Не знам како ти можеш тоа да го тврдиш за мојата клима според податоците од твојата.Nikade ne tvrdam deka klimata ne ti raboti so 80W, tuku ako tvojata se stavi kaj mene deka nema da raboti isto, ako kinezov ne isklučuva i vleče 350W deka tvojata nema da sleze pod 300W.
Јас пак цело време мислам дека зборуваме за минимум при работа според спецификации и реален минимум кој можам да го измерам на мојата клима.Si se skaral malku so termodinamikata i so prostorot. Znači se čudiš koga otvraraš vrata od terasa, klimata pak raboti so 80W! A nadvor kako što samiot veliš e za 2-3 stepeni poladno od vnatre, probaj otvori vrata koga e nadvor 38 C, a vnatre 25 C.
Не знам како ти можеш тоа да го тврдиш за мојата клима според податоците од твојата.
Možam, bidejći ako mojata vo tvoj moment raboti so COP 3.5 i na izlezot dava da rečeme 1200W, tvojata će mora da raboti so COP 4 za istiot efekt, što e sosema dostižno.
E sega za da raboti da rečeme so 150 W (nesakam da komentiram 80W), ako se odzeme snagata što odi na ventilatorite i elektronikata, ostanuva 100W za kompresorot, znači mora da raboti so COP12, što e NEOSTVARLIVO za nitu eden klima ured.
Gledaš i samiot deka možam da tvrdam.
Ova so modulacijava od 80W e čisto samo politika na kompanijata i razmisluvnje na inženerite.
Eve jas kako inžener i konstruktor vaka bi razmisluval:
-Ne bi odel pod 150W potrošuvačka.Na ovoj način go štedam kompresorot i dvata ventilatora, a i elektronikata mi e vo stand by (driver tranzistorite se rastereteni).
E sega ako se ima dovolno kvaliteten i skap hardver može toa, neka se vrtat do besvest.Normalno se si ima granica, po mene 80W e bespotrebno nisko, efektot e premal za klima od 3.5kW i prostor od 40m2, za 2.0 kW evo red. Aj na ladenje i nekako, ama za greenje ne e vo red, bidejći na radius od 1m će bide toplo, a podaleku nema ni da stigne topliot vozduh.
Автоматски споено мислење:
Možam, bidejći ako mojata vo tvoj moment raboti so COP 3.5 i na izlezot dava da rečeme 1200W, tvojata će mora da raboti so COP 4 za istiot efekt, što e sosema dostižno.Не знам како ти можеш тоа да го тврдиш за мојата клима според податоците од твојата.
E sega za da raboti da rečeme so 150 W (nesakam da komentiram 80W), ako se odzeme snagata što odi na ventilatorite i elektronikata, ostanuva 100W za kompresorot, znači mora da raboti so COP12, što e NEOSTVARLIVO za nitu eden klima ured.
Gledaš i samiot deka možam da tvrdam.
Ova so modulacijava od 80W e čisto samo politika na kompanijata i razmisluvnje na inženerite.
Eve jas kako inžener i konstruktor vaka bi razmisluval:
-Ne bi odel pod 150W potrošuvačka.Na ovoj način go štedam kompresorot i dvata ventilatora, a i elektronikata mi e vo stand by (driver tranzistorite se rastereteni).
E sega ako se ima dovolno kvaliteten i skap hardver može toa, neka se vrtat do besvest.Normalno se si ima granica, po mene 80W e bespotrebno nisko, efektot e premal za klima od 3.5kW i prostor od 40m2, za 2.0 kW evo red. Aj na ladenje i nekako, ama za greenje ne e vo red, bidejći na radius od 1m će bide toplo, a podaleku nema ni da stigne topliot vozduh.
Možam, bidejći ako mojata vo tvoj moment raboti so COP 3.5 i na izlezot dava da rečeme 1200W, tvojata će mora da raboti so COP 4 za istiot efekt, što e sosema dostižno.Не знам како ти можеш тоа да го тврдиш за мојата клима според податоците од твојата.
Не знам друже, стварно не сум толку запознат со целата таа математика во позадина, но кај мене на овие услови моментални, во ~30м2 простор 85% од времето работи со околу 100w. При вклучување знае да крене до кај 350w и повремено да појача накај 200-250w, но откако ќе постигне темература се спушта на околу 100ка и си одржува со толку. Во вечерните часови претежно држи под 80w.Možam, bidejći ako mojata vo tvoj moment raboti so COP 3.5 i na izlezot dava da rečeme 1200W, tvojata će mora da raboti so COP 4 za istiot efekt, što e sosema dostižno.
