Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Во прилог ви го испраќам ова видео,можеби ќе забележите кај имам проблем .
https://streamable.com/i785p1
Фала за советите и помошта до сега !

Мојата е Haier Tundra 18, 3 години ја имам и е многу тивка (видео), мислам дека е мицубиши компресорот.
Ова е моментално на 7 степени надворешна а сетирана е на 27 степени и одржава без гасење со ваков сетинг до негде 10-12 степени надворешна.
Ако сетираш подоле од 27 ќе ти прави он-оф и ќе биде побучна ама не толку како на твоето видео.

 
Ете ти ја голем дел од маката, монтажа во цигла и без гумици е смртоносна комбинација за звук во внатрешноста. Гранично криминално е така да се монтира при достапни стубови/носачи. А и ми делува ептен горе дигната ама може грешам. Ако добро се сеќавам имаше еден член со Тошиба Сеија со ваков сличен проблем ко твојот.
Od montazata e maksimum izvleceno,i e sosema korekna i solidna.Ako dobro razgledame od snimkata ke vidime deka ne e montirana na tula,tuku mene mi izgleda kako da e montirana na betonskiot(pikovan) serklaz so gornite strafovi (tipli) na leviot i desniot drzac,kade e glavnata nosivost na sekoja klima a so donite samo se fiksira ,a tiplite se namesteni pomegu fugite i serklazot.Zatoa i e tolku visoko krenata za da fati del od serklazot.
E sega zosto bucavata.
1.Opteretuvanjeto na kompresorot ne e pomalce od 80% od nominalnaa vrednost,znaci od 1200w imput i poveke.
2.Snazen kompresor od 13cm3,ama so teg cilinder, a 18btu,da si e so cift (dva) cilindti e,so podobro ekscentar leziste i nem buka,i ima balans eks centarot.(zatoa se preporacuva kaj posnazni kompresori tvin rotari).
3.Gumickite nema mnogu da pomognat,zatoa sto tie se nameneti za vibracija,a ovde nema vibracija,tuku ima buka od cilinderot.
4.Ednoreden izmenuvac,i ventilatorot mora na poveke rps da vrti.
Sepk za 34000 denari t.e 540 eura i ne mozime povke da barame.
A slucajot bese so Toshiba Suzumi 16 ili Shorai16,isto podimenzionirana vo 40m2 bez izolacija.
I kaj nego bese slicno kako sto velis,rabotese so maksimalni obrtai ,a ne bese pricina montazata.
Ednostavno podimenzionirana klima i raboti co max.rps ili blizu max. ai taa bese so ednocilindricen rotacionen kompesor.
Sepak dvocilindricnite kompresori se mnogu pomalce bucni,spijat koga rabotaaat.
Мојата е Haier Tundra 18, 3 години ја имам и е многу тивка (видео), мислам дека е мицубиши компресорот.
Ова е моментално на 7 степени надворешна а сетирана е на 27 степени и одржава без гасење со ваков сетинг до негде 10-12 степени надворешна.
Ако сетираш подоле од 27 ќе ти прави он-оф и ќе биде побучна ама не толку како на твоето видео.

Ama sepak ti ne grees so tvojata 48m2 neizoliran prostor,i sekako deka imputot ti se dvizi okolu 600-700w.
Treba da se ima i toa vo obzir.
 
