Prvo covekot ti veli,citaj go vnimatelno.Е тоа незнам друже,ама ако Даисеикаито на @Daise не е дефект фабрички тогаш моделот Даисеикаи е слаб модел и не вреди за парите.
Јас лично на темава сум рекол и сум мислел дека се тоа две најубави клими на мк пазаров,мислам на Лн35ве и Даисеикаи 9 13
Е сега ако ти велиш дека климата на Даисе Даисеикаито греела, погледај го видеово на Златко на -7.5ц. со проток на воздух од 820м3
И тогаш ќе знаеш зошто велам дека Даисеикаито е дефект Ај сега ти прерачунај колкава е разликата во предадена топлина и цоп помеѓу овие
две клими.
![]()
Mitsubishi LN35 heating on MAX @ -7,5C fan 5/5(822m3/h) outputs 6kw with 3.25 COP
The final calculated AVERAGE values from this video are:Consumption: 1.77 kW/hOutput heat: 5.74 kW/hCOP: 3.26To get the average values I did COP calculation...www.youtube.com
Ja probav vo prostorija so17-18c neke da kreni poke od 43c ,sto znaci deka delta t e najmalce 25c.
Ti davas matematika so delta t od 22c.,I odma rasunas COP
Viteoto I testot stolku kratki I ust ne e dozvoleno vremenski da se smiri kompresorot,so ptrosuvackata,apro toa co delta 25c I gledame deka I temperaturata postepeno rasti na izduf,ke stigni I 5kw na -4c isporacana toplina.
I seta fama ,odma nosite zaklucol deka klata ne e vo red.
Mozi nema da daj 7kw,ama I 5kw se solidna toplina,I automatski I COP,bi bil preku 3 na -4c.
Da ti kazam pravo,bas pozitivno se iznenadiv od Daiseka so 13btu,da isporaca tolkava toplina na -4,asepak testot bese nedovrsen I ne tolku jasen.
No ovdde,odma pocnaa da plukaat po Daisekai,kako ne cinel.
Ne javan konj ne se kudi.
ама ако Даисеикаито на