Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
За отворен простор како Г , дневна плус кујна околу 32 м2, со добра изолација, што модел препорачувате?
 
За отворен простор како Г , дневна плус кујна околу 32 м2, со добра изолација, што модел препорачувате?
Најважното сте го заборавиле да го пишите колку може да оделете буџет за климата
 
Најважното сте го заборавиле да го пишите колку може да оделете буџет за климата
Па од прилика 30.000 мкд, колку што гледам 3.5 kw инвертери има до 35 м2, е сега енегргетска ефикасност со ++, или +++ сигурно верувам дека им се зголемува цената
 
Па од прилика 30.000 мкд, колку што гледам 3.5 kw инвертери има до 35 м2, е сега енегргетска ефикасност со ++, или +++ сигурно верувам дека им се зголемува цената
Мал ти е буџетот, за саглам клима!
Ако е стан, греан бочно и одоздола, може и 3.5 кв ако е куќа и 5.5 може да е малку.
Вивакс, Хајер .... прочепкај по нет за таа сума, не е лошо са додадеш 10 илјадарки, клима на 10+ години купуваш, не шорцеви за на плажа!
 
Па од прилика 30.000 мкд, колку што гледам 3.5 kw инвертери има до 35 м2, е сега енегргетска ефикасност со ++, или +++ сигурно верувам дека им се зголемува цената
Mala sumata tie za 30 k.za taa kvadratura osvem ako imas a+++,izolacija pa so jaka 3.5 da teras rabota....
 
За отворен простор како Г , дневна плус кујна околу 32 м2, со добра изолација, што модел препорачувате?
Sto podrazbiras dobra izolacija? Jas podrazbiram pvc prozori so tripleks staklo (2 nisko emisioni) + topol distancer + argon i barem 10cm izolacija na zid i tavan).
Ако е стан, греан бочно и одоздола, може и 3.5 кв ако е куќа и 5.5 може да е малку.
Deckovo dobro ti odgovori.
Dali e vo stan, dali e vo kuka, dali se gree nad tebe i pod tebe. Generalno kaj mene za januari potrebite se 5.5KW (treba da napravam nanovo presmetki bideki eden del od kutiite za roletni gi zatvoriv so stiropor, i da presmetam tocna neto povrsina) so toa sto januari go zemam po Knaufterm so najverojatno proektirana prosecna temperatura od 0 stepeni i vnatresna od 23).

Ako uspeam vecerva ke ja revidiram presmetkata i ke go uploadiram fajlot za prostorot za greenje so AP-50.
 
Sto podrazbiras dobra izolacija? Jas podrazbiram pvc prozori so tripleks staklo (2 nisko emisioni) + topol distancer + argon i barem 10cm izolacija na zid i tavan).

Deckovo dobro ti odgovori.
Dali e vo stan, dali e vo kuka, dali se gree nad tebe i pod tebe. Generalno kaj mene za januari potrebite se 5.5KW (treba da napravam nanovo presmetki bideki eden del od kutiite za roletni gi zatvoriv so stiropor, i da presmetam tocna neto povrsina) so toa sto januari go zemam po Knaufterm so najverojatno proektirana prosecna temperatura od 0 stepeni i vnatresna od 23).

Ako uspeam vecerva ke ja revidiram presmetkata i ke go uploadiram fajlot za prostorot za greenje so AP-50.
Епа имам изолација со 8 цм стиропор, пластична боја, дрвени прозорци словенски со добар дихтунг, и алуминиумски ролетни, куќа е, на втори спрат, првиот спрат се грее, има и трет спрат кој што не е се грее. Странично, од север, се граничи со друга соба, која што се грее само ноќе, а од јужна страна му е балконот (сонцето го фаќа предпладне)
 
Епа имам изолација со 8 цм стиропор, пластична боја, дрвени прозорци словенски со добар дихтунг, и алуминиумски ролетни, куќа е, на втори спрат, првиот спрат се грее, има и трет спрат кој што не е се грее. Странично, од север, се граничи со друга соба, која што се грее само ноќе, а од јужна страна му е балконот (сонцето го фаќа предпладне)
Куќа, епа чорба .... :) , 5,5 кв од типот на Хајер Тундра или кој ќе и биде наследник, Вивакс ...., а доколку ти се укаже финансиска можност имаш Даикин, Митцубиши и друштво,ама за 60 до 70 000.
На крајот од денот истите пари ќе те кошта, само што со Тундрата ќе платиш помалку на почеток ама месечно ќе плаќаш повеќе и помала софистицираност. Со скапите обратно.
Бирај аго(паша:pos:) што ти драго!
 
Епа имам изолација со 8 цм стиропор, пластична боја, дрвени прозорци словенски со добар дихтунг, и алуминиумски ролетни, куќа е, на втори спрат, првиот спрат се грее, има и трет спрат кој што не е се грее. Странично, од север, се граничи со друга соба, која што се грее само ноќе, а од јужна страна му е балконот (сонцето го фаќа предпладне)
Od 5.5 kw VIVAX ovaa https://klimi.mk/product.php?id=314
Od 3.5 kw ovaa https://klimi.mk/product.php?id=170
Ili HAIER 5.5kw
Ako imas dovolno budzet tokas odi na Panasonic https://klimi.mk/product.php?id=325
 
Епа имам изолација со 8 цм стиропор, пластична боја, дрвени прозорци словенски со добар дихтунг, и алуминиумски ролетни, куќа е, на втори спрат, првиот спрат се грее, има и трет спрат кој што не е се грее. Странично, од север, се граничи со друга соба, која што се грее само ноќе, а од јужна страна му е балконот (сонцето го фаќа предпладне)
Zemi si GREE Fairy Inverter 12k, 29'990.
Top model, -22C, R32, wi-fi vgradeno, cold plasma filter....
 
