Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Imam 2 klimi novi se zdravje koga ke otkazat moze i jas ke zemam eden Panasonic ili Toshiba ne se znae se zavisi od finansiskite moznosti.
Sto se odnesuva do proverka na klimata ako klimata ti raboti kako sto treba odnosno ( ako nema problem pri Greenje i Ladenje ) Togas nema potreba od servis i proverki
Zdravje za 2 meseci e Noemvri i koga ke ja vklucis na Greenje ako topli dobro togas ok ako ne togas ke povikas servis/monter da ja proveri odnosno so manometer
manometar-armaturom-ispitivanje-klima-zapakirano-akcija-zg-slika-122495965.jpg

Da izmeri servisot/monterot dali na Greenje klimata pustena na 30°C ke ima raboten pritisok od 50 Bari ( moze i poveke Bari no ne smee pomalku od 50 Bari ) ako klimata ima 50 Bari na Greenje togas e ok ima i Freon i sto e najbitno ne disi Freonot a ako nema 50 Bari ke treba da se vidi dali nedaj boze disi freon od nekade ili pri demontaza da ne se ispustil Freonot sto ne veruvam bidejki ako ja demontiral monter so dovolno znaenje sigurno gi zatvoril ventilite pri demontaza i ako disi od nekade da se odkloni defektot i da se napolni Freon kolku sto pisuva na nadvoresnata edinica za tvojot Panasonic inverter model pisuva deka treba da ima 1.02 kg R410A Freon ( toa go pisuva na nalepnicata na klimata na nadvoresnata edinica )

Znaci servis/ monter ke povikas ako imas problem so klimata ako nemas nikakov problem togas ke si gi cistis samo filtrite na vnatresnata edinica na 15 dena se perat so mlaka voda i sampon ke se iscedat i ke gi vratis vo klimata

So sreka klimata dolgo da ja koristis.
Посебно благодарам, жив, здрав и радостен да си ми.
 
Zdravje za 2 meseci e Noemvri i koga ke ja vklucis na Greenje ako topli dobro togas ok ako ne togas ke povikas servis/monter da ja proveri odnosno so manometer
Ne razbiram što e toa što te tera da davaš pogrešni soveti? Imaš li prestava što znači 50 bari? Bože dragi!
Za da ustanovi nekoj dali fali freon vo sistemot ili pak go ima premnogu će mu treba:
-dva suvi termometra vnatre za saćeto i prostorijata i dva mokri isto za saćeto i prostorijata, kako i merač na vlažnost na vozduhot,
-istoto ova go montira nadvor na nadvorešnata edinica
-izmerenite vrednosti za T i vlažnosta na vozduhot i pritisokot gi zapišuva
-ajde može improvizacija gore dole za mokrite termometri da se koristat suvi staveni vo mokra vata,
- zapišanoto go sporeduva so fabrički uporedni tablici baš za dotičnata klima za pritisok baš vo tie uslovi
I sega što, so ovaa fiskultura ustanovil deka fali gas ili pak go ima premnogu, kolku treba da stavi/izvadi e sosema nepoznato. Ste videle li vakov monter da meri se ova i tablici da vadi??
Ne postoi seviser vo celiov svet (normalno ovde gi ima na kilo, ušte ovoj najubaviov gi podržuva) koj onaka od oko moze da meri freon vo sistemot.
Sega ima moderni digitalni uredi za site promenlivi vo sistemot, merat brzo i precizno, dosta se skapi i gi koristat vistinskite majstori vo dijagnostika industriska klimatizacija kade sekoja greška debelo se plaća i kade ne e dozvoleno improvizacii od tipot manometar i udri.
Inace sistemot termodinamički e ist, samo što doma će ti rasipe klima od 500e, a tamu od 100.000e.
Zatoa brkajte majstori koi dijagnosticiraat so manometri.
Edinstveno ispravno e vadenje na frenot, odmastuvanje, merenjena dig. vaga, popravka na mestoto na propuštanje, vakumiranje na sistemot, polnenje so propišana kol na freon i vraćanje na izvadenoto maslo.
 
Ne razbiram što e toa što te tera da davaš pogrešni soveti? Imaš li prestava što znači 50 bari? Bože dragi!
Za da ustanovi nekoj dali fali freon vo sistemot ili pak go ima premnogu će mu treba:
-dva suvi termometra vnatre za saćeto i prostorijata i dva mokri isto za saćeto i prostorijata, kako i merač na vlažnost na vozduhot,
-istoto ova go montira nadvor na nadvorešnata edinica
-izmerenite vrednosti za T i vlažnosta na vozduhot i pritisokot gi zapišuva
-ajde može improvizacija gore dole za mokrite termometri da se koristat suvi staveni vo mokra vata,
- zapišanoto go sporeduva so fabrički uporedni tablici baš za dotičnata klima za pritisok baš vo tie uslovi
I sega što, so ovaa fiskultura ustanovil deka fali gas ili pak go ima premnogu, kolku treba da stavi/izvadi e sosema nepoznato. Ste videle li vakov monter da meri se ova i tablici da vadi??
Ne postoi seviser vo celiov svet (normalno ovde gi ima na kilo, ušte ovoj najubaviov gi podržuva) koj onaka od oko moze da meri freon vo sistemot.
Sega ima moderni digitalni uredi za site promenlivi vo sistemot, merat brzo i precizno, dosta se skapi i gi koristat vistinskite majstori vo dijagnostika industriska klimatizacija kade sekoja greška debelo se plaća i kade ne e dozvoleno improvizacii od tipot manometar i udri.
Inace sistemot termodinamički e ist, samo što doma će ti rasipe klima od 500e, a tamu od 100.000e.
Zatoa brkajte majstori koi dijagnosticiraat so manometri.
Edinstveno ispravno e vadenje na frenot, odmastuvanje, merenjena dig. vaga, popravka na mestoto na propuštanje, vakumiranje na sistemot, polnenje so propišana kol na freon i vraćanje na izvadenoto maslo.
Neznam sto ne ti e jasno klimata ako ima nedostatok na freon ednostavno ne moze da nabie dovolno pritisok ( Bari ) i ako treba na Greenje da ima 50 bari ( ova za R410 Freon ) ako fali Freon ke nema da moze da ima ni 30 Bari pritisok
Kaj R32 Freon na Greenje odi i do 65 Bari na Greenje koga e pustena klimata.
A klimite so R22 najveke odat do 30 Bari jas zborev za Freon R410
 
