina na nadvoresna 0 ili pod 0 si tera so 500+w konstantno bez gasenje so saati togas e odlicna.
Kako i da e go ocekuvam edno termometarce so plus edna nadvoresna sonda za merenje temperatura pa si velam ke testiram za primer kako raboti gtech i kako raboti mitsubishi multi .
Sto prvicno mozam da kazam multiot za modulacija nema zbor odi nisko ,na primer vcera so samo vklucena ln 25 vo spalna na auto fan na zadadena 23c po dostignuvanje ( na vklucuvanje krena do kaj 480w) terase so niska modulacija od 160tina w no moram da kazam deka ne merev temperatura na izduv no onaka na raka deluva mlako no dovolno za da odrzuva konstantna temperatura bez off ciklusi .
Toa i sega sum da izmeram no nemam so sonda tuku samo digitalni termometri onie kako za na masicka i onoj infrared li e ama toj e za temperatura na povrsina a ne na vozduh i daleku od tocen za ovaa potreba .
Ama kako i da e idi zima ke se prenesi iskustvo kakvo i da e ,odnosno ako se pokazi da ne sum zadovolen od mitsubishi ke bide izneseno ovdeka cisto kako reper sto kako da ocekuva nekoj potencijalen kupuvac .
Vprocem kako sto velam gree gtech e perfektna klima za ladenje so perfektna modulacija i toa na autofan i znae po dostignuvanje na temperatura so saati da raboti na 160w i da odrzuva tocna temperatura i da zaboravis deka imas vkluceno klima ured i da e nebinto ni wifi ni dalecinsko celo leto si pominav perfektno so smesna potrosuvacka za prostorot.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Prvo preprocitaj ako ne svakas odednas ,nee greska da preprocitas namesto da kinis zeleni.
Nikade ne velam toa sto ti si procital tuku deka odkako od visoka modulacija sleguva do tockata na gasenje taka rabotela samo 2min ,znaci po glupo odnesuvanje na uredot zdravje .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Razbrav dobro ne se sekiraj . Ti dali go razbra sarkazmot.

Nego kazi na poladno dali te gree klimata?
 
Razbrav dobro ne se sekiraj . Ti dali go razbra sarkazmot.

Nego kazi na poladno dali te gree klimata?
Da pisav eden dva posta pogore deka koga e poladno gtech 3.5kw gree bas kako sto treba i znae da raboti na primer so 500 ili 600 ili 850w na prethodnata lokacija so saati i da odrzuva temperatura i da duva i zezok vozduh i da imas cuvstvo deka se grees na drug ured a ne na klima ured, zdravje koga ke zaladi ke sporedime kako sto imalo prethodni primeri ovdeka so merenje na vlezna temperatura izlezna i momentalna potrosuvacka pa ke se presmeta i efiksnost i na gtech i na mitsibushi i ke imame nekoj reper koja i za kolku e podobra polosa .
E sega za vcerasniov prv den pusteno greenje mozam licno jas da kazam deka dokolku bi dosol na gosti i prv pat bi sretnal na delo i bi osetil kako gree GREE G-TECH nasproti mitsubishi ln25 vo multisplit ,jas licno vo odnos na izleznata toplina bi rekol deka gree gtech bi ja odbral so toplina kako kamin na drva da e ,za razlika na mitsubishi koj mi deluvase mlako ( ima niska modulacija i poniska izlezna temperatura), iako i dvete si ja postignaja sobnata zadadena temperatura i celta postignata od dvete e sega ekonomicnosta ke ja utrduvame na poladno.
I kako sto veli tzlatko gree gtech taka i e nacinot na rabota da ne odi pod odredena temperatura i zatoa odi off,sto po moe svakanje ako se trgni taa temperaturna bariera mozebi kompresorot e sposoben i za poniska modulacija ama i niska izlezna temperatura sto ne e filozofija na GREE .
E sega proletoska koga gi montirav mitsubishi i bese seuste ladno zaradi testiranje na inatalacijata bea site vnatresni vkluceni na 30c i rabotese nadvoresnata poprilicno optovarena vo odnos na zvukot na nadvoresnata edinica ,(togas nemav merac na potrosuvacka) i bea duvaja so zezok vozduh taka da nesporno e deka mozi da gree i so visoka izlezna temperatura bas zezok vozduh .
Znaci kako sto rekov ako go zanemaram preodniov period i od gree gtech bi bil zadovolen i za greenje i za ladenje.



Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Логично е за најпријатно греење/ладење, а и за помали стресови на машината, идеално би било на почетокот климата да употребува променлива сила но зависно од разликата меѓу постоечката и бараната температура, како и зависно од надворешната. На пр. ако собната Т е 20 а зададената 22, да почне да работи со 6-700 W, ако пак собната Т е 15 а зададената 22 значи разлика 7 (при иста надворешна во двата случаи), тогаш да почне со максималната која ја може па да спушта како се загрева, се до минималната, но не до минимална која ја може туку до минималната потребна да ја одржува зададената Т. Следствено, кај лошо изолирани или преголеми (според капацитетот на климата) простори не би била битна минималната модулација, џабе ќе има можност за спуштање до 150W ако загубите за таков простор се од 600W па нагоре. И обратно, ако некој друг простор има мали загуби и доволни се 150W за одржување при некоја повисока надворешна Т, тогаш ќе дојде до израз минималната модулација која климата може да ја оствари.
Според ова што го измерил #vlatko251 се чини ниту Грее ниту ЛН-от не започнуваат идеално, првиот започнува со макс. сила а вториот со малку прениска за да доволно брзо ја постигне бараната Т. Зарем толку е тешко да се направи добар алгоритам кој ќе спои вредности од два сензори и ќе даде оптимум?!
 
Zdravo dali nekoj znae koja e maksimalnata preporacana dolzina na razdalecenost (crevoto) od vnatresnata do nadvoresnata edinica na klimata, i dali moze na vivax aeri + da se gleda momentalna potrosuvacka na struja

Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
 