Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Ne razbiram shto ne ti chini i kaj gledash problem..... imash na 22 stepeni staveno, na auto fan i na 8 metri, na 8 metri!! od klimata na 50cm visina bilo 20 stepeni. A kolku treba da bide? 22, na zadadeni 22? Klimava si raboti odlichno, barem po ova shto go napisha, ama 22 stepeni ne znam kako chuvash, stavi ja na 24/25.Posle nekolku dena neprekinato greenje utrinava ja postaviv na 20 stepeni, swing i predposledna brzina na izduvot.
Potrosuvackata se stabilizira na okolku 310-320W/h a nadvoresnata teperatura bese 10 stepeni.
Ako zememe COP od 7 na ovaa temperatura izleguva deka isporacuvala po 2.1, 2.2KW.
Toa doaga po 220W za sekoj stepen razlika po edinica. So 23 vnatresna i pri 0 nadvoresna doaga deka ke bidat potrebni 5KW, sto se sovpaga so podatocite od predhodnite presmetki vo KnaufTerm.
I kako sto imav spomenato predhodno ne ocekuvam da se gream so klimava na poniski temperaturi barem dodeka ne se resi izolacijata.
E sega problemot e sto ovaa temperatura ne mi bas najprijatna. Ako se dvizis vo prostorot nema problemi, no ako sedis posle 30 min veke ne e najprijatno.
Inace do sega generalno sum zadovolen od klimata. Posebno od greenjeto i potrosuvackata koja maltene e identicna so Hansolot koj gree duplo pomal prostor.
Ona od sto ne sum zadovolen e rabotata na vnatresnata edinica.
Site kritiki za autofanot se opravdani. Ostavena na 22 stepeni i autofan, na 8 metri od klimata na 50cm visina kade mi e postaven termometarot temperaturata bese 20 stepeni, a vo ovoj period klimata isklucuvase. Moja predpostavka e deka nema dovolno silen izduv i topliot vozduh ostanuva blisku do klimata i zatoa isklucuva.
Delumno losiot autofan se resava so fiksnite izduvi koi vo sustina ne se fiksni. Ako do sega se somnevav deka nema fiksen izduv sega sum ubeden vo toa. Iako izduvot e podesen na najvisoka brzina (4) koga ke se priblizi do temperaturata, koga ke se prefeli vo mod na odrzuvanje, ja namaluva brzinata na izduvot po moe mislenje do 2, i se oseka drasticno namaluvanje vo zvukot. Taka da celovreme ima auto fan a izborot na fiksnata brzina vo sustina go ogranicuva maksimalniot izduv.
Што треба да се деси на пола метро висина на далечина од 8 метри со поставеност од 22 степени и аутофан + свинг со надворешна од +10 со модулација од 300W?Ostavena na 22 stepeni i autofan, na 8 metri od klimata na 50cm visina kade mi e postaven termometarot temperaturata bese 20 stepeni
Ne, autofanot ne chini zoshto ne diga 4ta brzina...Што треба да се деси на пола метро висина на далечина од 8 метри со поставеност од 22 степени и аутофан + свинг со надворешна од +10 со модулација од 300W?
Стварно не ми е јасно што очекувате од климите?
Инвертерите не се базираат само на внатрешните сензори. За да ти испорача снага треба да имаш и ниска надворешна температура.
Она што сакам да го истакнам во врска со фановите кај Mitsubishi (и со аутофанот) е тоа што работат на начин на кој не сме навикнати па ако сакате не работат како на кинеските клими (сите кинески, да не се налути љутава братија од „таборот“) со постојани варијации во брзината. Барем не чујни како кај нив.Ne, autofanot ne chini zoshto ne diga 4ta brzina...
Kako toa ja stavash na 3ka izduv, a namaluva izduvot kako se doblizuva do zadadenata temperatura? Koga e na fiksna brzina, nemoze da namali brzinata na izduv....Ne. Auto fanot ne cini bidejki namesto da ja zgolemuva silata vo pozidina i da go odrzuva izduvot ponizok, ocekuvam i da ja zgolemi silata i da go zgolemi izduvot. Koga ke se doblizi temperaturata nemam problem da ja namali brzinata na izduvot. Jas vaka ocekuvam da raboti auto-fan.
Ova sto go baram se postignuva so fiksnite brzini. Ako na izduv 3 zadadam 25 stepeni, ja zgolemuva moknosta i izduvot odi do 3. Koga ke se doblizi do 25 stepeni, brzinata na izduvot se namaluva, sto vo sustina e ona sto go ocekuvas od auto-fan.
Go najdov postot na FlegmaFX za autofanot. Dokolku ovie podatoci se navistina od izinieri na Mitsubishi togas moze da kazam deka vpecatokot za rabotata mi bil tocen.Fan operates with desired setting when indoor HEX border temperature is reached. If compressor reduces the frequency, the fan automatically reduces fan speed with one step at a time in order to supply warmer air out of the unit = XRH logic.
Difference between Automatic fan and manual fan in XRH models: Automatic reduces sooner while manual reduces later.
If you set manual operation and fan speed 3 f.ex. then the unit operates only up to 3 and below range (quiet operation included)


SuperВака или онака...
Ја монтиравме.
U-CROVN 12-ка.
Сега следува учење на функциите.
Има ли упатство на некој од екс-Ју јазиците?
Или евентуално да го преведувам ако го има во електронска форма?
@Strelec ???
Влечеше 800-900 вати, ја смалив температурата, сега мирува и влече 10-11 вати.
Прегледај го приврзокот 223708Прегледај го приврзокот 223709
Ах, ќе заборавев.
Продавам дрва, 6-7 метри, спремни за во шпорет.
so zdravje dase koristi keja naucis ako sija startuval na 30° normalno deka ke kreni....Wso sreka da si ja koristis i pobrzo drvata da gi prodadisВака или онака...
Ја монтиравме.
U-CROVN 12-ка.
Сега следува учење на функциите.
Има ли упатство на некој од екс-Ју јазиците?
Или евентуално да го преведувам ако го има во електронска форма?
@Strelec ???
Влечеше 800-900 вати, ја смалив температурата, сега мирува и влече 10-11 вати.
Прегледај го приврзокот 223708Прегледај го приврзокот 223709
Ах, ќе заборавев.
Продавам дрва, 6-7 метри, спремни за во шпорет.
gledam i kaj tebe ne e zatvorena dupkata kaj sto izleguva instalacijata isto kako i kaj mene... resi ja nekako... jas ja zatvoriv...Да си ги чувашАх, ќе заборавев.
Продавам дрва, 6-7 метри, спремни за во шпорет.
Однадвор е затворена со пур-пена. Одвнатре можам само малку да замачкам, колку да не се гледа. Ама тоа ќе почека малку, прво да извадам штекер за надворешната, па кога таму малтерисувам, и тука ќе го поправам.so sreka da si ja koristis i pobrzo drvata da gi prodadisgledam i kaj tebe ne e zatvorena dupkata kaj sto izleguva instalacijata isto kako i kaj mene... resi ja nekako... jas ja zatvoriv...

Имам преку 12 метри. Подрумот ми е заробен. Затоа мислев оваа зима да се греам на дрва, ама одлучив сега да ја монтирам. Првобитната намера ми беше да ја монтирам во мај.Да си ги чуваш