Zdravo decki.
Kako sto vi vetiv vi prilog e .zip fajl od mojata presmetka vo KnaufTerm.

So detalnata presmetka na neto povrsinata (izleze deka neto e 42m2) potrebata na toplina za januari (se smeta za najlade mesec) e 2270KWh, so proektirana vnatresna temperatura od 23 stepeni, pri sto Knaufterm najverojatno smeta prosecna nadvosesna temperatura od 1 stepen.

Potrebata na toplina za da se odrzuvaat tie 23 stepeni (22 stepeni razlika vnatre/nadvor) e 2270/31/24 odnosno 3KWh. na cas.

Dokolku temperaturata se namali na 22 stepeni potrebata se namaluva na 1961/31/24 odnosno 2.6KWh.

Dokolku pak na 23 stepeni vnatresna i 1 nadvoresna se smeni zaptivnosta na prozorite od dobra vo losa potrebata 2871/31/24 ili 3.8KWh.

Inace prostorot kaj mene, kako sto ke vidite od proektot ne e najdobar. Nadvoresnite zidovi se obicen keramicki blok od 25cm. Vnatresnite zidovi, se keramicki blok od 12cm. Nad mene ima ploca koja ne e izolirana. Pod mene ima dukan koj ne se gree taka da slobodno moze da se smeta kako garaza. Ekspozicijata e zapad-sever. Se na se relativno nepovolna situacija.

Edinstvenata investicija koja ja napraviv za sega e zamena na prozorite so novi 76mm+troen termopan+2*low-e staklo+topol distancer. I na seto toa starite kutii za roletni gi izvadov a zidot go izolirav so 10cm stiropor.
 

Attachments

Zdravo decki.
Kako sto vi vetiv vi prilog e .zip fajl od mojata presmetka vo KnaufTerm.

So detalnata presmetka na neto povrsinata (izleze deka neto e 42m2) potrebata na toplina za januari (se smeta za najlade mesec) e 2270KWh, so proektirana vnatresna temperatura od 23 stepeni, pri sto Knaufterm najverojatno smeta prosecna nadvosesna temperatura od 1 stepen.

Potrebata na toplina za da se odrzuvaat tie 23 stepeni (22 stepeni razlika vnatre/nadvor) e 2270/31/24 odnosno 3KWh. na cas.

Dokolku temperaturata se namali na 22 stepeni potrebata se namaluva na 1961/31/24 odnosno 2.6KWh.

Dokolku pak na 23 stepeni vnatresna i 1 nadvoresna se smeni zaptivnosta na prozorite od dobra vo losa potrebata 2871/31/24 ili 3.8KWh.

Inace prostorot kaj mene, kako sto ke vidite od proektot ne e najdobar. Nadvoresnite zidovi se obicen keramicki blok od 25cm. Vnatresnite zidovi, se keramicki blok od 12cm. Nad mene ima ploca koja ne e izolirana. Pod mene ima dukan koj ne se gree taka da slobodno moze da se smeta kako garaza. Ekspozicijata e zapad-sever. Se na se relativno nepovolna situacija.

Edinstvenata investicija koja ja napraviv za sega e zamena na prozorite so novi 76mm+troen termopan+2*low-e staklo+topol distancer. I na seto toa starite kutii za roletni gi izvadov a zidot go izolirav so 10cm stiropor.
Od poranesnite tvoi postovi, od pricina sto si se greel na drva, tebe ti treba 24/25C vnatresna temperatura. Na seto toa stavi sredna zimna temperatura -10C, za da bides na sigurno, ke ti treba min 7kw. Klima koja ke dade 7kw na -10, ke vlece min 2.5kw, I pak ke ti bide skapo greenje na klima I ke cepis drva.
Ednostavno e kaj tebe, prvo izoliraj se kako sto treba ako sakas da se grees ekonomicno.
Ne gubi vreme na Knauf presmetki, zemi kup pari I izoliraj si go prostorot da ne bide garaza, tuku prostor za ziveenje vo 21 vek.
 
Последно уредено:
Od poranesnite tvoi postovi, od pricina sto si se greel na drva, tebe ti treba 24/25C vnatresna temperatura. Na seto toa stavi sredna zimna temperatura -10C, za da bides na sigurno, ke ti treba min 7kw. Klima koja ke dade 7kw na -10, ke vlece min 2.5kw, I pak ke ti bide skapo greenje na klima I ke cepis drva.
Ednostavno e kaj tebe, prvo izoliraj se kako sto treba ako sakas da se grees ekonomicno.
Ne gubi vreme na Knauf presmetki, zemi kup pari I izoliraj si go prostorot da ne bide garaza, tuku prostor za ziveenje vo 21 vek.
Средна зимска температура -10 . Да ама во Норчепинг . Денес секој има интернет немој со лаги те молам.

Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
 