Mojava kineska vivax inverter od 2011 godina tera seuste bez maka so eden defekt i korekcija na senzor za temperatura na vnatresna edinica.А едно просто прашање,колкав е просечниот век на траење на јапанските инвертери а колкав на кинеските во иста класа и колкави и какви се трошоците за одржување во тој работен век?
Defektot bese so motorot od vnatresnata edinica eden od lagerite bese zakosen i po promena nikakov problem a korekcijata bese toa sto na zadadena 23c taa otcituvase dostignata temp a na na pola metar od pod bese 20 i odese off ,pa resiv da ja otvoram i promeniv senzor so podolgo kable i go pustiv pod vnatresnata na 40cm do zid i od togas na zadadena 23c imam 23 na pola metar visina na sredina na sobata od 34m2 i recisi ne isklucuva tuku odrzuva temperatura .
I sega smetam ako za 12 godini sum ja koristel sekoj den otprilika po 10 tina casa ,znaci dosega me cinini 1denar na 1 cas , ako dobro se sekavam 2011 ja plativ 45000 i plus montaza 3000 denari.
Vivax 18ka 5.5kw

Sent from my SM-N975F using Tapatalk