Od montazata e maksimum izvleceno,i e sosema korekna i solidna.Ako dobro razgledame od snimkata ke vidime deka ne e montirana na tula,tuku mene mi izgleda kako da e montirana na betonskiot(pikovan) serklaz so gornite strafovi (tipli) na leviot i desniot drzac,kade e glavnata nosivost na sekoja klima a so donite samo se fiksira ,a tiplite se namesteni pomegu fugite i serklazot.Zatoa i e tolku visoko krenata za da fati del od serklazot.
E sega zosto bucavata.
1.Opteretuvanjeto na kompresorot ne e pomalce od 80% od nominalnaa vrednost,znaci od 1200w imput i poveke.
2.Snazen kompresor od 13cm3,ama so teg cilinder, a 18btu,da si e so cift (dva) cilindti e,so podobro ekscentar leziste i nem buka,i ima balans eks centarot.(zatoa se preporacuva kaj posnazni kompresori tvin rotari).
3.Gumickite nema mnogu da pomognat,zatoa sto tie se nameneti za vibracija,a ovde nema vibracija,tuku ima buka od cilinderot.
4.Ednoreden izmenuvac,i ventilatorot mora na poveke rps da vrti.
Sepk za 34000 denari t.e 540 eura i ne mozime povke da barame.
A slucajot bese so Toshiba Suzumi 16 ili Shorai16,isto podimenzionirana vo 40m2 bez izolacija.
I kaj nego bese slicno kako sto velis,rabotese so maksimalni obrtai ,a ne bese pricina montazata.
Ednostavno podimenzionirana klima i raboti co max.rps ili blizu max. ai taa bese so ednocilindricen rotacionen kompesor.
Sepak dvocilindricnite kompresori se mnogu pomalce bucni,spijat koga rabotaaat.

Ama sepak ti ne grees so tvojata 48m2 neizoliran prostor,i sekako deka imputot ti se dvizi okolu 600-700w.
Treba da se ima i toa vo obzir.

Просторот ми е спрат од куќа 100м², солидна изолација, сите врати отворени и во една детска ТСТ 3.5 која е исто сетирана.
Проблемов кај мене со Тундрата е обратен, она има голем издув ама го врти воздухот околу неа, нема јак млаз па ствара околу неа поголема температура и ако ја сетираш на ниско прави он-оф, нека проба да ја појача до 27 помалце ќе се мачи на ниски обртаи. Кај мене звук се јавува само пред да изгаси, и на -10 мојата нема таков звук ко неговата.
 
Просторот ми е спрат од куќа 100м², солидна изолација, сите врати отворени и во една детска ТСТ 3.5 која е исто сетирана.
Проблемов кај мене со Тундрата е обратен, она има голем издув ама го врти воздухот околу неа, нема јак млаз па ствара околу неа поголема температура и ако ја сетираш на ниско прави он-оф, нека проба да ја појача до 27 помалце ќе се мачи на ниски обртаи. Кај мене звук се јавува само пред да изгаси, и на -10 мојата нема таков звук ко неговата.
Kaj tebe problemot e po se izgleda deka samata vnatresna edinica e postavena vo pomal prostor(iako mozebi otvoren).Taka da brzo go zagreva toj prostor i pocnuva da se gusi.Koga bi bilo obratno podobro e za distribucija na vozduhot.A mozebi i ne e stavena da duva po dolzina na prostorot.
Sekoj prostor e prikazna za sebe,zatoa e i forumov da se ucime i nadgraduvame,a novite i potencijalnite korisnici da procitaat malce poveke i ke naucat.(y)
 
Знае некој дали има математика да се земе Daikin Comfora наместо Daikin Sensira?
Колку што гледам на Eurovent скоро и да не се разликуваат (иако не се разбирам многу да го толкувам целосно). Comfora е скоро 500евра поскапа, а колку што гледам на сајтот на Daikin, според карактеристиките не можам да ја оправдам цената. Веројатно на Comfora може да се закачат повеќе внатрешни и има некој Silver allergen filter.

Sensira е RXF50B/FTXF50A, Comfora e RXP50M/FTXP50M.

Eurovent линкови:



Daikin linkovi:

 
Последно уредено:
Kaj tebe problemot e po se izgleda deka samata vnatresna edinica e postavena vo pomal prostor(iako mozebi otvoren).Taka da brzo go zagreva toj prostor i pocnuva da se gusi.Koga bi bilo obratno podobro e za distribucija na vozduhot.A mozebi i ne e stavena da duva po dolzina na prostorot.
Sekoj prostor e prikazna za sebe,zatoa e i forumov da se ucime i nadgraduvame,a novite i potencijalnite korisnici da procitaat malce poveke i ke naucat.(y)

Просторот е правилен 7х5 метри, климета е поставена на ѕидот со 5 метри, и позади неа има кујна 6-7 м² малце е повисоко поставена има само 5-6 см до плафон, може и затоа горе покажува потопло.
Така е, секој простор е различен, затоа и ми требаше една година да и најдам режим на работа според перформансите, иначе е стварно ѕвер, супер топлина вади, иначе разликата од температурата горе кај неа до најодалечената точка е 1-2 степена.
 
