- Член од
- 12 декември 2010
- Мислења
- 10.992
- Поени од реакции
- 12.284
Да споделам и овде
Е вака за дечките со GREE и најдобрите клими.
Еве зошто постои еуровент и што значи.
Ова е нов модел на fujitsu https://www.electronica.gr/F02EEB12.el.aspx
KGTA
И на папир вака документи од нив напишани изгледа стварно одличен бај.
5.1 scop средна зона, 770 m3/h проток на воздух, твин ротари. R32 се тоа супер.
Дуру кога ќе де погледне во сервисно си има табелички за испорачана топлина на надворешна -15 и внатрешна 20 како што тестира еуровент.
И резултатите бар напишани од нив делуваат, увуао прекрасно.
![]()
На -15 внатре 20 испорачува 3.36 kw со потрошени 1.36 kw/h струја.
Фантастично.
Ама фала му на бога што има независна лабораторија што ги тестира овие болд стејтмнтс на произведувачите.
И резултатите се малку шок.
На -15 во внатрешна 20 степени eurovent измерил дека климичката дава 2.15 kw со 2.81 cop.
![]()
Тоа е 1.21kw разлика во оддадена топлина измерена од eurovent.
1.21kw е плус една панелка или плус уште една клима на -15.
Затоа читајте eurovent за нештата да станат појасни.
А ако нема eurovent, well тогаш можеш да тврдиш дека климите ти се no 1 у светот [emoji28]
Сеа јасно им е на остатокот од светот зошто треба еуровент, и колку се валидни тие табелите што ги цртаат инжињерите на GREE со желба за топлина од нивните клими.
Sent from my iPhone using Tapatalk
абе каков еуровент какве си пичке материне си го имаат гри стрелец со мерачите
Sent from my iPhone using Tapatalk