Ne će da e baš taka. Ako nadvorešniot izmenuvač e prooden vo dovolna mera iako nas ni se gleda deka e celiot zamrznat, pritisokot na freonot ne e pod kritično nivo, klimata će raboti se dodeka vnatrešniot tkn. pipe senzor ne dojavi preniska T a so toa i premal pritisok vo sistemot i procesorot komanduva DEFROST.Vaka Dime.
Mojata Toshiba Suzumi 16 ima intelegenten defrost.
I neize mozi da I se sluci da ne pobeli ama,da naoravi defrost,toa I jas go zaprimetiv.
E sega posto mi e na dohvat ,pri startot na defrostot otidof I go opipav so prsti izmenuvacot.Temperaturata bese okolu -10 I pod prstite se osekase maznost,ne se custvuvaa lamelite,rapavist.Znaci izmenuvacot bese kompletno zamrznat,ama ne bese ppbelen,kako koga ke pravi df okolu Oc.Istiot princi bese, sam procenka pomalce istece voda.
Znaci ne mora da e pobelen izmenuvacot pa da napravi intelegenten df .
Znaci moze da se sluci pri niski od okolu -10 temperaturi,vlaznosta da e pomala I da ne dojde do vizielno beleenje kako sto sme naviknati da gledame,nego mozi I da ne obeli a sepak da bidi smrznat izmenuvacot.
Tkn. suf defrost ničim izazvan, klimite so inteligenten defrost go pravat poradi preventiva koga se zadava za 2-3 C povisoka T ili ako ne napravila defrost den dva, a nador T e pomala od 2 C .
Zemete vo obzir deka freonot e nadvor na -30 do -35C i pri naleti od vetar so vlažen vozduh može mnogu brzo da se zamrzne izmenuvačot, a pošto klimata nema oči mora vaka od vreme na vreme sama sebe da se štiti.
Suvite defrosti se kratki bidejći saćeto mnogu brzo se doveduva do baranata T od 8-12 C, zavisno od proizvoditelot.