Просторот е правилен 7х5 метри, климета е поставена на ѕидот со 5 метри, и позади неа има кујна 6-7 м² малце е повисоко поставена има само 5-6 см до плафон, може и затоа горе покажува потопло.
Така е, секој простор е различен, затоа и ми требаше една година да и најдам режим на работа според перформансите, иначе е стварно ѕвер, супер топлина вади, иначе разликата од температурата горе кај неа до најодалечената точка е 1-2 степена.
Sepak izolacijata si go pravi svoeto,a i ekspozicijata i na prostorot i na nadvoresnata edinica.Ako e e Jug,jugoistok,jugozapad,performansite se i do 20% i poveke podobri od kolku obratno da e.
Kaj covekov so nik KOSATA se raboti za enormno golemi zagubi,a uste i ako e severna strana na ekspozicija na prostorot i nadvoresnata edinica i na povisoki dnevni temperaturi ne mu paga pod 1200w.Toa e mozno i veruvam deka site tie sitnici,del po del si se zbiraat i zatoa e takva situacijata.
 
Eve da pisam za celomesecno iskustvo so klimata vklucena na 24.5 stepeni vo prostorija od 40m2. Sobnata temperatura e postojano 26 stepeni i ne mrda, si modulira so okolu 250-300w denovive, a prethodno koga bese malku potoplo rabotese i so 160w. Ja ukljuciv na 27 septemvri i dosega ne e isklucena raboti 24/7 i pritoa ne menjam temperaturi fiksno 24.5 e stavena. Do sega potrosi 200kw.
Pretpostavuvam mesec januari i fevruari ke bide ×3 od ova so potrosuvacka. IMG_20211029_224118.jpg
 
Od montazata e maksimum izvleceno,i e sosema korekna i solidna.Ako dobro razgledame od snimkata ke vidime deka ne e montirana na tula,tuku mene mi izgleda kako da e montirana na betonskiot(pikovan) serklaz so gornite strafovi (tipli) na leviot i desniot drzac,kade e glavnata nosivost na sekoja klima a so donite samo se fiksira ,a tiplite se namesteni pomegu fugite i serklazot.Zatoa i e tolku visoko krenata za da fati del od serklazot.
E sega zosto bucavata.
1.Opteretuvanjeto na kompresorot ne e pomalce od 80% od nominalnaa vrednost,znaci od 1200w imput i poveke.
2.Snazen kompresor od 13cm3,ama so teg cilinder, a 18btu,da si e so cift (dva) cilindti e,so podobro ekscentar leziste i nem buka,i ima balans eks centarot.(zatoa se preporacuva kaj posnazni kompresori tvin rotari).
3.Gumickite nema mnogu da pomognat,zatoa sto tie se nameneti za vibracija,a ovde nema vibracija,tuku ima buka od cilinderot.
4.Ednoreden izmenuvac,i ventilatorot mora na poveke rps da vrti.
Sepk za 34000 denari t.e 540 eura i ne mozime povke da barame.
A slucajot bese so Toshiba Suzumi 16 ili Shorai16,isto podimenzionirana vo 40m2 bez izolacija.
I kaj nego bese slicno kako sto velis,rabotese so maksimalni obrtai ,a ne bese pricina montazata.
Ednostavno podimenzionirana klima i raboti co max.rps ili blizu max. ai taa bese so ednocilindricen rotacionen kompesor.
Sepak dvocilindricnite kompresori se mnogu pomalce bucni,spijat koga rabotaaat.

Ama sepak ti ne grees so tvojata 48m2 neizoliran prostor,i sekako deka imputot ti se dvizi okolu 600-700w.
Treba da se ima i toa vo obzir.
Самиот член си напиша дека мотажата му е во цигла а не во носач од таму и го извлеков заклучокот. Инаку веќе сум пишувал неколку пати дека и јас имам слични услови како човеков и сличен избор на уред, подолу еден мој пост од Фебруари годинава, но кај мене нема никаква бучава.

