За номиналниот до скоро важеше како што си го уочил...на +7 надворешна мереа со зададена +30Ц и усис 20Ц и тоа го кажуваа како номинала.
Кој дома на +7 надвор би задал +30Ц за да тоа биде некоја номинала?
Па овие мерења им беа контрадикторни со поимот SCOP кој кажува дека на +7 просторот би имал топлински загуби само 35% од избраниот PdesignH (Pdesignh производителот го одредува произволно)
Затоа и податоците на Еуровент од скоро пред некој месец се сменива....за Сузуми16 и за Fh35VE нејбрзо ке најдеш стари податоци постирани по форумов и спореди ги со сегашните на Еуровент.
А да не луташ еве ти excel таблица па мењај си во C1 PdesignH колку мислиш дека ти треба за собата/просторот.
Таблицата е за Умерена зона, за Ладна zona се други проценти од PdesignH
Za PdesignH =4kw(@-10) на +7 ке ти треба само 1,4kw...филозофија голема нема тука
Задади си PdesignH за твојот простор и ке видиш колку ти треба на +7 (35% од PdesignH) све остало е маркетинг пропаганда да ти шитнат наводни 5.5ки на +7C кои не се ни 3,5ки на -7C и тоа мерено по Тест Процедура зададеана од производителот.
Abe ne lutam. Poznati mi se potrebnite opteretuvanja kaj razlicnite zoni. Prasanjeto mi bese drugo. Kako sto spomenav i predhodno, vo mnogu od brojkive koi se vrtat ima nelogicnosti duri i kaj ovie proizvoditeli so renome. Prasanjeto bese koga se merat vrednostite dali tie se odnesuvaat na nekoja nominalna vrednost koga kompresorot raboti na nekoi predvideni opreteruvanja.
Eve go zememe Daikin FTXF50+RXF50 (
https://www.daikin.eu/en_us/products/FTXF-A---RXF-B.html) PdesignH e 4.12KW na -10C. Backup heating na temperaturata e 0.48 KW. Prakticno znaci deka na -10 kapacitetot e 3.64KW, a ostatokot e nadopolnet so backup heater. E sega na na -7 treba da ima opretetuvanje od 88%, znaci 88% od 4.12KW odnosno 3.6KW. Tamu ima dadeno vrednosti od 4.07KW na -7 od 4.07KW. Tbiv e -7.
Od druga strana za istata klima na Eurovent (
https://www.eurovent-certification....results=2709&product_type=48576&keywords=FTXF) PdesignH e 4.60KW, na -7 e 88% odnosno 4.05KW ili kako sto e tamu navedeno 4.07KW. Tbiv e -7.
Na TOL od -15 ima vrednost 4.20KW i nema pisano deka ima potreba od backup heater. Duri i KW na el.energija i COP ja davaat tocnata vrednost od 4.2KW.
Ova bi imalo logika samo ako na -7 se dadeni nominalni vrednosti koga kompresorot e na nekoi fiksni obrtai, na primer 60 herci, no moze da se zavrti do eve da receme do 100 herci i taka da dade plus toplina.
Od druga strana pak ovaa ideka se pobiva kaj Mitsubishi. SF50 na fiksni obrati na -10 dava +okolku 3.5KW i za da gi dade tie 4.20 od Tbiv i PdesignH, mora da raboti na poveke obrtai.
Na krajot i slucaite kaj Gree koga na videoto Amber 12 dava 7KW na -7, a ima nominalna vrednost od 4.2 na 7, i PdesignH od 3.5 e mnogu neverojatno.
Mislam deka se jasni konfliktnite informacii i rezultati