Neznam sto ne ti e jasno klimata ako ima nedostatok na freon ednostavno ne moze da nabie dovolno pritisok ( Bari ) i ako treba na Greenje da ima 50 bari ( ova za R410 Freon ) ako fali Freon ke nema da moze da ima ni 30 Bari pritisok
Kaj R32 Freon na Greenje odi i do 65 Bari na Greenje koga e pustena klimata.
A klimite so R22 najveke odat do 30 Bari jas zborev za Freon R410
Sreća naša što ne si serviser na klimi bi napravil masakr po Makedonija. Zemi sega baterija i odi vidi na tvojata što pišuva. Tvojata e so R32 i ako pišuva maxP poveće od 4.3 Mp=43 bara, jas će dojdam i će ja izedam za doruček.
Ne e termodinamikata linearen sistem i da važi tvojata logika.
 
Sreća naša što ne si serviser na klimi bi napravil masakr po Makedonija. Zemi sega baterija i odi vidi na tvojata što pišuva. Tvojata e so R32 i ako pišuva maxP poveće od 4.3 Mp=43 bara, jas će dojdam i će ja izedam za doruček.
Ne e termodinamikata linearen sistem i da važi tvojata logika.
Jas zboram za Bari ako klimata e ispravna kako sto treba bez problem treba da nabie 50 bari ova za R410 Freon inaku za drugite Freoni e razlicno za site kaj nekoj e poveke kaj nekoj pomalku inaku eve za TST na R410 si pisuva 43 Mpa bari
Point_X502_20191101_135027.jpg
 
Hotel e 2 sprata so po 21soba, prizemje so konferenciska,restoran,kafebar igroteka,recepcija...se toa na gree ne znam koja kw i kakov sistev apartmanot e golem vnatre besprekorna svezina i mn,tivka..
 

Attachments

  • IMG_20200828_220110.jpg
    IMG_20200828_220110.jpg
    2,9 MB · Прегледи: 50
  • IMG_20200828_220051.jpg
    IMG_20200828_220051.jpg
    3 MB · Прегледи: 50
Hotel e 2 sprata so po 21soba, prizemje so konferenciska,restoran,kafebar igroteka,recepcija...se toa na gree ne znam koja kw i kakov sistev apartmanot e golem vnatre besprekorna svezina i mn,tivka..
Ova e VRV sistem, a dolnata slika lici na 1way Kasetna edinica za toj sistem koja e slim varijanta i so samo 178mm debelina.

 
Ovaa e plafonska inverter klima ili parapetna konzolna ?
Plafon na tavan komplet vgradena ramen e tavanot cel ama mn,jako funkcionira...da ne racam odlicno od mn.hoteli kade sto sum prestojuval ovaa izvedba naj na oko i funkcija mi ostavi vpecatok...
 
Ако мериш и максимална во 15 минути котливе електрични попара сметки ќе прават. Дупло од сега. А и сега се ултра скапи. Не за друго, туку дека се предимензионирани, односно предвидени да држат 30ц внатрешна температура на надворешна -50.

Додека со инвертериве ќе е дупло пониска сметката. Зошто само јануари ќе повлече 1.2кв по клима, остатокот испод 1кв. Останатите потрошувачи се исти. Ако е топла зимава како претходните 2 над 1кв не ми креваа.

А котле си пали 24КВ моментална моќност и во Септември. Хаос решение за 2021ва година.
 
Ova e VRV sistem, a dolnata slika lici na 1way Kasetna edinica za toj sistem koja e slim varijanta i so samo 178mm debelina.

Ne znam koja verzija/varijanta e ama odlicno e od samiot vlez vo hotelot T, e ista podesena im e 23 no vo apartman mene 23.ne mi odgovara 25 e taman bar za mene....isto ima i na 2ta prozori prekinuvac stom otvoris prozor klimata se isklucuca zatvoras prozor klimata prodolzuva...Mene mnogu me bendisa bidejki jas ne mozam da spijam so klima doma,no tuka 25°/swing/fan1 i deka na tavan ne se sejkava deka duva vo sporedba so zidna i eve veke 5 dena otkako sum tuka voopsto nee isklucena... Ovaa ne samo deka e Gree no izgleda site ovie kanalni se so vakov princip na rabota za mene odlicen...!
 