E sega za da raboti da rečeme so 150 W (nesakam da komentiram 80W), ako se odzeme snagata što odi na ventilatorite i elektronikata, ostanuva 100W za kompresorot, znači mora da raboti so COP12, što e NEOSTVARLIVO za nitu eden klima ured.
Како мислиш само политика на компанијата и размислување на инженерите?Ova so modulacijava od 80W e čisto samo politika na kompanijata i razmisluvnje na inženerite.
За штедење на електроника, компресор и вентилатори.... што знам, во последно време на ова лед сијалициве гледам рокот на траење освен што е изразен во активни часови на работа е исто така изразен во број на уклучувања/исклучувања.-Ne bi odel pod 150W potrošuvačka.Na ovoj način go štedam kompresorot i dvata ventilatora, a i elektronikata mi e vo stand by (driver tranzistorite se rastereteni).
E sega ako se ima dovolno kvaliteten i skap hardver može toa, neka se vrtat do besvest.Normalno se si ima granica, po mene 80W e bespotrebno nisko, efektot e premal za klima od 3.5kW i prostor od 40m2, za 2.0 kW evo red. Aj na ladenje i nekako, ama za greenje ne e vo red, bidejći na radius od 1m će bide toplo, a podaleku nema ni da stigne topliot vozduh.
Конкретната клима има ЕЕR (тоа е COP на ладење) од 4 до 20 и SEER од 9,5, така да веќе е остварено. За жал, за многу марки тоа сѐ уште е мислена именка.E sega za da raboti da rečeme so 150 W (nesakam da komentiram 80W), ako se odzeme snagata što odi na ventilatorite i elektronikata, ostanuva 100W za kompresorot, znači mora da raboti so COP12, što e NEOSTVARLIVO za nitu eden klima ured.
Gledaš i samiot deka možam da tvrdam.
Од искуство што значи директно сончево значење во зима мислам дека има влијание. Можеби не е енормно ама мислам дека има.Ako moze nekoj da mi odgovori!! Dali ima GOLEMO vlijanie postavenosta na nadvoresnata edinica na severna strana otvoren prostor na fasada?Sonce ja gree okolu 2.5 do 3 sati pred pladne!!Klimata ke se koristi za greenje!!
Siguren si deka na nadvorešna od 35C , vnatrešna 25C, 40 m2 lošo izolirani , svrteni na jug, klimata nadvor cel den na sonce će raboti so COP20? Aj razmisli sega dali e toa ostvarlivo?Конкретната клима има ЕЕR (тоа е COP на ладење) од 4 до 20 и SEER од 9,5, така да веќе е остварено. За жал, за многу марки тоа сѐ уште е мислена именка.
Jas ja imam postaveno na sever nadvoresnata.Sekako deka ima vrska, no se zavisi kakva klima imas. Jas imamAko moze nekoj da mi odgovori!! Dali ima GOLEMO vlijanie postavenosta na nadvoresnata edinica na severna strana otvoren prostor na fasada?Sonce ja gree okolu 2.5 do 3 sati pred pladne!!Klimata ke se koristi za greenje!!
Никаде никој не го напиша тоа.Siguren si deka na nadvorešna od 35C , vnatrešna 25C, 40 m2 lošo izolirani , svrteni na jug, klimata nadvor cel den na sonce će raboti so COP20? Aj razmisli sega dali e toa ostvarlivo?
Bidejki nemas izolacija ovaa 5.5 kw inverter klima tivka mokna ekonomicna klima ( ima odlicna akciska cena )Здраво
Потребна ми е клима за греење на простор од 35m2 со ПВЦ прозори без изолација.
Сакам да купам 5.5kw клима до 55.000мкд, која би ја препорачале?
Фала
Abe ova e neverovatno, koj tvrdel deka na 23 C i vnatre 25 C da raboti so 80W bilo neostvarlivo. Komu e toa potrebno i čitaš li ti što pišuvam, kade tvrdam deka ne može da raboti na toj za mene potpolno idiotski način.... Nikoj ne tvrdi deka nema visok Cop vo ovie uslovi. Što pravime vo moite uslovi?Никаде никој не го напиша тоа.
@zlatko_ti412 точно имаше наведено во какви услови работи климата, ти тврдеше дека тоа е неостварливо. Но ете, остварено е. Потврдува Еуровент, потврдува и личното искуство.
Дали е суштинско е друг муабет.
Ако се споредуваат исклучиво потрошувачката и разликата во цена во однос на други клими, прашање е дали се исплати, а одговорот е најверојатно не.
Но дека има EER 12 во тие услови, има. Многу други клими на нашиов пазар немаат, не се ни блиску.