Има задоволен, еве на пример @Генерал

Се согласувам со тебе дека ова со ознакакиве е педерска работа со која луѓево може да се зезнат, ама работата е исто таква кај мноооогу производители, вклучувајќи го и Грее но и великани како Даикин.

Јас сум презадоволен од Тундра Грин на Р32 со ознака AS50TDBHRA/1U50ЈEFFRA поставена во 42 квадрати дневна со кујна, отворен простор, со три ѕида кон надвор (едниот на север), однадвор гола цигла немалтарена, од внатре само малтарено, на покривот 15 цм стаклена волна + 2 цм стиродур, на подот 2 цм стиродур под кошулица а над плоча, под плочата има 5цм стаклена волна+2 цм стиропор. Во ноември ја пуштам на 23Ц и до мај единствено што менуваме е дали ќе биде во прав или во втора брзина. Откако е купена климата најголема сметка која сум платил е 6100 и тоа за овој јануари при тоа во нејзе влегува и секојденвно вклучена панелка Термор 2 kw во спална соба во периодот од 19:00 до 06:00. Без греалката сметката е околу 200о помалку. Документите за оваа клима може да се најдат на овој линк:

https://www.haieraircondition.gr/media-library?item=tundra-green
А сум пишувал и за монтажата во Април
И јас сум со Тундра 5.5 и одговорно тврдам дека три години откако е купена сеуште ја немам слушнато надворешната единица а не пак да вади звук нешто како на клипов. Притоа од монтажа само има 5 метри цевки и држачите се на столб/носач, како што препорачува @tzlatko, без никакви гумени амортизери. Ваква антиреклама е смешна, мизерна.
 
Последно уредено:
Се согласувам со постот на Филипинец дека гумиците / бафери тука многу нема да помогнат ама вреди да се проба бидејќи влијаат и тие.

Како што вика тој оптеретувањето е проблем, а тоа доаѓа од просторот што се загрева/губитоците и климата се обидува тоа да го надокнади/брка.
Кај мене некоја помала квадратура со губитоци не работеше така бучно, ова од клипот е премногу.
Еве годинава го изолирав цел спрат, фала Богу успеав, па климата си работи со истите 700-800w и не се замарам да ја чепкам и сетирам за помалку (не верувам и дека може). Имам промена од 2 степени во просторот т.е. е потопло на исти надворешни температури него што беше лани и тоа ми е доволно за да знам дека дома е ПОтопло него минатата зима кога не стигнав да изолирам. Во куќата живее мајка ми и е задоволна од топлината во просторот.

Но мојот простор е специфичен, со внатрешни скали кон втор спрат и не треба да се земе за репер во никој случај. Во истата квадратура, 35m2 со изолација од 5cm стиропор, лепак и мрежа (абриб поставувам и се надевам ќе стигнам да завртам цел спрат бидејќи раб сам) и во услови кога НЕМА да има внатрешни скали сигурен сум дека оваа Тундра (5,5kw) дури и ќе биде премногу за просторот.

Сума сумарум климата е ѕвер и треба да се има во предвид дека ќе го затопли секој простор иако нема баш „евтина модулација“ но исто треба да се внимава како на членот кој си има мака со надворешната да не биде простор кој цело време ради губитоци ќе треба да бара од климата работа на компресорот со голем капацитет - првенствено тоа и ја прави бучавоста.

Кај мене во 1-3 брзина има мала бучавост, скоро и неосетна но постои. При работа во Quiet mode бучавоста не се слуша внатре во куќата, компресорот си работи посмирено.
 
Самиот член си напиша дека мотажата му е во цигла а не во носач од таму и го извлеков заклучокот. Инаку веќе сум пишувал неколку пати дека и јас имам слични услови како човеков и сличен избор на уред, подолу еден мој пост од Фебруари годинава, но кај мене нема никаква бучава.

