Napisi go tocniot model na pumpata vaka samo na grafcinja moze da gledame.Mitubishi so r410. Kako sto napisav problemot e vo 10% od zimata. Vo LG imaat nekoj Backup heater (kako protocen bojler) od 3 i 6kW za vakvi situacii, megjutoa od iskustvo mislam deka najdobro resenie e Bafer so el.grejac. Vodata vo ovoj period se dvizi od 40 do 45 stepeni Celiusovi taka da baferot bi trebalo da ja dogree do 50 da receme (ili ovoj Backup heater ili el.kotel...). Problemot so Backup heaterot od LG e komunikacijata (treba da se napravi nekakva avtomatika). Ova vo sustina bi bil hibriden sistem na toplinska pumpa so dopolnitelno greenje koe nasiroko se koristi vo svetot (samo sto nie sme svetlosni godini nazad).
https://www.youtube.com/watch?v=ODAoWcORss0
I Ve molam dajte ako znaete korisni informacii.
Ima li pumpata svoi vgradeni el.greaci ili nema?
Logikata bi trebalo da se sredi vo elektronikata od pumpata a ne da dokupuvas nova... da ja setiras deka imas sistem so bafer tank i deka tankot e so grejac i da go koristi grejacot. I temperaturata na vodata ke ja meri sonda vo tankot koja treba da se povrze na kontrolerot od pumpata sto veke go imas.
Bafer sekako ti treba i zaradi defrostite zasto vaka kako sto ti e vrzano koga ke defrostira ti ja cirkulira ladnata voda i fakticki nemas greenje tie 15min.
Dopisi podatoci i za fenkojlerite koi modeli se.