А сум пишувал и за монтажата во Април
Znaci pak doagame na isto deka sekoj prostor e prikazna za sebe.Jas samo zabelezuvam deka ne e problem montazata.Samiot minimalen inpu od 1200w,i na temperaturi od 10c,ni zboruva za enormni zagubi.Covekot veli deka montazata e na tuli,ama snimkata kazuva drugo,a mozi i jas pogrsno gledam.
Ama generalno,i kaj da bide stavena,klimav i na stub,i na nosac,taa si e bucna na golem imut,sto e i normalno.
Koj saka mala buka na nadvoresna edinica,za 18btu Daikin e neprikosnoven vo toa so golema i teska edinica od 47kg.E seka so Harie Tundra od 33 nema sporedba.Za cenata mora negde da se stedi,i normalno nesto mora da se zrtvuva.
 
Znaci pak doagame na isto deka sekoj prostor e prikazna za sebe.Jas samo zabelezuvam deka ne e problem montazata.Samiot minimalen inpu od 1200w,i na temperaturi od 10c,ni zboruva za enormni zagubi.Covekot veli deka montazata e na tuli,ama snimkata kazuva drugo,a mozi i jas pogrsno gledam.
Ama generalno,i kaj da bide stavena,klimav i na stub,i na nosac,taa si e bucna na golem imut,sto e i normalno.
Koj saka mala buka na nadvoresna edinica,za 18btu Daikin e neprikosnoven vo toa so golema i teska edinica od 47kg.E seka so Harie Tundra od 33 nema sporedba.Za cenata mora negde da se stedi,i normalno nesto mora da se zrtvuva.
Sega ako e teskata nadvoresnata e dobro ili loso.
Gree kako so nateski nadvoresni se dobri ili losi. Malce ja izmesavte rabotata.
Poveketo midei( vivaksi ) sto sum gi slusnal se obicno pobucni a Gree potifki
Mideite se obicno polesni a Gree poteski.
Ova sto sum go cul po pat na ulica i slicno.
Haier ne sum imal moznost da vidam kako raboti ama ovaa Tundra plus ne e ista so taa Tundra na r410.Kaj daikinot ne znaeme kolku delovi pravi Gree ama toa e druga tema.
 
Проблемов кај мене со Тундрата е обратен, она има голем издув ама го врти воздухот околу неа, нема јак млаз па ствара околу неа поголема температура и ако ја сетираш на ниско прави он-оф, нека проба да ја појача до 27 помалце ќе се мачи на ниски обртаи. Кај мене звук се јавува само пред да изгаси, и на -10 мојата нема таков звук ко неговата.
Eve na koj način najednostavno da go izbegnete režimot pali gasi za klimi što ne možat mnogu nisko da moduliraat i gasat da rečeme od 450W do 800W na nadvorešna T pogolema od 10 do 12C.
Eve mojata ima tri brzini na turbinata, ako sakam potpolna tišina biram prva brzina i sakam vnatre da e 23 C mestam na 27C, ako e vo vtora brzina, a sakam 23C mestam 23 ili 24C, a vo treta brzina za da e 23 mestam na daljinskoto 22C.
Vo princip pogolem izduv pravi podobro mešanje na vozduhot i do najodalečenite delovi na prostorijata, dobivanje na kontinuirana rabota i vn. T bliska na zadadenata.
Tie što imaat sofisticirani klimi skapo plateni ne treba da se zamaraat so ova, si mestiš auto režim na duvanje i potrebna T i zaboravaš deka imaš klima. No za ova treba dlaboko da se brcne vo đebot. Da se razbereme ova i ne znači deka tie drastično pomalku trošat struja od nas patalcive so daljinskive vo raka, kako što nekolku personi ovde od petni žili ne ubeduvaat. Povisoka cena se plaća za povisok kvalitet na delovi, razni filtri, hardver i softver za da može vaka da raboti i razni điđi miđi dodatoci i senzori za dviženje i što ušte ne. Osnovnata funkcija za koja i se nameneti ovie uredi e mnogu slična, toa e greenje i ladenje.

Inače členot na koj HAIEROT mu e bučen treba da si ja reklamira klimata. Gree 40m2 na ovie temperaturi. jas greeam isto tolku vo sličen prostor so 3,5 KW HAIER TUNDRA, kompresorot vrti među 450 i 550 W. Negoviot vrti so 1200W i vie go ubeduvate deka e mnogu i zatoa e bučna edinicata. Točno deka e toa premnogu da taa kvadratura i nadvorešna T, no toa e daleku pod nominalniot režim na rabota za toj kompresor. Nominalniot režim sekako ne pod 1500W i vaka toj može da raboti vo nedogled, zborime za 5,5 KW klimatizer.
Zaklučokot e moj deka se raboti za loša montaža vo ovaa šupliva cigla, koja znae epten da rezonira ako se potrefat vrtežite na motorot i sopstvenata frekfrencija na ciglite.
Inače visok režim na vrtenje na kompresorot e siguren znak za nedostatok na freon.
Moj sovet da si prijavi kade što e kupena klimata i da reklamira.
Za sporedba, sega neznam kakvi se 5,5 KW HAIER, ama mojata e stavena na terasa neznaeš deka raboti koga vrti pod 1000W, nad toa se sluša, ama podaleku od 5m nema nikakov zvuk.
 
Eve na koj način najednostavno da go izbegnete režimot pali gasi za klimi što ne možat mnogu nisko da moduliraat i gasat da rečeme od 450W do 800W na nadvorešna T pogolema od 10 do 12C.
Eve mojata ima tri brzini na turbinata, ako sakam potpolna tišina biram prva brzina i sakam vnatre da e 23 C mestam na 27C, ako e vo vtora brzina, a sakam 23C mestam 23 ili 24C, a vo treta brzina za da e 23 mestam na daljinskoto 22C.
Vo princip pogolem izduv pravi podobro mešanje na vozduhot i do najodalečenite delovi na prostorijata, dobivanje na kontinuirana rabota i vn. T bliska na zadadenata.
Tie što imaat sofisticirani klimi skapo plateni ne treba da se zamaraat so ova, si mestiš auto režim na duvanje i potrebna T i zaboravaš deka imaš klima. No za ova treba dlaboko da se brcne vo đebot. Da se razbereme ova i ne znači deka tie drastično pomalku trošat struja od nas patalcive so daljinskive vo raka, kako što nekolku personi ovde od petni žili ne ubeduvaat. Povisoka cena se plaća za povisok kvalitet na delovi, razni filtri, hardver i softver za da može vaka da raboti i razni điđi miđi dodatoci i senzori za dviženje i što ušte ne. Osnovnata funkcija za koja i se nameneti ovie uredi e mnogu slična, toa e greenje i ladenje.

Inače členot na koj HAIEROT mu e bučen treba da si ja reklamira klimata. Gree 40m2 na ovie temperaturi. jas greeam isto tolku vo sličen prostor so 3,5 KW HAIER TUNDRA, kompresorot vrti među 450 i 550 W. Negoviot vrti so 1200W i vie go ubeduvate deka e mnogu i zatoa e bučna edinicata. Točno deka e toa premnogu da taa kvadratura i nadvorešna T, no toa e daleku pod nominalniot režim na rabota za toj kompresor. Nominalniot režim sekako ne pod 1500W i vaka toj može da raboti vo nedogled, zborime za 5,5 KW klimatizer.
Zaklučokot e moj deka se raboti za loša montaža vo ovaa šupliva cigla, koja znae epten da rezonira ako se potrefat vrtežite na motorot i sopstvenata frekfrencija na ciglite.
Inače visok režim na vrtenje na kompresorot e siguren znak za nedostatok na freon.
Moj sovet da si prijavi kade što e kupena klimata i da reklamira.
Za sporedba, sega neznam kakvi se 5,5 KW HAIER, ama mojata e stavena na terasa neznaeš deka raboti koga vrti pod 1000W, nad toa se sluša, ama podaleku od 5m nema nikakov zvuk.

Така, сосема точно, ми требаше една сезона за да ја адаптирам работата на климата според просторот, и моментално овој режим на работа ми овозможува најдобар комфорт, 27 на даљинско, на прв фан, и одржува со тивка работа горе на климата е 26 додека во целата соба е рамномерна температурата 24-25.
За ова да се постигне не треба да се гаси климата за да си се затоплат ѕидовите и така уште повеќе ќе се изедначи температурата, ова важи и за сите други клими, особено во зимскиот период.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom